Easypell ayarlarında ince ayar yapılmasına yardımcı olun: ayar noktası sıcaklığı, min ve kazan kesme

Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
martin rev
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 6
yazıtı: 18/10/21, 19:24
x 1

Re: Easypell ayarlarında ince ayar yapma konusunda yardım: ayar noktası sıcaklığı, min ve kazan kesme




yılından beri martin rev » 24/01/22, 09:45

Endişeye gerek yok.
Yardım zaten çok değerliydi. Gelecekte biraz farklı ayarlar yapmak ve ideal uzlaşmayı bulmak için zamanım var.
0 x
Ben36
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 3
yazıtı: 27/11/22, 22:37

Re: Easypell ayarlarında ince ayar yapma konusunda yardım: ayar noktası sıcaklığı, min ve kazan kesme




yılından beri Ben36 » 27/11/22, 22:58

Bonjour
Ben, oturma odasında kazanı ve sirkülatörü çalıştıran bir ortam termostatı ile basit düzenleme, yani açma/kapama ile easypell 20kwh'nin yepyeni bir kullanıcısıyım.
Şu an dışarıda saat 12 ve günde 2-3 poşet tüketiyoruz... Havalar biraz ılıman olunca bunu fazla buluyorum değil mi? 60780m ve x3930'u bulabildiğim menülerde döngülerin çok kısa olduğunu düşünüyorum, bu da 15.46mn'lik döngüler yapar... çok kısa değil mi?
Minimum sıcaklık fabrika ayarı: 70
Maksimum sıcaklık: 76
220 l su ısıtıcılı Varyant B
Histerezis 15k.

Gündüz 20 derece, gece ise 18.5 derece istiyorum.
7:23-20:XNUMX --> konfor XNUMX
23:7-18.5:XNUMX --> ekonomi XNUMX

Örnek termostat kazanı çalıştırıyor, kazan sıcaklığı 66... ​​​​Termostatın sirkülatörü çalıştırması gerekmiyor mu???
Biraz kayboldum... Ve montajcılar tarafından pek desteklendiğimi hissetmiyorum...
3v valf manueldir. Yarısından biraz daha fazla ayarlayın.
16695866403127582857991044655874.jpg

Ev yılı 20 120m2 ısıcam az yalıtımlı. 1 kat.
12 dökme demir radyatör.

Birisi benim için biraz ışık tutabilir mi?
16695865874882969404713460501153.jpg


Merci.
0 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 174
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 39

Re: Easypell ayarlarında ince ayar yapma konusunda yardım: ayar noktası sıcaklığı, min ve kazan kesme




yılından beri Pilpoill » 27/11/22, 23:10

Ben36 yazdı:Bonjour
Ben, oturma odasında kazanı ve sirkülatörü çalıştıran bir ortam termostatı ile basit düzenleme, yani açma/kapama ile easypell 20kwh'nin yepyeni bir kullanıcısıyım.
Şu an dışarıda saat 12 ve günde 2-3 poşet tüketiyoruz... Havalar biraz ılıman olunca bunu fazla buluyorum değil mi? 60780m ve x3930'u bulabildiğim menülerde döngülerin çok kısa olduğunu düşünüyorum, bu da 15.46mn'lik döngüler yapar... çok kısa değil mi?
Minimum sıcaklık fabrika ayarı: 70
Maksimum sıcaklık: 76
220 l su ısıtıcılı Varyant B
Histerezis 15k.

Gündüz 20 derece, gece ise 18.5 derece istiyorum.
7:23-20:XNUMX --> konfor XNUMX
23:7-18.5:XNUMX --> ekonomi XNUMX

Örnek termostat kazanı çalıştırıyor, kazan sıcaklığı 66... ​​​​Termostatın sirkülatörü çalıştırması gerekmiyor mu???
Biraz kayboldum... Ve montajcılar tarafından pek desteklendiğimi hissetmiyorum...
3v valf manueldir. Yarımdan biraz fazla ayarlayın.16695866403127582857991044655874.jpg
Ev yılı 20 120m2 ısıcam az yalıtımlı. 1 kat.
12 dökme demir radyatör.

