Taş duvarda pencere açılması

yeni veya yenileme, iç ve dış sizin gerçek iş için yardım ve danışmanlık.
shogun17
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 2
yazıtı: 10/07/14, 06:03

Taş duvarda pencere açılması




yılından beri shogun17 » 10/07/14, 06:10

Bonjour à tous,
Eski bir çiftlik evini yenileme konusunda tavsiyeye ihtiyacım var.
2 cm taş duvarlarda 120 cm genişliğinde iki pencere açmam gerekiyor.
Oluşturulacak açıklıkların üzerinde 4 m duvar olacak.
1- Duvarları desteklemek için kaç tane tabana koymalıyım ve ne büyüklükte olmalılar
2- Direk batmalı mıyız yoksa mevcut taşlara güvenebilir miyiz
3- Ne kadar geniş açılır
4- Lentoyu 1 veya 2 parçaya dökmeyi planlamalıyım (1x50 veya 2x25)
5- lentolar için hangi kalınlık
6- Betonun nasıl güçlendirileceği ve hangi dozaj
7- Sahne ne kadar çıkarıldıktan sonra
Hepinize teşekkür ederim ve sizden okumak için sabırsızlanıyoruz
0 x
kullanıcı avatarı
chatelot16
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6960
yazıtı: 11/11/07, 17:33
Yer: Angouleme
x 264




yılından beri chatelot16 » 10/07/14, 16:01

cevap verecek olan forum daha fazla bilgi olmadan çok tehlikeli olurdu

duvarlar taş tipine ve harç tipine bağlı olarak tamamen farklıdır.

Sizi bilgilendirebilecek olan köşe duvar türlerini bilen sadece bir iyi mason var

önemli olan sadece açıklığın genişliği değildir: açıklığın üstünde duvar yüksekliği vardır ... ve üstünde olanın değeri

eğer büyük bir değeri olmayan bir duvarsa, yukarıda işgal edilmiş bir zemin olmadan, yine de açmak mümkündür: açıklığın üst kısmı bir tür kemer yapar ve tek başına, Bir lento inşa edin ve lentoun üzerindeki deliği tıkamak için duvarın bir kısmını yeniden inşa edin

ne dozu! kullanım ne olursa olsun her zaman aynıdır çünkü daha azı yeterli değildir ve çok fazla işe yaramaz, bu nedenle m350 beton başına 400 ila 3 kg çimento

hangi hurda? yapmak için çalışın ... her şey lentounuzun yüksekliğine bağlıdır: çok kalın bir lento yaparsanız herhangi bir hurda olmadan tutabilir, ancak çok fazla beton alacaktır

betondan tasarruf etmek için daha düşük bir lento için daha fazla hurdaya ihtiyacınız var
0 x
kullanıcı avatarı
Forhorse
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2486
yazıtı: 27/10/09, 08:19
Yer: perche Ornais
x 360




yılından beri Forhorse » 10/07/14, 21:34

Muhtemelen ince bir polistiren tabakası veya bir polietilen film ile ayrılan 2 lentoyu yan yana koyacağım. Basit nedeni iyidir, genişlikten daha yüksek bir lento kare lentodan daha dayanıklı olacaktır, bu nedenle bu orana uyan 2 lento, eşdeğer bölümün tek bir lentoundan ancak kare profil veya daha kötü dikdörtgenlerden çok daha dayanıklı olacaktır. düz.

Kalma süresi ile ilgili olarak, lento (lar) ın bölümüne ve betonun spesifik kürlenme süresine göre hesaplanması gerekecektir.
Ama mümkün olduğu kadar iyi! rastgele en az 1 ay diyebilirim ama 3 ay daha iyi.

Hafızamdan bana öyle geliyor ki, somut olarak "3" ampirik kuralı var.
- 3 gün sürecek
- Sertleşmesi için 3 ay
- 3 yıl kuruması
0 x
Janic
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 19224
yazıtı: 29/10/10, 13:27
Yer: bordo
x 3491




