günaydın
işte ben bu muhteşem üzerine forum çünkü senin ışığına ihtiyacım olacak
Yakıt kazanına paralel olarak bir kazan ocağının bağlantısı ile ilgili daha önce bir konu açtım
yüklememe izin veren değerli döngü önerileri sayesinde
Artık enerji depolaması sorunuyla da karşı karşıya kalıyorum
Elimde bir ROTEX deposu var ve ısıtma talebi sıfır olduğunda ve sobanın çalıştığı zaman bir batarya yapmak istiyorum .... ve ardından soba kapalıyken ROTEX'te çekiliyor.
ölü bir su deposu olacak!
sorum eşanjörün tasarımında mı ???
Paslanmaz çelik halka çapına sahip 20 toplam 5Ometers var
iki çözüm
1) balonu dolduran ve kalorileri toplayan balonun tepesinden dibine tek bir değiştirici
2) iki eşanjör: balon şarjı için düşük ısı eşanjörü
ve soba kapalıyken ROTEX'in kalorilerini geri kazanmak için yüksek bir ısı eşanjörü.
ilk durumda, montajımı değiştirmiyorum çünkü dönüş ısıtmasında bir bölge vanası var: kazanı ısıtmaya geri döndürün ya da sobaya ısıtmayı geri verin.
VZ kapanırsa (bu durumda kazanı iade edin, her şey balona gider)
ikinci durumda (çift eşanjör) Bir eşanjör eklemeliyim, böylece akışkan eşanjörün birinde ya da diğerinde dolaşır
bana ne düşündüğünüzü veya başka çözümler olup olmadığını söylediğiniz için teşekkür ederiz ??
Balonun laminasyonu için 1 veya 2 ısı eşanjörü daha iyi midir?
A +
ps düzeni geldiğinde
işte ben bu muhteşem üzerine forum çünkü senin ışığına ihtiyacım olacak
Yakıt kazanına paralel olarak bir kazan ocağının bağlantısı ile ilgili daha önce bir konu açtım
yüklememe izin veren değerli döngü önerileri sayesinde
Artık enerji depolaması sorunuyla da karşı karşıya kalıyorum
Elimde bir ROTEX deposu var ve ısıtma talebi sıfır olduğunda ve sobanın çalıştığı zaman bir batarya yapmak istiyorum .... ve ardından soba kapalıyken ROTEX'te çekiliyor.
ölü bir su deposu olacak!
sorum eşanjörün tasarımında mı ???
Paslanmaz çelik halka çapına sahip 20 toplam 5Ometers var
iki çözüm
1) balonu dolduran ve kalorileri toplayan balonun tepesinden dibine tek bir değiştirici
2) iki eşanjör: balon şarjı için düşük ısı eşanjörü
ve soba kapalıyken ROTEX'in kalorilerini geri kazanmak için yüksek bir ısı eşanjörü.
ilk durumda, montajımı değiştirmiyorum çünkü dönüş ısıtmasında bir bölge vanası var: kazanı ısıtmaya geri döndürün ya da sobaya ısıtmayı geri verin.
VZ kapanırsa (bu durumda kazanı iade edin, her şey balona gider)
ikinci durumda (çift eşanjör) Bir eşanjör eklemeliyim, böylece akışkan eşanjörün birinde ya da diğerinde dolaşır
bana ne düşündüğünüzü veya başka çözümler olup olmadığını söylediğiniz için teşekkür ederiz ??
Balonun laminasyonu için 1 veya 2 ısı eşanjörü daha iyi midir?
A +
ps düzeni geldiğinde
0 x
Merhaba mi16,
Yukarıdan aşağıya sadece bir eşanjör öneririm.
Aynı bobin hem yük hem de ısı tahliyesi için kullanılır. Bu sadece farklılaşan akışın anlamı.
Buraya bir göz atın:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fiches/Ballons/Echangeurs%20instantanes%20ECS%20en%20inox%20annele%20par%20RAMSES/index.pdf
A+
Yukarıdan aşağıya sadece bir eşanjör öneririm.