Birisi benim için biraz ışık tutabilir mi?
16695865874882969404713460501153.jpg

Merci.


İyi akşamlar, benim için kontrollü bir v3v ve manuel değil, özellikle hemen yanında bulunan son sirkülatör göz önüne alındığında.

Kombiniz bağlıysa bir bakmak isterim yoksa araya mesaj atıp tonlarca bilgi alışverişinde bulunacak vaktim yok.
Isıtma dönemi, herkesin yardıma ihtiyacı var ve şu anda günlerim çok kısa : Hata:
0 x
Ben36
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 3
yazıtı: 27/11/22, 22:37

Re: Easypell ayarlarında ince ayar yapma konusunda yardım: ayar noktası sıcaklığı, min ve kazan kesme




yılından beri Ben36 » 27/11/22, 23:22

Hızlı yanıtınız için teşekkür ederiz, kesin olarak kontrol edilmiyor çünkü kolay dokunma düzenlemesi yok, dış sensör yok, sadece oda termostatı...
Ve kolay kullanım bağlı değil... Sadece doğrudan makinede yapılabilecek bazı ayarlara sahibim. PJ'de oda termostatı easypell'e bağlanmıştır.
16695876686843725461644910536379.jpg


Yine de teşekkürler :-)
0 x
Ben36
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 3
yazıtı: 27/11/22, 22:37

Re: Easypell ayarlarında ince ayar yapma konusunda yardım: ayar noktası sıcaklığı, min ve kazan kesme




yılından beri Ben36 » 28/11/22, 23:12

Motorlu gibi görünen ama manuel modda kullanılan 3 yollu vanamın çalışmasını merak ediyorum. Easytouch düzenlemesi yok. Sorun bu olamaz mı? Aralıksız açma/kapama işlemi, aşırı pelet tüketimine yol açmıyor mu? Yönetmelik ile kontrol edilen 3 yollu vana daha verimli olmaz mıydı? Senin için kapıları çalıyor gibi görünüyorsam özür dilerim :-)
0 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 174
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 39

Re: Easypell ayarlarında ince ayar yapma konusunda yardım: ayar noktası sıcaklığı, min ve kazan kesme




yılından beri Pilpoill » 29/11/22, 14:50

Ben36 yazdı:Motorlu gibi görünen ama manuel modda kullanılan 3 yollu vanamın çalışmasını merak ediyorum. Easytouch düzenlemesi yok. Sorun bu olamaz mı? Aralıksız açma/kapama işlemi, aşırı pelet tüketimine yol açmıyor mu? Yönetmelik ile kontrol edilen 3 yollu vana daha verimli olmaz mıydı? Senin için kapıları çalıyor gibi görünüyorsam özür dilerim :-)


görsel üzerinde,

18,5 değeri, azaltılmış modda istediğiniz ayar noktasına karşılık geliyor mu?
19,5 değeri konfor modunda istediğiniz ayar noktasına karşılık geliyor mu?

Bu iki soruya evet ise, 18,8 değerinin evinizdeki bir oda termostatından okunan değer olduğunu varsayıyorum.
Şimdiye kadar, iyi miyiz?
1 x
EasyGui
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 5
yazıtı: 16/02/23, 00:50
x 3

Re: Easypell ayarlarında ince ayar yapma konusunda yardım: ayar noktası sıcaklığı, min ve kazan kesme




yılından beri EasyGui » 16/02/23, 01:26

Herkese ve özellikle Easypell sahiplerine iyi akşamlar.

Aralık 2'nin sonundan beri kolay bir "v2022" yaşıyorum ve sizin gibi onun yanmasını düzgün bir şekilde düzenlemesi için mücadele ediyorum.
Dış hava sıcaklığından bağımsız olarak sürekli açık / kapalıdır (ortalama olarak, 15 dakikalık ısıtma döngüsü / ardından 45 dakikalık kapatma).

