Daha büyük kesit kablo kullan?
Daha büyük kesit kablo kullan?
Merhaba
Ekstra maliyet dışında, 4mm pass 10mm olan daha büyük bir bölüm kablosu kullanabilir miyim? Örnek, regülatörü bataryaya (10mm) bağlamak için regülatör için panel kablosunun fazlalığını (4mm) kullanın. Bunun bir avantajı mı yoksa bir risk mi var?
şimdiden teşekkür ederim
Ekstra maliyet dışında, 4mm pass 10mm olan daha büyük bir bölüm kablosu kullanabilir miyim? Örnek, regülatörü bataryaya (10mm) bağlamak için regülatör için panel kablosunun fazlalığını (4mm) kullanın. Bunun bir avantajı mı yoksa bir risk mi var?
şimdiden teşekkür ederim
0 x
Re: Daha büyük kesit kablo kullan?
Bonjour
Bir elektrik kablosunun kesiti mm² olarak ifade edilir ve içinden geçen akıma ve burada özetlenen diğer parametrelere bağlıdır. http://www.e-cours.com/2015/03/calcul-d ... es-en.html
Bir elektrik kablosunun kesiti mm² olarak ifade edilir ve içinden geçen akıma ve burada özetlenen diğer parametrelere bağlıdır. http://www.e-cours.com/2015/03/calcul-d ... es-en.html
0 x
Re: Daha büyük kesit kablo kullan?
Kim en azını yapabilir. Bağlantılar 10 mm²'yi kabul ederse, 4mm² yerine koyma riskiniz yoktur
Eğer 10mm² deliklere uymadığı için tamir etmeye başlamanız gerekiyorsa eksileri tarafından daha şüpheli.
Eğer 10mm² deliklere uymadığı için tamir etmeye başlamanız gerekiyorsa eksileri tarafından daha şüpheli.
1 x
Re: Daha büyük kesit kablo kullan?
Ancak evet, daha büyük bir bölüm sadece Joule etkisinden kaynaklanan kayıpları azaltacaktır.
Soruyu anlamadığımı fark ettim, ama hangi deliklerden bahsediyorsun?
Soruyu anlamadığımı fark ettim, ama hangi deliklerden bahsediyorsun?
0 x
Re: Daha büyük kesit kablo kullan?
Bütün bunlar boyutlandırma ile ilgilidir.
- Panel ve regülatör arasında, önerilen kablo kesiti 10 metre için 2mm10'dir.
- Regülatör ve piller (24v) arasında önerilen kablo kesiti 4 metre için 2mm2'dir.
Bunun bir tahmin olduğunu bilerek 10 metre 10mm2 kablo almayı amaçladım. Soru, 10 metreyi kullanmamam durumunda (örnek: 8m), regülatörü önerilen 2mm4 yerine pillere bağlamak için kalan 2 metreyi kullanabilir miyim?
- Panel ve regülatör arasında, önerilen kablo kesiti 10 metre için 2mm10'dir.
- Regülatör ve piller (24v) arasında önerilen kablo kesiti 4 metre için 2mm2'dir.
Bunun bir tahmin olduğunu bilerek 10 metre 10mm2 kablo almayı amaçladım. Soru, 10 metreyi kullanmamam durumunda (örnek: 8m), regülatörü önerilen 2mm4 yerine pillere bağlamak için kalan 2 metreyi kullanabilir miyim?
0 x
Re: Daha büyük kesit kablo kullan?
Forhorse bunu iyi yazmış, "kim daha fazlasını yapabilir, daha azını yapabilir", ama ben de rahatlamam uzun zaman alıyor.
Tel 10 mm² ise, çapı 3.56 mm olacaktır ve belki de regülatörün terminaline uymayacaktır, aksi takdirde endişelenmeyin ve kayıpları en aza indirmek için mümkün olan en kısa bağlantılara sahip olmalısınız.
Tel 10 mm² ise, çapı 3.56 mm olacaktır ve belki de regülatörün terminaline uymayacaktır, aksi takdirde endişelenmeyin ve kayıpları en aza indirmek için mümkün olan en kısa bağlantılara sahip olmalısınız.
1 x
Re: Daha büyük kesit kablo kullan?
Yardımlarınız için teşekkürler. Bir 75 / 15 victron almayı düşünüyorum. 8 metre mesafe için, bir bölüm kablosu 6mm2 tavsiye edilir. Sonuç olarak, bağlantıları azaltmaya çalışacağım.