yılından beri Janic » 11/07/14, 10:03

merhaba
Basit nedeni iyidir, genişlikten daha yüksek bir lento kare lentodan daha dayanıklı olacaktır, bu nedenle bu orana uyan 2 lento, eşdeğer bölümün tek bir lentoundan ancak kare profil veya daha kötü dikdörtgenlerden çok daha dayanıklı olacaktır. düz.
sonuç aynı olacaktır. Öte yandan, söz konusu taşların tüm açıklığını ve işlevini kesmeden 1/2 lento ile ilerleyin (bazen, sadece saman ve toprak suyla bağlantılı) montajın çöküşü veya çöküşü. Bir amatör için bile tehlikeli olmayan, hatta gerçekçi olmayan bir açıklığa başlamadan önce kontrol etmek için bir delik açın. daha sonra fark edeceksiniz, o zaman lentoun üstünde akmak için, aralarındaki taşların birbirine karışması nedeniyle gerekli hacmin üç veya dört katını serbest bırakmak zorunda kalacaksınız (tuğlalarımız ve beton bloklarımızla ilgili değil) ). Buna ek olarak 4m yukarıda 4.5m genişliğinde 5 / 1,20 ton (artı lentoun destek boşlukları) ve böyle bir yük özellikle kireç harcı ile bile taşlarla havada tek başına durmuyor . Öncelikle kendinize bir profesyonelin fizibilitesini tahmin edin çünkü açıkçası bu sizin parçanız değil.
Son olarak, muhtemelen dar tahta parçaları olan tabanlar yerine sahne hakkında konuşmak istersiniz. Bu genişlik için iki küçük yeterlidir.
0 x
kullanıcı avatarı
chatelot16
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6960
yazıtı: 11/11/07, 17:33
Yer: Angouleme
x 264




yılından beri chatelot16 » 11/07/14, 13:14

sık sık kullandığım bir çözüm, gelecekteki açıklığın biraz üzerinde bir delik açmak, 2 sahne tarafından desteklenen büyük bir kirişi geçmek

bu ışın bu yüzden duvarı ortada destekler ve her şey düşmeden daha geniş açılmasını sağlar

kiriş, desteklerin duvara çok yakın olmaması ve çalışma için yer bırakması için yeterince uzun olmalıdır
0 x
shogun17
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 2
yazıtı: 10/07/14, 06:03




yılından beri shogun17 » 11/07/14, 16:23

Tavsiyen için teşekkür ederim, gerçekten benim alanım değil ve taşlar yere "mühürlendi", ama yine de başlayacağım, takviye için bakacağım; Fotoğraf çekip siteye koyacağım.
0 x
kullanıcı avatarı
chatelot16
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6960
yazıtı: 11/11/07, 17:33
Yer: Angouleme
x 264




yılından beri chatelot16 » 11/07/14, 16:37

ilk yazımda çok soru var

açıklığın üstünde hangi duvar yüksekliği?

ağırlığı hesaplamak değil! aksine büyük bir yükseklik olduğunda, açıklığı tonoz şeklinde yapabilir ve bu, desteklenmeden bekletilebilir

duvar yüksekliği düşükse, tereddüt yoktur: üstten yıkılmalı ve lentoda yeniden inşa edilmelidir.

önemli soru yukarıda var mı?
0 x
kullanıcı avatarı
Forhorse
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2486
yazıtı: 27/10/09, 08:19
Yer: perche Ornais
x 360




yılından beri Forhorse » 11/07/14, 16:41

Janic yazdı:merhaba
sonuç aynı olacaktır.


RDM kursları gözden geçirilmelidir.
0 x
kullanıcı avatarı
chatelot16
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6960
yazıtı: 11/11/07, 17:33
Yer: Angouleme
x 264




yılından beri chatelot16 » 11/07/14, 16:56

lentoyu ve duvarı bir bütün olarak görmelisiniz: lento, sadece duvarın ağırlığını desteklemesi gereken bir ışın değildir

bazen eski ahşap lento ile görürüz, lento azaldığında, lento ile inen sadece birkaç taş vardır ... bir tonoz oluşur ve bir kemerin üstünde olan her şey asla aşağı inmez ... bu yüzden asla lento üzerinde tartılmaz

Eğer lento üzerindeki duvar çok sağlam değilse, aralarında kötü bir şekilde bağlanmışsa, aralarında iyi çimentolanmış taşta yeniden inşa etmek için lentoun üzerinde belirli bir yükseklik açmak gerekir: ve bu yeni duvarın yüksekliği. tüm direnci yapar
0 x
Janic
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 19224
yazıtı: 29/10/10, 13:27
Yer: bordo
x 3491




yılından beri Janic » 11/07/14, 19:35

RDM kurslarını gözden geçirme ihtiyacı.
Beton direnci, örneğin çelikle karıştırılmamalıdır, kabul edilebilir yükü belirleyen uzama / bükülmeye karşı elastik direnç sıfırdır, bu yüzden ona çelik eklenir. Yan yana 50 cm'lik 1 tabak koyarsanız saçma itilirsiniz, 50 kat daha yüksek bir direnç elde edemezsiniz (bu diğer malzemeler için de geçerlidir.) Beton sadece yapıştırılmış çakıl taşlarıdır Kumlar temiz değilse, çimento veya su içinde zayıf bir şekilde dozlanan beton, titreşimli veya titreşimli değilse, vb ... dayanıklı özellikleri farklı olacaktır.
0 x

Geri "Yenileme, inşaat ve gayrimenkul iş: yardım, tavsiye ve yöntemler ..."

Kimler?

Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 26 misafir yok