Bulgularım, ayarlanan maksimum sıcaklığa ulaşana kadar iş başında (10kw güç). Döngünün en sonunda yavaşlamaya çalışır, ancak enjekte edilen tüm peletler ve atalet ile çok geç!
Mangalın söndürme havalandırmasını tetikler ve kalorilerin büyük bir kısmını kanala üfler.... Gerçek bir pelet karmaşası!

İşte kurulumum daha ayrıntılı:
- Montajcı tarafından kazan 12kw olarak ayarlanmıştır. Gücü önce elektronik olarak 10'a düşürdüm, sonra bir sınır ekledim. (döngü süresi üzerinde hafif bir etki var, ancak çalışması hala çok hantal)
- v3v'yi iç mekan + dış mekan sensörüyle yöneten peletronik dokunuş
- Boyler eşanjörlü DHW tankı + elektrikli yedek

Dokunmatik sistemdeki yapılandırma testlerini gerçek bir başarı olmadan çoğaltmak için birkaç hafta harcadım.
Ayrıca kombi kontrol panelinden sıcaklık ayarlarını yapmaya çalıştım.
Yapacak bir şey yok, düzenlemiyor!

yaprak döktüm forum, belgeler vb. Ve bu sabah! Evreka! Easypell yükleyici belgesine onuncu kez geri döndüğümde, benim için erişilebilir olmayan bir menü olduğunu görüyorum.

Dokümanın 44. sayfası (versiyon A'da kazanın konfigürasyonu)
Söz konusu menü:

 ! Gönderen: EasyGui
Dış sıcaklık kontrolünün ayarlanması.
Burada sıcaklık değerlerini ayarlayabilirsiniz.
maksimum ve minimum kazan derecesi.
Ayar aralığı maks. nominal güç -10°C ila +6°C
Ayar aralığı min. güç +7° C ila +25° C


Kazan üzerinde mümkün olan dış hava sensörü aracılığıyla bir düzenleme ayar noktası vardır. Sayfa 31'e bir bakışta, probun kazan kontrol ünitesinin Z21'ine bağlı olduğunu öğreniyoruz.
 ! Gönderen: EasyGui
Z21 (AF) 41 42 24 Volt Dış ortam sensörü


Bu nedenle, ilk başta basit bir ayarlanabilir potansiyometre kullanarak bu izi test etmek için acele ediyorum.
Menü iyi görünüyor ve bu "dış sıcaklıkta modülasyon" menüsüne erişiyorum.
Kazan tarafından yükseltilen 10°C dış sıcaklığı elde etmek için direnci ayarlıyorum ve maksimum ayar noktası -5'e, minimum 5°C'ye dönüyor

VE SONUNDA MODÜL kombi!!!

Harici sıcaklık modülasyon ayar noktasından yüksek olduğunda ekranın üst kısmında bir "küçük güneş" belirir.

Ayar sıcaklığında 70°C'den (minimum yapılandırılabilir) modülasyona başladığını ve kazan sıcaklığında daha önce hiç bu kadar düşük görmediğim değerlere inme zamanını fark ettiğimi not ediyorum. 7/84z s'de EP değeri.

Benim yapılandırmama göre sıcaklığını birkaç on dakika boyunca 75°C civarında sabitlemeyi başarıyor.
Bu öğleden sonra 1°C dış sıcaklık ve 15°C iç ayar noktası ile 12:19'lik bir döngü gördüm.
Açıkçası, şimdiye kadarki davranışları göz önüne alındığında oldukça iyi.
Hapı yutmak yerine içiyor!

Kısacası, kazan ile bu kutu arasında herhangi bir iletişim olmadığı için, özellikle pelet dokunuşuyla kombinasyon halinde, bir easypell'e bağlanacak harici sensör isteğe bağlı olmaktan çok uzaktır.