Aynı bobin hem yük hem de ısı tahliyesi için kullanılır. Bu sadece farklılaşan akışın anlamı.
Buraya bir göz atın:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fiches/Ballons/Echangeurs%20instantanes%20ECS%20en%20inox%20annele%20par%20RAMSES/index.pdf
A+
0 x
ahh kurtarıcımı döngü
Bağlantı için teşekkür ederim. Ayrıca, ilk tartışmamızın ardından topumu uygun olmayan bir BT ölü su üretimine yönlendiren RAMSES'in eseri olduğunu da biliyordum.
Mutlak bir basit değiştiricinin yerine koymak daha kolaydır, en üstte şikayet edilecek bir şey yoktur.
2 eşanjörlerinin neden beni merak ettiğini gösteren aktif tabakalaşma gibi yeni kavramları görebiliyordum.
kısa bir alev aldığımızda topu ısıtmak ve şarj etmek için kalorilere hizmet edecek ve çekecek olan sezon boyunca
Balonun üst eşanjör ile ilk 1 / 3’ten daha büyük bir hacimde şarj edilmesini sağlayan kış dönemi için bir kez
basit bir eşanjörle aynı sonucu alabilir miyiz?
2 sistemleri arasında verimlilik ve rahatlık açısından belirgin farklar var (offseason)
A+
Bağlantı için teşekkür ederim. Ayrıca, ilk tartışmamızın ardından topumu uygun olmayan bir BT ölü su üretimine yönlendiren RAMSES'in eseri olduğunu da biliyordum.
Mutlak bir basit değiştiricinin yerine koymak daha kolaydır, en üstte şikayet edilecek bir şey yoktur.
2 eşanjörlerinin neden beni merak ettiğini gösteren aktif tabakalaşma gibi yeni kavramları görebiliyordum.
kısa bir alev aldığımızda topu ısıtmak ve şarj etmek için kalorilere hizmet edecek ve çekecek olan sezon boyunca
Balonun üst eşanjör ile ilk 1 / 3’ten daha büyük bir hacimde şarj edilmesini sağlayan kış dönemi için bir kez
basit bir eşanjörle aynı sonucu alabilir miyiz?
2 sistemleri arasında verimlilik ve rahatlık açısından belirgin farklar var (offseason)
A+
0 x
İyi akşamlar,
Eşanjörün gücü, bu nedenle kalori aktarma kabiliyeti, esas olarak yüzeyine bağlıdır.
Buna, oluklu paslanmaz çelik olması durumunda, suyun dolaşımı sırasında tüpte türbülans oluşmuş oldu.
Yani tek veya çift eşanjör, yüzey ne zaman olursa olsun.
Aktif tabakalaşma ile ilgili olarak, güneş ışığında kullanışlıdır, çünkü güç nispeten zayıftır ve ısıtılacak hacim sezon ortasında bazen çok önemlidir. Ancak ECS için doğru olan şey ısıtma için doğru değildir.
Sizi hisse senedini kısmen ısıtmak istemekten alıkoymayacağım, ancak Rotex'in atmosferik basınçtayken yelkenleri gerçekten geçici olarak düşürmek istiyorsanız, suyunun bir kısmını başka bir kapasiteye boşaltın veya aktarın.
500 L hala iyi bir uzlaşmadır.
Şimdilik, 19h'e 21h salgını yapıyorum.
500L tampon stoğum gece ve sabah saatlerinde ısıtma devresini besliyor.
35 ° C'de aynı tamponu koruduğu anda güneş en kısa sürede devreye girer. Kısacası, ayın başından bu yana, yağ kazanı bir saat ... 3L 'in bir konsolosunu açmak zorunda kaldı.
A+
Eşanjörün gücü, bu nedenle kalori aktarma kabiliyeti, esas olarak yüzeyine bağlıdır.
Buna, oluklu paslanmaz çelik olması durumunda, suyun dolaşımı sırasında tüpte türbülans oluşmuş oldu.
