Sorunlu Jeneratör Seti Aster Jeneratör Sobemo 20 kW
Sorunlu Jeneratör Seti Aster Jeneratör Sobemo 20 kW
Bonjour
Öncelikle buna teşekkür etmek istedim forum Orada bulunabilecek bilgiler için çok yararlı olan bu, bana birden fazla kez hizmet etti.
Genellikle kendi başıma idare ederim ama burada biraz yardıma ihtiyacım var.
Bu yüzden 20KW'lık bir aster motor jeneratörü ve sobemo jeneratörü aldım ama aslında her şey bağlı değil, bir kutu için yedek grup olarak kullanıldı, bu yüzden işe yaradı. tranfo'nun terminallerine bir voltmetre koyduğum an için sadece 17v'ye sahibim.Kontrol paneli üzerinden voltaj ve frekansı ayarlama imkanımız olduğunu ancak ((voltaj regülatörü (fotoğraf 1'deki elektrik dolabının altındaki düğme)) hiçbir şeye bağlı değil. Ve merak ediyorum ne bağlanıp voltajı artırıp düşürmek mümkün. Bazı fotoğraflar ekledim ca m 'açıklamanıza yardımcı olacaktır. Şu an için bağlantı şu şekildedir:
Resim 3'te gördüğümüz jeneratör kafasından çıkan teller (uyarıcı olması gerekir) fotoğraf 5'teki bir plakaya bağlanır. Aynı plakada fotoğraftan gelen üç kablo gelir 4 (jeneratörün tepesinde çekilen fotoğraftır). Fotoğraf 4'tekilerin aynısı plaka (fotoğraf 5) üzerine giden teller, bir tranfo'ya doğru (yukarıdaki fotoğraf 6'dan ve fotoğraf 7'nin arkasından gördüğümüz) ) 220 terminale bağlandıkları yerde. Üstelik 380 terminal olduğunu görüyoruz.Burada oldukça açık olmayı umuyorum çünkü ben profesyonel değilim. Yani sorularım:
Voltaj regülatörünü hangi elemana bağlamalıyım (elektrik kabininin altındaki fotoğraf 1'deki düğme)?
Transformatör terminallerinde sadece 17V'ye sahip olmam normal mi (fotoğraf 6 ve 7)?
Uyarıcıdan (fotoğraf3) gelen teller plakada (fotoğraf5) iyi gidiyor mu?
Bu transformatör ne için (31,5 kva)? küçük gruplarda herhangi bir tranfo görmüyorum dolayısıyla sorum
Burada bana cevap verecek sabrı olanlara şimdiden teşekkür ediyorum.
Cordialement
paul
Öncelikle buna teşekkür etmek istedim forum Orada bulunabilecek bilgiler için çok yararlı olan bu, bana birden fazla kez hizmet etti.
Genellikle kendi başıma idare ederim ama burada biraz yardıma ihtiyacım var.
Bu yüzden 20KW'lık bir aster motor jeneratörü ve sobemo jeneratörü aldım ama aslında her şey bağlı değil, bir kutu için yedek grup olarak kullanıldı, bu yüzden işe yaradı. tranfo'nun terminallerine bir voltmetre koyduğum an için sadece 17v'ye sahibim.Kontrol paneli üzerinden voltaj ve frekansı ayarlama imkanımız olduğunu ancak ((voltaj regülatörü (fotoğraf 1'deki elektrik dolabının altındaki düğme)) hiçbir şeye bağlı değil. Ve merak ediyorum ne bağlanıp voltajı artırıp düşürmek mümkün. Bazı fotoğraflar ekledim ca m 'açıklamanıza yardımcı olacaktır. Şu an için bağlantı şu şekildedir:
Resim 3'te gördüğümüz jeneratör kafasından çıkan teller (uyarıcı olması gerekir) fotoğraf 5'teki bir plakaya bağlanır. Aynı plakada fotoğraftan gelen üç kablo gelir 4 (jeneratörün tepesinde çekilen fotoğraftır). Fotoğraf 4'tekilerin aynısı plaka (fotoğraf 5) üzerine giden teller, bir tranfo'ya doğru (yukarıdaki fotoğraf 6'dan ve fotoğraf 7'nin arkasından gördüğümüz) ) 220 terminale bağlandıkları yerde. Üstelik 380 terminal olduğunu görüyoruz.Burada oldukça açık olmayı umuyorum çünkü ben profesyonel değilim. Yani sorularım:
Voltaj regülatörünü hangi elemana bağlamalıyım (elektrik kabininin altındaki fotoğraf 1'deki düğme)?
