Benim su ısıtıcı sensörü aşırı ısınma!

tüm formları Güneş termal enerji: güneş enerjisi, sıcak su, bir güneş kolektörü seçerek, güneş konsantrasyon, fırınlar ve güneş ocakları, ısı tamponu, güneş havuz, klima ve güneş soğuk güneş enerji depolama ..
Yardım, danışmanlık, fikstür ve başarılarının örnekleri ...
netshaman
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
mesajlar: 532
yazıtı: 15/11/08, 12:57
x 2

Benim su ısıtıcı sensörü aşırı ısınma!




yılından beri netshaman » 01/10/13, 12:22

Uzun bir elektrik kesintisinin ardından bu Eylül ayında, yokluğum sırasında sensörüm aşırı ısındı.
Ve borular buna karşı koyamadı ...
Devrede daha fazla basınç!
Ve tüm bunlar bir miting sırasında bir transformatöre çarpan bir adam yüzünden!
Tesisatçının tüm bunları kontrol etmesini ve sigortanın oynamasını bekliyorum ...
Kısacası, saf sinüs dalgalı bilgisayar tipi invertör sağlayan bir PV panele dayalı ayrı bir güç kaynağı kurmak istediğimi söylemek istiyorum.
Pompa + regülasyon tertibatının maksimum 100 Watt dahilinde olduğunu bilerek panel için ne güç.
Düzlemsel tip sensörü inceledim ve hiçbir şey yok, glikol izi yok.
Vana devreye * takılmadı, bu nedenle peter olan bir boru ama nerede?
Kısacası ben kakadayım ...
Zaten bunun içinde kim var forum bana bir veya iki yıl önce termal panelin aşırı ısınmadığını kim söyledi?
Ha?
Tıpkı Fukushima gibi, sadece bir kez oluyor ama geçtiğini hissedebiliyorsunuz (fatura)!
: Mrgreen:

* Vananın çıkış borusu bir böcek yuvası tarafından engellenmiştir !!!
Aksi takdirde bu baskı yüzünden atılırdı!
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79323
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11043




yılından beri Christophe » 01/10/13, 12:33

Bunu duyduğuma üzüldüm!

Emniyet valfinin fazla basıncı tahliye etmemesi normal değildir! Normalde paneller T ° 'ye uymak zorunda olduğundan (bu, pompanın çalışmaması durumunda tüm drenaj panelleri için geçerlidir, T °' de yüksek ancak sıvı olmadan bu nedenle basınç olmadan yükselebilirler) ancak T ° + basınç daha sorunlu ...

Bunun nedeni, bu vananın ya kötü kalibrasyonu ya da panellerden birinde bir arıza olmasıdır ... Kısacası, hasar meydana gelmiştir, ancak onarım için, bir daha olmaması için sorunu tanımlamayı unutmayın!


Sızıntıları tespit ettiniz mi? Yalnızca bir kaynak başarısız olursa, oldukça kolay bir şekilde sabitlenmelidir! Sanırım kırılan bir kalay lehim seviyesindeydi çünkü bir bakır boruyu patlatmak için çok daha fazla strese ihtiyacın var! Glikolün nereye aktığını göremiyor musun?

Yuvanın vananın çalışmasında oynadığını sanmıyorum ...

Zaten bunun içinde kim var forum bana bir veya iki yıl önce termal panelin aşırı ısınmadığını kim söyledi?
Ha?


Ah ... kesinlikle ben değil! Yıllar önce başlattığımız drenaj panelleriyle ilgili tartışmaya bakın: https://www.econologie.com/forums/systeme-so ... t8197.html Aşırı ısınmadan bahsediyordum!
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79323
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11043




yılından beri Christophe » 01/10/13, 12:42

Ve PV gücü için 2 ila 3 (300 W crete) güvenlik katsayısı alın ... ancak yatırım sadece güvenlik için ağır olacaktır!

Aksi takdirde, sirkülatör ve güneş enerjisi regülatörüne bir invertör takın. 5 ila 6 saat sürecek şekilde boyutlandırın ...