Yani tek veya çift eşanjör, yüzey ne zaman olursa olsun.
Aktif tabakalaşma ile ilgili olarak, güneş ışığında kullanışlıdır, çünkü güç nispeten zayıftır ve ısıtılacak hacim sezon ortasında bazen çok önemlidir. Ancak ECS için doğru olan şey ısıtma için doğru değildir.
Sizi hisse senedini kısmen ısıtmak istemekten alıkoymayacağım, ancak Rotex'in atmosferik basınçtayken yelkenleri gerçekten geçici olarak düşürmek istiyorsanız, suyunun bir kısmını başka bir kapasiteye boşaltın veya aktarın.
500 L hala iyi bir uzlaşmadır.
Şimdilik, 19h'e 21h salgını yapıyorum.
500L tampon stoğum gece ve sabah saatlerinde ısıtma devresini besliyor.
35 ° C'de aynı tamponu koruduğu anda güneş en kısa sürede devreye girer. Kısacası, ayın başından bu yana, yağ kazanı bir saat ... 3L 'in bir konsolosunu açmak zorunda kaldı.
A+
0 x
Ne kadar pahasına olursa olsun büyük yakıt ekonomisi!
Bunu yüklemeyi düşüneceğim, mevsimde güneş ile ısıtmanın mümkün olduğunu düşünmedim, ama mümkün görünüyor, özellikle de depoda ... Açıkçası bazı sorularım olacak, Usta Döngü
60 ° C'ye kadar olan radyatörler / kazanlarla mümkün mü? ya da sadece ısıtmalı zeminlerde?
Ne olduğuma bağlı olarak kurulumumu boyutlandırmayı öğreneceğim ve başka bir konu açacağım.
Bunu yüklemeyi düşüneceğim, mevsimde güneş ile ısıtmanın mümkün olduğunu düşünmedim, ama mümkün görünüyor, özellikle de depoda ... Açıkçası bazı sorularım olacak, Usta Döngü
60 ° C'ye kadar olan radyatörler / kazanlarla mümkün mü? ya da sadece ısıtmalı zeminlerde?
Ne olduğuma bağlı olarak kurulumumu boyutlandırmayı öğreneceğim ve başka bir konu açacağım.
0 x
Merhaba,
Sonbahar güneş enerjisi girişi rastgele ancak mümkün olduğunda, sıcak su veya ısıtma için olsun, tasarrufların ölçüldüğü yer burasıdır. Sensör yüzeyi ayrıca ısıtma için çok daha açgözlüdür.
Bu zamanda sıcaklıkların Ekim 2011'te olduğu gibi oldukça ılıman olduğu ve evdeki doğrudan radyasyonun da evdeki sıcaklığın korunmasında çok elverişli olduğu doğrudur.
Radyatörde güneş enerjisi ile ısıtma, bu mümkündür, ancak radyatörlerin sayısından daha etkilidir (ortam havası ile büyük değişim yüzeyi ve düşük delta T °)
Bu anda, ısıtma devresinden geçen güç oldukça düşüktür, bu nedenle 35 ° C'deki başlangıçta su yeterlidir.
Gelecek haftalarda her zaman doğru olacağından emin değilim.
Ayrıca ECS'nin ön ısıtılmasından elektrik kümülüsünün üstündeki eşanjör balonu ile pozitif bir geri bildirimde bulunabilirim.
Yoğun olmayan saatlerde elektrik tüketimim önemli ölçüde azaldı. Kış ön ısıtma ahşap, yaz güneş ön ısıtma.
A+
Sonbahar güneş enerjisi girişi rastgele ancak mümkün olduğunda, sıcak su veya ısıtma için olsun, tasarrufların ölçüldüğü yer burasıdır. Sensör yüzeyi ayrıca ısıtma için çok daha açgözlüdür.