Transformatör terminallerinde sadece 17V'ye sahip olmam normal mi (fotoğraf 6 ve 7)?
Uyarıcıdan (fotoğraf3) gelen teller plakada (fotoğraf5) iyi gidiyor mu?
Bu transformatör ne için (31,5 kva)? küçük gruplarda herhangi bir tranfo görmüyorum dolayısıyla sorum
Burada bana cevap verecek sabrı olanlara şimdiden teşekkür ediyorum.
Cordialement
paul
0 x
groupe
iyi geceler
ventilatörden çıkan bağlantıların alternatöre doğru şekilde bağlandığını kontrol edin
mantıksal olarak, düzenleme devam etmelidir uyarıcının uyarılması
Bu kablolar hizmet dışı bırakma sırasında kesilmiş olabilir, eğer sistemi çalıştırırken durum böyleyse, yeniden kullanım nedeniyle düşük voltajınız olacaktır (bu oluyor gibi görünüyor)
uyarıcının uyarılma prensibini bilmeye devam eder
doğru akım mı (mantıklı olacaktır)
bu uyarıcıdan gelen iki kablonuz var mı bakın
kesinlikle düzenleme için kullanılanlar olacaklar (kabinede)
Akım fotoğrafın üzerindeyse uyarıcı plakasına bakın, doğru okuyamıyoruz - bana 18 amper 6.8 volt ve dinamo okuyormuş gibi geliyor (bu nedenle sürekli olacak
çok fazla amper ve az voltaj gerektirdiğini unutmayın
bu yönetmeliğe göre deneyebilir veya
2 kabloyu dönüşle temas ettirmek için, uyarıcınızın indüktörlerini harekete geçirecek maksimum bir voltaj ve akıma sahip olacaksınız.
ya birkaç ohm'luk bir direnç koyun ve bu devreyi kapatmak için on amperi destekleyin
alternatör voltajı yükselecek
bu grup "voltaj eksikliği" ile başladıysa, başlatma, voltaj regülasyonu ile aynı anda yapılmıştır, ancak açık olmak için bilgi almanız gerekecektir.
bu arada daha fazla tavsiyeye ihtiyacınız olursa, size memnuniyetle yardımcı olurum
nb: birkaç çeşit alternatörümüz var
prensip olarak alternatör, doğru akım uyarıcısı tarafından üretilen akım tarafından uyarılır
diğerleri için, cc'yi üreten redesörlerimiz var
indüktörler
bazı fotoğraflar ps, onları yükleyemedim
ventilatörden çıkan bağlantıların alternatöre doğru şekilde bağlandığını kontrol edin
mantıksal olarak, düzenleme devam etmelidir uyarıcının uyarılması
Bu kablolar hizmet dışı bırakma sırasında kesilmiş olabilir, eğer sistemi çalıştırırken durum böyleyse, yeniden kullanım nedeniyle düşük voltajınız olacaktır (bu oluyor gibi görünüyor)
uyarıcının uyarılma prensibini bilmeye devam eder
doğru akım mı (mantıklı olacaktır)
bu uyarıcıdan gelen iki kablonuz var mı bakın
kesinlikle düzenleme için kullanılanlar olacaklar (kabinede)
Akım fotoğrafın üzerindeyse uyarıcı plakasına bakın, doğru okuyamıyoruz - bana 18 amper 6.8 volt ve dinamo okuyormuş gibi geliyor (bu nedenle sürekli olacak
çok fazla amper ve az voltaj gerektirdiğini unutmayın
bu yönetmeliğe göre deneyebilir veya
2 kabloyu dönüşle temas ettirmek için, uyarıcınızın indüktörlerini harekete geçirecek maksimum bir voltaj ve akıma sahip olacaksınız.
ya birkaç ohm'luk bir direnç koyun ve bu devreyi kapatmak için on amperi destekleyin
alternatör voltajı yükselecek
bu grup "voltaj eksikliği" ile başladıysa, başlatma, voltaj regülasyonu ile aynı anda yapılmıştır, ancak açık olmak için bilgi almanız gerekecektir.