0 x
- chatelot16
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 6960
- yazıtı: 11/11/07, 17:33
- Yer: Angouleme
- x 264
Re: Daha büyük kesit kablo kullan?
bölüm akımı ısıtmadan geçirmek için yeterli olmalıdır: uzunluktan bağımsızdır, 1m tutarsa 100m'de de tutacaktır.
ancak soru, akımı ısıtmadan desteklemek için değil, voltaj düşüşünü görmek de gereklidir, daha uzun risk, minimum bölümün çok fazla voltaj düşüşü yapmasıdır.
bu yüzden bölüm ne kadar uzun olursa bölüm o kadar artırılmalıdır
bölüm, uzunluk ile aynı oranda artırılırsa, voltaj düşüşü aynıdır
10m 4mm2 ile belirli bir voltaj düşüşü varsa, 100m 40mm2 ile tam olarak aynı voltaj düşüşü olacaktır ... uzunluk artışının hem 10 kat daha uzun hem de 10 kez yıkıldığını görüyoruz daha büyük, bu yüzden 100 kat daha pahalı
220v'de voltaj düşüşünden daha az rahatsız oluruz ve uzun mesafeye kadar minimum bölümde kalabiliriz ... ama yine de bir kablo nedeniyle arıza aşırı gerilimine giren 2kw'lık bir enjektör invertörüm var 50m 2.5mm2 ... 6mm ile artık bu problem yok
artan bölüm konektörlere uymuyorsa olursa olsun ... karı yapan uzun uzunluktaki bölümdeki artış, küçük bir bölüm uzunluğunu daha küçük uygun hale getirmenin dezavantajı yoktur bağlantıya
ancak soru, akımı ısıtmadan desteklemek için değil, voltaj düşüşünü görmek de gereklidir, daha uzun risk, minimum bölümün çok fazla voltaj düşüşü yapmasıdır.
bu yüzden bölüm ne kadar uzun olursa bölüm o kadar artırılmalıdır
bölüm, uzunluk ile aynı oranda artırılırsa, voltaj düşüşü aynıdır
10m 4mm2 ile belirli bir voltaj düşüşü varsa, 100m 40mm2 ile tam olarak aynı voltaj düşüşü olacaktır ... uzunluk artışının hem 10 kat daha uzun hem de 10 kez yıkıldığını görüyoruz daha büyük, bu yüzden 100 kat daha pahalı
220v'de voltaj düşüşünden daha az rahatsız oluruz ve uzun mesafeye kadar minimum bölümde kalabiliriz ... ama yine de bir kablo nedeniyle arıza aşırı gerilimine giren 2kw'lık bir enjektör invertörüm var 50m 2.5mm2 ... 6mm ile artık bu problem yok
artan bölüm konektörlere uymuyorsa olursa olsun ... karı yapan uzun uzunluktaki bölümdeki artış, küçük bir bölüm uzunluğunu daha küçük uygun hale getirmenin dezavantajı yoktur bağlantıya
1 x
Re: Daha büyük kesit kablo kullan?
Merci vos réponses dökün.
Başka bir soru; Regülatörün "yük" çıkışı, 12v buzdolabı ve 1 veya 2 ampul bağlamak için nasıl kullanılır? Aksi takdirde, bu çıktıyı kullanmadan başka bir yöntem varsa
Başka bir soru; Regülatörün "yük" çıkışı, 12v buzdolabı ve 1 veya 2 ampul bağlamak için nasıl kullanılır? Aksi takdirde, bu çıktıyı kullanmadan başka bir yöntem varsa
0 x
Re: Daha büyük kesit kablo kullan?
Kabul edilebilir voltaj kaybı gerçekten tüketicilerin bir fonksiyonudur ve aslında bir invertör yukarı akımdaki bir voltaj düşüşüne dayanamaz.
Başlangıçta verilen bağlantıda% 2.5 vardır (0.3 V'de 12 V)
Akü deşarj eşiğine ulaştığında regülatörün "yük" çıkışı otomatik olarak kesilir. Kullanım ona bağlı olmalıdır.
Derin deşarjdan kaçınmak bir güvenliktir.
Bütün bunlar normalde ambalaj broşüründe belirtilmelidir.
Başlangıçta verilen bağlantıda% 2.5 vardır (0.3 V'de 12 V)
Akü deşarj eşiğine ulaştığında regülatörün "yük" çıkışı otomatik olarak kesilir. Kullanım ona bağlı olmalıdır.
Derin deşarjdan kaçınmak bir güvenliktir.
Bütün bunlar normalde ambalaj broşüründe belirtilmelidir.
0 x
-
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
-
- 19 Cevaplar
- 47847 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri RV-P
Son mesajı görüntüle
26/12/18, 09:23Yayınlanan bir konu forum : Yenilenebilir enerji: güneş enerjisi
-
- 9 Cevaplar
- 10235 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri netshaman
Son mesajı görüntüle
25/05/15, 14:00Yayınlanan bir konu forum : Yenilenebilir enerji: güneş enerjisi
-
- 6 Cevaplar
- 6085 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Lorent
Son mesajı görüntüle
07/02/12, 17:49Yayınlanan bir konu forum : Yenilenebilir enerji: güneş enerjisi
Geri ": güneş enerjisi yenilenebilir enerji" için
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Google [Bot] ve 158 misafir