Bu zamanda sıcaklıkların Ekim 2011'te olduğu gibi oldukça ılıman olduğu ve evdeki doğrudan radyasyonun da evdeki sıcaklığın korunmasında çok elverişli olduğu doğrudur.
Radyatörde güneş enerjisi ile ısıtma, bu mümkündür, ancak radyatörlerin sayısından daha etkilidir (ortam havası ile büyük değişim yüzeyi ve düşük delta T °)
Bu anda, ısıtma devresinden geçen güç oldukça düşüktür, bu nedenle 35 ° C'deki başlangıçta su yeterlidir.
Gelecek haftalarda her zaman doğru olacağından emin değilim.
Ayrıca ECS'nin ön ısıtılmasından elektrik kümülüsünün üstündeki eşanjör balonu ile pozitif bir geri bildirimde bulunabilirim.
Yoğun olmayan saatlerde elektrik tüketimim önemli ölçüde azaldı. Kış ön ısıtma ahşap, yaz güneş ön ısıtma.
A+
0 x
Sezon ortasında (ilkbahar sonbaharında) ısıtma için bol miktarda güneş kollektörünüz varsa: yazın nasılsınız, her zaman aşırı ısınır? bir tampon tankı ile bile? emniyet vanası atık suya doğru tükürür ve otomatik doldurma ünitesi tesisatı "soğutur" mu?
Aksi halde kendime bir tampon tankı için sorular soruyorum:
* ECS 200 elektrikli litre depom var, güneş panelleri için bir iç bobini delmeyi / kaynak yapmayı ve ECS'yi yaz ve mevsimlerde yapmayı planladım.
* Isıtma için zaman zaman radyatör devresine paralel bir kazan monte ettiğim odun sobasını kullanıyorum.
> Birdenbire bir tampon tankı kullanmak akıllıca görünüyor? bu durumda 2 eşanjörlü, 1'i güneş panelleri için ve 1'i kazan sobası için?
Kendime bu soruyu soruyorum çünkü başlangıçta, kendim gibi başka bir balon ECS (300 L kurtarıldı) olarak kullanmayı planladım, şu anda kümülümün yukarısında bobinle değiştirildim, ancak kendime şunu söylüyorum; 65 ° C elektrikli güçlendiriciyi koruyarak, 300L'i tampon olarak yeniden kullanabilir miyim?
Bu arada, çelik radyatörlerin güneş paneli olarak ne düşünüyorsunuz? bulaşıklara değil, yüzgeçlere sahip olanlara dikkat edin:
http://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/ ... 351177.jpg
Aksi halde kendime bir tampon tankı için sorular soruyorum:
* ECS 200 elektrikli litre depom var, güneş panelleri için bir iç bobini delmeyi / kaynak yapmayı ve ECS'yi yaz ve mevsimlerde yapmayı planladım.
* Isıtma için zaman zaman radyatör devresine paralel bir kazan monte ettiğim odun sobasını kullanıyorum.
> Birdenbire bir tampon tankı kullanmak akıllıca görünüyor? bu durumda 2 eşanjörlü, 1'i güneş panelleri için ve 1'i kazan sobası için?
Kendime bu soruyu soruyorum çünkü başlangıçta, kendim gibi başka bir balon ECS (300 L kurtarıldı) olarak kullanmayı planladım, şu anda kümülümün yukarısında bobinle değiştirildim, ancak kendime şunu söylüyorum; 65 ° C elektrikli güçlendiriciyi koruyarak, 300L'i tampon olarak yeniden kullanabilir miyim?
Bu arada, çelik radyatörlerin güneş paneli olarak ne düşünüyorsunuz? bulaşıklara değil, yüzgeçlere sahip olanlara dikkat edin:
http://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/ ... 351177.jpg
0 x
merhaba sana
basit değiştiricinin iyi bir çözüm gibi göründüğü görülüyor ...
uzun vadede kurulumumu şu şekilde geliştirmeyi düşünüyorum
birlikte 2 rotex çifti
1 rotex ECS
diğer rotex ısıtma
2 500L döner kazan, kendi kendine yenilenebilir güneş panelleri sağlamak için birbirine bağlanacaktır.