Ya da 500 ila 600 Wh otonomi ... ah bu zaten büyük bir pil yapar! Küçük bir inverter ile doğrudan güneş enerjisi daha ucuza mal olabilir ... kazmak ve karşılaştırmak!
0 x
netshaman
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
mesajlar: 532
yazıtı: 15/11/08, 12:57
x 2




yılından beri netshaman » 01/10/13, 12:52

Henüz gevşek olduğu yeri bulamadım ama aynı zamanda bir kaynak olduğuna da inanıyorum.
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79323
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11043




yılından beri Christophe » 01/10/13, 13:05

Evet, kalay bazlı bakır lehimler 180 ° C civarında eridiği için ... bakır basınç altında kırılmadan çok önce ...

Cam bir panelin altındaysa (ki bu büyük olasılıkla) onarım yeni bir panelden daha pahalı olabilir ... görmek ...

ps: Bu konuyu ekonolojinin FB sayfasında paylaştım: https://www.facebook.com/pages/Je-baiss ... 3204713321
0 x
netshaman
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
mesajlar: 532
yazıtı: 15/11/08, 12:57
x 2




yılından beri netshaman » 01/10/13, 13:09

Evet, düz panel bir kollektördür.
Ancak içeride veya yoğuşmayı tahliye etmek için tasarlanan deliklerden akacak herhangi bir sıvı izi tespit etmedim.
Gycol prensip olarak iz bırakmaz ve güçlü kokar mı?
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79323
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11043




yılından beri Christophe » 01/10/13, 13:18

Evet izler için ... aktığı zaman ...

Sizin durumunuz dışında, muhtemelen buhar şeklinde gitmiştir! Koşullara bakıldığında ...

Devreniz büyük olasılıkla tamamen boşaltılmamış ancak sızıntı yeniden basınçlandırmayı engelliyor ...

Daha yakından bakmak için çatıya çıktın mı?
0 x
netshaman
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
mesajlar: 532
yazıtı: 15/11/08, 12:57
x 2




yılından beri netshaman » 01/10/13, 13:25

Tamamen boşaldıysa!
Sadece 1.5 bar basınç kaldı ve hava alma cihazını açmak için çatıya çıktığımda, puf!
Artık baskı yok!
0.5 bardan neredeyse fazla!
Ve böylece 1 bar sadece havaydı!
Pompanın bu koşullar altında nasıl bozulmamayı başardığını merak ediyorum!
Orijinal basınç 3 bar idi, belirtiyorum.
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79323
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11043




yılından beri Christophe » 01/10/13, 13:34

Uh ... mahzendeki, bu kadar "sıcak olmayan" ve panellerin altındaki devre nasıl tamamen boş olabilir?

Devrenizdeki en düşük basınç göstergenizdeki basınç nedir?

Normalde size kalan su sütununu verir (5 m su = 0.5 bar ise)
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685




yılından beri Did67 » 01/10/13, 14:07

1) Düzlemsel sensörüm onlarca ve onlarca kez engellendi (De Dietrich modelinde, panelin yüksek probu ile probu arasındaki sıcaklık farkı varsa sirkülatörü durduran bir güvenlik var. hazırlayıcının düşüklüğü 50 ° 'yi aştığı için tam güneş altında büyük bir çizim yaptığınızda, alt sıcaklık hızlı bir şekilde örneğin 35 °' den 12 ° 'ye düşebilir - soğuk su sıcaklığı).

2) 10 yıldan fazla bir süredir olumsuz bir şey görmedim.

3) Ancak montajcım kurulumu bir gümüş lehimyüksek sıcaklıklara dayanıklıdır. Direnmeyen kalay değil. Sanırım paneller aynı gereksinimleri karşıladı.

Bkz: http://www.brico.be/wabs/fiches/pdf/fr/8-1.pdf

Bu, De Dietrich montaj talimatlarında işaretlenmiştir (eğer okursanız).

4) Ve gerçekten de 3 barda kalibre edilmiş bir emniyet valfi bulunmalıdır. Neden işe yaramadı?

5) Normal devrede 3 çubuk, bana çok benziyor. 1,5'te dönüyorum (1 katlı ev; panellerin üstü ile bodrumdaki balon arasında 10 metreden az; dolayısıyla en fazla 1 bar). Ama bu pek değişmezdi. Kurulumcunuzun çok fazla baskı yapması "tuhaf"!
0 x

 