bu arada daha fazla tavsiyeye ihtiyacınız olursa, size memnuniyetle yardımcı olurum
nb: birkaç çeşit alternatörümüz var
prensip olarak alternatör, doğru akım uyarıcısı tarafından üretilen akım tarafından uyarılır
diğerleri için, cc'yi üreten redesörlerimiz var
indüktörler
bazı fotoğraflar ps, onları yükleyemedim
0 x
Büyük bir buz çıplak bakmak her sabah 3 dakika sonra göreceğiniz evinizde ve kötü resim olduğu ......
-
- arabulucu
- mesajlar: 79304
- yazıtı: 10/02/03, 14:06
- Yer: gezegen Serre
- x 11037
Lütfen resim barındırıcımızı kullanın!
https://www.econologie.com/forums/comment-me ... t1176.html
https://www.econologie.com/forums/comment-me ... t1176.html
0 x
Yap görsel arama veya Metin arama - internet sitesi forum
Transformatörünüz, voltajı değiştirmek için kullanılan 220/380 bir transformatördür
şu anda jeneratör tarafından desteklenmektedir
başka bir ayrıntı, alt dolapta (küçük olanı) yazanı okumak için bir fotoğraf alabilir miyiz
Bunun üzerine, doğrudan uyarıcıyla ilgili parametrelere sahip olmalısınız - fotoğrafta iyi okumuyoruz
veya bana ölçüm cihazlarının ve kontrol düğmelerinin ne verdiğini söyle
şu anda jeneratör tarafından desteklenmektedir
başka bir ayrıntı, alt dolapta (küçük olanı) yazanı okumak için bir fotoğraf alabilir miyiz
Bunun üzerine, doğrudan uyarıcıyla ilgili parametrelere sahip olmalısınız - fotoğrafta iyi okumuyoruz
veya bana ölçüm cihazlarının ve kontrol düğmelerinin ne verdiğini söyle
0 x
Büyük bir buz çıplak bakmak her sabah 3 dakika sonra göreceğiniz evinizde ve kötü resim olduğu ......
Bana öyle geliyor ki, uyarıcı "şönt" plakasını okumak, bu 2 tel üzerinde uyarıcının maksimum uyarım akımını destekleyen bir rehostata (değişken ve ayarlanabilir direnç) ihtiyaç duyacağınız anlamına gelir)
0 x
Büyük bir buz çıplak bakmak her sabah 3 dakika sonra göreceğiniz evinizde ve kötü resim olduğu ......
. ancak 56 bin altın çağından sonra internete sahip olan insanları hemen tanıyoruz
Daha önce de vardı! bağlantıda ve pahalıydı,
ama daha da kötüsü ilk bilgisayarım, programları 87 yılında yapmak için gerekli olan bir kasetti
0 x
Büyük bir buz çıplak bakmak her sabah 3 dakika sonra göreceğiniz evinizde ve kötü resim olduğu ......
-
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
-
- 22 Cevaplar
- 7820 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri phil59
Son mesajı görüntüle
20/07/22, 09:49Yayınlanan bir konu forum : Başarısızlık, sorun giderme ve onarım: kendiniz tamir?
-
- 6 Cevaplar
- 9095 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri doudou22
Son mesajı görüntüle
06/08/21, 08:38Yayınlanan bir konu forum : Başarısızlık, sorun giderme ve onarım: kendiniz tamir?
-
- 4 Cevaplar
- 15987 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Virfred
Son mesajı görüntüle
01/09/23, 11:44Yayınlanan bir konu forum : Başarısızlık, sorun giderme ve onarım: kendiniz tamir?
-
- 7 Cevaplar
- 15397 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri izentrop
Son mesajı görüntüle
22/02/20, 21:10Yayınlanan bir konu forum : Başarısızlık, sorun giderme ve onarım: kendiniz tamir?
-
- 100 Cevaplar
- 56265 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri EKliptus
Son mesajı görüntüle
19/12/23, 23:46Yayınlanan bir konu forum : Başarısızlık, sorun giderme ve onarım: kendiniz tamir?
Geri "başarısızlık, sorun giderme ve onarım: kendiniz tamir? "
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 85 misafir yok