Güneşin altında bir sezonda veya 2 tanklarında çalışabildiğimden emin olabilirim; bu, açık denizde ısıtma veya sıcak kullanım suyu arasında seçim yapmayı gerektirir, ancak hacmi ısıtmak için sınırlandırır (500 litre yerine 1000)
Yaz aylarında, rotex tankındaki ısıtma bobininin bir plakalı ısı eşanjörüne de bağlanması beklenir. C aynı plakalı eşanjör havuz devresine tahsis edilecektir
Eşanjörümün üretimi hakkında hala 2 / 3 teknik sorum var:
eğer çalışmalarımda 25 çapındaki eşanjörümün üretimi için RAMSES işe başlarsam.
38 / 40 metrelik ısı eşanjöründe kalırsam ısıtma için bu sorun olmaz mı? çalışmalarının bir ısı eşanjörü ECS'nin yapımı ile ilgili olduğunu bilmek
imalatta daha iyi bir çift sarmal mı (diğerinde sarmal mı?)
ya da basit bir spiral?
Spiraller arasındaki boşluk önemli midir? öyleyse, hangi boşluğu lehine yapmalı?
balonları sıkmak daha iyi mi? ve onları aşağıya mı ayırdın?
Bağlantı hakkında hala sahip olduğum her şey bir sürü soru Oula, ancak hazmetilemez hale gelmesini durduracağım!
A+
basit değiştiricinin iyi bir çözüm gibi göründüğü görülüyor ...
uzun vadede kurulumumu şu şekilde geliştirmeyi düşünüyorum
birlikte 2 rotex çifti
1 rotex ECS
diğer rotex ısıtma
2 500L döner kazan, kendi kendine yenilenebilir güneş panelleri sağlamak için birbirine bağlanacaktır.
Güneşin altında bir sezonda veya 2 tanklarında çalışabildiğimden emin olabilirim; bu, açık denizde ısıtma veya sıcak kullanım suyu arasında seçim yapmayı gerektirir, ancak hacmi ısıtmak için sınırlandırır (500 litre yerine 1000)
Yaz aylarında, rotex tankındaki ısıtma bobininin bir plakalı ısı eşanjörüne de bağlanması beklenir. C aynı plakalı eşanjör havuz devresine tahsis edilecektir
Eşanjörümün üretimi hakkında hala 2 / 3 teknik sorum var:
eğer çalışmalarımda 25 çapındaki eşanjörümün üretimi için RAMSES işe başlarsam.
38 / 40 metrelik ısı eşanjöründe kalırsam ısıtma için bu sorun olmaz mı? çalışmalarının bir ısı eşanjörü ECS'nin yapımı ile ilgili olduğunu bilmek
imalatta daha iyi bir çift sarmal mı (diğerinde sarmal mı?)
ya da basit bir spiral?
Spiraller arasındaki boşluk önemli midir? öyleyse, hangi boşluğu lehine yapmalı?
balonları sıkmak daha iyi mi? ve onları aşağıya mı ayırdın?
Bağlantı hakkında hala sahip olduğum her şey bir sürü soru Oula, ancak hazmetilemez hale gelmesini durduracağım!
A+
0 x
Merhaba Mi16man, başarılarınız için size biraz yakınım, aynı amaç için;
Kendime bu soruları oluklu paslanmaz çelik spiraller için sormuyorum, çünkü bakır tacı yapmayı düşünüyorum;
kendi kendine yapılan değiş tokuşlara bir örnek vermelisin:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.htm
En iyisi boş zamanlarında değiştirebilmektir ... ama sorularınız tabakalaşma konusunda oldukça ilerlemiş, farklı sıcaklıklardan yararlanmak için mümkün olan en istikrarlı olduğunu hayal ediyorum.
