Bir VFD'de kullanım için bir Guinard Kietis tek fazlı pompayı üç fazlı 220 V'a bağlayın

Hi-tech elektronik ve bilgisayar donanımları ve internet. elektrik daha iyi kullanılması, iş ve teknik, ekipman seçimi ile yardımcı olur. Sunumlar fikstür ve planlar. Dalgalar ve elektromanyetik kirlilik.
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79001
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 10933

Bir VFD'de kullanım için bir Guinard Kietis tek fazlı pompayı üç fazlı 220 V'a bağlayın




yılından beri Christophe » 06/09/22, 15:10

Genelde tam tersi yapılmaya çalışılır: bir üçlü pompayı mono olarak besleyin ... peki bana tam tersi! : Sevimsiz:

220V AC trifaze çıkış VFD'mi kullanabilmek için (bkz. elektrik-elektronik-bilgisayarlar/kim-zaten-kullanmış-olurdu-a-vfd-simülasyon-üç fazlı-from-220v-t17282.html ) dönme hızını ve özellikle güneş enerjisi pompamın gücünü değiştirmek için, onu üç fazlı 220V'de yeniden kablolamam gerekecekti.

Tek fazlı bir pompadır,

Sizce tek fazlı kablolamanın bu fotoğraflarını görmek mümkün müdür?

20220906_125228.jpg


20220906_125444.jpg
20220906_125444.jpg (451.62 KB) kere görüntülendi 2274


Şu anda üç fazlı 127V nötr olmadan (= faz arasında 230 V, nötr olmadan) kablolanmıştır.

Soğukken bunu yapardım:

cablage_triphase_pompe_guinard_monophasée.jpg


Motora giren ve çıkan kablonun sadece termik olması şartıyla...(bence...)

onaylıyor musunuz? Aksi takdirde küçük bir yardım memnuniyetle karşılanacaktır! Teşekkürler Zamis!
0 x
kullanıcı avatarı
Makro
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6426
yazıtı: 04/12/08, 14:34
x 1586

Ynt: Bir VFD'de kullanım için bir Guinard Kietis tek fazlı pompayı üç fazlı 220 V'a bağlama




yılından beri Makro » 06/09/22, 15:30

Soğukken evet... Sıcakken dönüş yönünü kontrol edin...
0 x
Gelecekte güvenli olan tek şey. O bizim beklentileri uygun olduğunu orada şans olmasıdır ...
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79001
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 10933

Ynt: Bir VFD'de kullanım için bir Guinard Kietis tek fazlı pompayı üç fazlı 220 V'a bağlama




yılından beri Christophe » 06/09/22, 17:39

Güzel görünecek kadar havalı! 8) Görüyorsunuz, teknik üzerinde anlaşabiliriz! : Mrgreen:

Bu yüzden düşündüğüm anlam için: denemeden önce doğru olanı bilme şansı yok! (İnanıyorum)

VFD'de bir ters mod var ... veya daha basitçe çıkışındaki 2 kablodan 3'sini ters çeviriyorum ...

Pompanın yeniden kablolanması, onu indirmeye zorlayacak çünkü tavanla sadece 10 cm'm var, berbat...

Pompa başlangıçta doldurulmaz, bu nedenle ters dönerse herhangi bir kırılma riski olduğunu düşünmüyorum (astarlanmışsa mutlaka doğru değildir)...
0 x
izentrop
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 13625
yazıtı: 17/03/14, 23:42
Yer: picardie
x 1499
Temas :

Ynt: Bir VFD'de kullanım için bir Guinard Kietis tek fazlı pompayı üç fazlı 220 V'a bağlama




yılından beri izentrop » 06/09/22, 18:04

Bir ohmmetre ile sargıların direncini kontrol edin:
Üçü de aynıysa, bunu yapmalıdır, ancak genellikle başlangıç ​​sargısı aynı akımı taşımaz. Ana sargıdan daha küçük kesitli bir telden oluşur (onun
direnç bu nedenle daha yüksektir).
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79001
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 10933

Ynt: Bir VFD'de kullanım için bir Guinard Kietis tek fazlı pompayı üç fazlı 220 V'a bağlama




yılından beri Christophe » 06/09/22, 18:05

Pekala, bunu yapacağım, kapasitöre bağlı olan bu mu?

Ve eğer iyi değilse, ne riske atabilirim? % kaç marj hakkım var?
0 x
izentrop
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 13625
yazıtı: 17/03/14, 23:42
Yer: picardie
x 1499
Temas :

Ynt: Bir VFD'de kullanım için bir Guinard Kietis tek fazlı pompayı üç fazlı 220 V'a bağlama




yılından beri izentrop » 06/09/22, 19:06

Genel olarak, tek fazlı motorlarda sadece 2 sargı bulunur.

Tüm kurulumlar: https://sites.google.com/site/rebobinag ... monophases
Uyabilecek tek kişi 08'dir.
1 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79001
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 10933

Ynt: Bir VFD'de kullanım için bir Guinard Kietis tek fazlı pompayı üç fazlı 220 V'a bağlama




yılından beri Christophe » 06/09/22, 19:10

Ohm'u ölçeceğim...göreceğiz...

Üç kablolu başka bir tek fazlı pompam var... kapakta bunu açıklayan bir çift şema var, bu yüzden o kadar nadir olmadığını düşünüyorum.

Ve Guinard üç aşamalı şınav çekiyor...

Aksi takdirde, daha basit, kapasitörün değeri ile tri veya mono sargı olup olmadığını anlayabiliriz?
0 x
izentrop
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 13625
yazıtı: 17/03/14, 23:42
Yer: picardie
x 1499
Temas :

Ynt: Bir VFD'de kullanım için bir Guinard Kietis tek fazlı pompayı üç fazlı 220 V'a bağlama




yılından beri izentrop » 06/09/22, 20:20

Christophe yazdı:Aksi takdirde, daha basit, kapasitörün değeri ile tri veya mono sargı olup olmadığını anlayabiliriz?
yok
2 saniyede bulundu https://jadengineer.com/calcul-capacite ... -en-ligne/
1 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79001
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 10933

Ynt: Bir VFD'de kullanım için bir Guinard Kietis tek fazlı pompayı üç fazlı 220 V'a bağlama




yılından beri Christophe » 06/09/22, 21:20

ne hayır? O zaman evet ?

Bağlantı için teşekkürler, üç fazda 45 ile 53 µF arasında... monoda 43 µF...

2µF fark önemli değil...Değere bakacağım...eğer 50 µF varsa, o zaman bu üç fazlı bir sargı mı?
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 79001
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 10933

Ynt: Bir VFD'de kullanım için bir Guinard Kietis tek fazlı pompayı üç fazlı 220 V'a bağlama




yılından beri Christophe » 06/09/22, 21:36

10W motor için 670µF : Mrgreen: ...anlıyorum quedale...herneyse, bu pis elektrik motorları hakkında hiçbir şey anlamadım! : Lol: : Lol:
0 x

 


  • Benzer konular
    Cevaplar
    İzlenme
    Son Mesaj

Geri "Elektrik, elektronik ve bilişim Hi-Tech, İnternet, DIY, aydınlatma, malzemeler ve yeni"

Kimler?

Bunu gezen kullanıcılar forum : Google Adsense [Bot] ve 91 misafir