Tampon tankı yoksa, regüle edilmesi için bu sondanın bağlanması açıkça gereklidir.

Umarım bu, düzenleme sorunlarınızda ilerlemenize yardımcı olur. 2 ay oldu eski akaryakıt kazanım gibi çalışan bir pelet kazanı görmek beni deli ediyor :D

Bilginize, belgelerde hiçbir şey belirtilmemiştir, ancak bağlanacak prob kty 2k olmalıdır (peletronik dokunuşta olduğu gibi). Bir çift prob sipariş ettim, teslim alındıktan ve bağlandıktan sonra iade edeceğim.
0 x
izentrop
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 14246
yazıtı: 17/03/14, 23:42
Yer: picardie
x 1669
Temas :

Re: Easypell ayarlarında ince ayar yapma konusunda yardım: ayar noktası sıcaklığı, min ve kazan kesme




yılından beri izentrop » 16/02/23, 01:41

EasyGui yazdı:Kısacası, kazan ile bu kutu arasında herhangi bir iletişim olmadığı için, özellikle pelet dokunuşuyla kombinasyon halinde, bir easypell'e bağlanacak harici sensör isteğe bağlı olmaktan çok uzaktır.
Bonjour
Ne mutlu size ve kurulumcuların çok önemli olan bu araştırmayı atlamalarına şaşırdım. :?: :şok:
Tampon tankı yoksa, regüle edilmesi için bu sondanın bağlanması açıkça gereklidir.
Isı pompamı kuran kişi, 2 katta oldukça büyük bir su devresine sahip olduğum ve elektronik sirkülatörlerin de tüm durumlarla başa çıkmaya yardımcı olduğu benim durumumda bunun gerekli olmadığını söyledi, sanırım :?:
0 x
EasyGui
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 5
yazıtı: 16/02/23, 00:50
x 3

Re: Easypell ayarlarında ince ayar yapma konusunda yardım: ayar noktası sıcaklığı, min ve kazan kesme




yılından beri EasyGui » 16/02/23, 01:48

bence sorun montajcıda değil "eko mühendislik" ile ilgili... belgelerde dış sensörün isteğe bağlı olduğu açıkça belirtiliyor!! Kazan onsuz çalışıyor... ama performansı açıklanan verilerden çok uzak olsa gerek!
Esypell ile birlikte dokunmatik sistem bence gerçekten kötü yapılmış, v3v ve su yasasının yönetimi için harici bir sensörümüz var. Ancak kazan, yalnızca verilen ocak sıcaklığı ve iç sıcaklığı ile tamamen kör çalışır.
Bu konfigürasyonda 2 harici prob gereklidir!
Geri bildirimlerini almak için yükleyiciye ve destekleyici grafiklerle neden üreticiye rapor vermeyeceğim.
1 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 174
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 39

Re: Easypell ayarlarında ince ayar yapma konusunda yardım: ayar noktası sıcaklığı, min ve kazan kesme




yılından beri Pilpoill » 16/02/23, 08:02

Bonjour

2. sondanın bu hikayesi tuhaf dış.
Bazılarına göre sınırda olmadan yapabileceğimiz tek sonda Pros (Kasıtlı olarak bir ironi olarak üstünü çizdim) bu iç sensör ve kesinlikle dış değil.

Dış ortam sıcaklığına göre Reg, yalnızca seçilen sıcaklıklarda minimum veya maksimum güçte çalışmayı gösterir.
Ancak sizin durumunuzda olduğu gibi gücünün minimumda yapılandırılmışsa, düzenleme zaten minimumda olduğu için işe yaramaz.

Belgeler için bir bağlantınız varsa, aynıysa bağlantıları karşılaştıracağım.
0 x

 


  • Benzer konular
    Cevaplar
    İzlenme
    Son Mesaj

Geri "Isıtma, yalıtım, havalandırma, VMC, soğutma ..."

Kimler?

Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 496 misafir yok