Zaten yakıt için ROTEX tankının ne olduğunu bilmiyordum, şimdi bir tane arıyorum;
bana süper zekice görünüyor, ben koruyorum;
bu arada, mevcut planınızı kazan ve taslak ile birlikte gönderir misiniz? bana elbette ilham vermek;
neden sonunda sadece bir değiştiriciyi aldın?
güneş panelleri bağlamak niyetinde değil misiniz?
Isıyı kazandan enjekte etmek niyetinde misiniz? Hangi yükseklikte?
Kendime bu soruları oluklu paslanmaz çelik spiraller için sormuyorum, çünkü bakır tacı yapmayı düşünüyorum;
kendi kendine yapılan değiş tokuşlara bir örnek vermelisin:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.htm
En iyisi boş zamanlarında değiştirebilmektir ... ama sorularınız tabakalaşma konusunda oldukça ilerlemiş, farklı sıcaklıklardan yararlanmak için mümkün olan en istikrarlı olduğunu hayal ediyorum.
Zaten yakıt için ROTEX tankının ne olduğunu bilmiyordum, şimdi bir tane arıyorum;
mi16man şunu yazdı:Yaz aylarında, rotex tankındaki ısıtma bobininin bir plakalı ısı eşanjörüne de bağlanması beklenir. C aynı plakalı eşanjör havuz devresine tahsis edilecektir
bana süper zekice görünüyor, ben koruyorum;
bu arada, mevcut planınızı kazan ve taslak ile birlikte gönderir misiniz? bana elbette ilham vermek;
neden sonunda sadece bir değiştiriciyi aldın?
güneş panelleri bağlamak niyetinde değil misiniz?
Isıyı kazandan enjekte etmek niyetinde misiniz? Hangi yükseklikte?
0 x
Merhaba,
Bölgemdeki aşırı ısınma riski çoğunlukla yaz.
Benim kurulumumda, 60 ° 'den, güneş devresinin o kadar çok kaybı var ki zirve yapıyor. Sebep -> kollektörler ve tank arasındaki 2 x 40 m PER Çap 25 üzerinde çok az yalıtım.
Güneş enerjisi devresinin emniyet valfi, soğutma sıvısını serbest bırakacağı için açılmamalıdır. Eğer antifriz ise, iyi değildir, bir su kabı içinde geri kazanılır, ya su ise ya da bir ısıtma devresinde olduğu gibi yenilemekten kaçınılması gerektiği için önlemek için oksijen).
Aşırı ısınmayı önlemek için aşağıdakiler gibi birçok çözüm vardır:
Otomatik boşaltma (en güvenli çözüm ancak sensörlerin sıcaklığın yükselmesine izin verir -> soğurucu kaplamanın erken yaşlanması)
Havuzda veya başka bir tankta dökülme
Kısmi maskeleme
Emaye sıcak su deposu üzerinde çalışırken dikkatli olun, eğer emaye delme veya kaynak işleminden sonra zıplarsa, ECS'nin kullanımında balonun ömrü büyük oranda azalır (çeliğin klorin deşarj edilmesi).
Kazan bağlantısı için eşanjör gerekmez, devre ve balona basınç uygulanır. Güneşin modifikasyonu, tuzak kapısına sabitlenmiş bir eşanjör ile mümkündür.
Bir DHW tankı, bir tampon tankına dönüştürülebilir, ancak delikler oldukça küçük olduğundan (genellikle 3 / 4 = 20 / 27), yükleme / boşaltma işleminin aksamadığı kontrol edilmelidir.
Radyatör kullanımı için maalesef çelik + su ataletinden dolayı sonucun vasat olduğundan korkuyorum.
En iyi sensörler az su içerir ve alüminyum / bakırdır, çünkü bu metaller çok iyi ısı iletkenidir.
jonule yazdı:Sezon ortasında (ilkbahar sonbaharında) ısıtma için bol miktarda güneş kollektörünüz varsa: yazın nasılsınız, her zaman aşırı ısınır? bir tampon tankı ile bile? emniyet vanası atık suya doğru tükürür ve otomatik doldurma ünitesi tesisatı "soğutur" mu?
Bölgemdeki aşırı ısınma riski çoğunlukla yaz.
Benim kurulumumda, 60 ° 'den, güneş devresinin o kadar çok kaybı var ki zirve yapıyor. Sebep -> kollektörler ve tank arasındaki 2 x 40 m PER Çap 25 üzerinde çok az yalıtım.
Güneş enerjisi devresinin emniyet valfi, soğutma sıvısını serbest bırakacağı için açılmamalıdır. Eğer antifriz ise, iyi değildir, bir su kabı içinde geri kazanılır, ya su ise ya da bir ısıtma devresinde olduğu gibi yenilemekten kaçınılması gerektiği için önlemek için oksijen).
Aşırı ısınmayı önlemek için aşağıdakiler gibi birçok çözüm vardır:
Otomatik boşaltma (en güvenli çözüm ancak sensörlerin sıcaklığın yükselmesine izin verir -> soğurucu kaplamanın erken yaşlanması)
Havuzda veya başka bir tankta dökülme
Kısmi maskeleme
Aksi halde kendime bir tampon tankı için sorular soruyorum:
* ECS 200 elektrikli litre depom var, güneş panelleri için bir iç bobini delmeyi / kaynak yapmayı ve ECS'yi yaz ve mevsimlerde yapmayı planladım.
Emaye sıcak su deposu üzerinde çalışırken dikkatli olun, eğer emaye delme veya kaynak işleminden sonra zıplarsa, ECS'nin kullanımında balonun ömrü büyük oranda azalır (çeliğin klorin deşarj edilmesi).
* Isıtma için zaman zaman radyatör devresine paralel bir kazan monte ettiğim odun sobasını kullanıyorum.
> Birdenbire bir tampon tankı kullanmak akıllıca görünüyor? bu durumda 2 eşanjörlü, 1'i güneş panelleri için ve 1'i kazan sobası için?
Kazan bağlantısı için eşanjör gerekmez, devre ve balona basınç uygulanır. Güneşin modifikasyonu, tuzak kapısına sabitlenmiş bir eşanjör ile mümkündür.
Kendime bu soruyu soruyorum çünkü başlangıçta, kendim gibi başka bir balon ECS (300 L kurtarıldı) olarak kullanmayı planladım, şu anda kümülümün yukarısında bobinle değiştirildim, ancak kendime şunu söylüyorum; 65 ° C elektrikli güçlendiriciyi koruyarak, 300L'i tampon olarak yeniden kullanabilir miyim?
Bu arada, çelik radyatörlerin güneş paneli olarak ne düşünüyorsunuz? bulaşıklara değil, yüzgeçlere sahip olanlara dikkat edin:
http://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/ ... 351177.jpg
Bir DHW tankı, bir tampon tankına dönüştürülebilir, ancak delikler oldukça küçük olduğundan (genellikle 3 / 4 = 20 / 27), yükleme / boşaltma işleminin aksamadığı kontrol edilmelidir.
Radyatör kullanımı için maalesef çelik + su ataletinden dolayı sonucun vasat olduğundan korkuyorum.
En iyi sensörler az su içerir ve alüminyum / bakırdır, çünkü bu metaller çok iyi ısı iletkenidir.
0 x
-
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
-
- 12 Cevaplar
- 1212 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri phil59
Son mesajı görüntüle
11/11/24, 22:44Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 13 Cevaplar
- 4876 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri gfgh64
Son mesajı görüntüle
18/01/24, 01:56Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 18 Cevaplar
- 8051 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri çılgın67
Son mesajı görüntüle
13/02/23, 11:40Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 7 Cevaplar
- 5125 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri bumbokoks
Son mesajı görüntüle
30/04/22, 08:15Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 0 Cevaplar
- 6489 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri kahverengi
Son mesajı görüntüle
10/04/22, 11:52Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Geri "Isıtma, yalıtım, havalandırma, VMC, soğutma ..."
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 382 misafir yok