Bitkisel yağ yakıcı kazan top

Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
boubka
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 950
yazıtı: 10/08/07, 17:22
x 2




yılından beri boubka » 13/03/11, 12:27

'kararlı bir su-yağ karışımına sahip

Emülsiyonunuzu stabilize etmek için bir katkı maddesine ihtiyacınız olacak.
emülsiyonlar neredeyse tüm kirleticileri, özellikle de nox'u azaltır
https://www.econologie.info/share/partag ... oY27bv.pdf
Testi henüz yapmadım ama sonuçlar hakkında hiçbir şüphem yok.
Şimdilik daha iyi alev stabilitesi için suyu 100 dereceye ısıtarak ortadan kaldırma eğilimindeyim.

not: Şu anda madeni yağ kullanıyorum (bitkisel ve hidrolik yağa göre daha fazla tıkanma yapıyor)
0 x
kullanıcı avatarı
manoria68
Éconologue iyi!
Éconologue iyi!
mesajlar: 301
yazıtı: 07/10/08, 12:34
Yer: ATLANTIS
x 2




yılından beri manoria68 » 13/03/11, 12:48

Merhaba,
Bana göre yağ kabında yağı ve suyu ayırmak daha doğru olur.
Ayrıca bazen ocağımın yağla çalıştığı ve yağ kabımı suyun doldurduğu da oluyor. Yanma devam ediyor.
Öte yandan kapatıp ertesi gün tekrar açtığımda suyu boşaltmadan tekrar açmam mümkün olmuyor.

Pantone'ye göre %25-30 oranında su kullanılabilir diye düşünüyorum.
Yanma için su enjekte etmek için suyu sislemeniz ve pantone reaktörüne göndermeniz gerektiğini düşünüyorum.
Bütün mesele su buharını yanma odasına göndermek.
Başka bir şey de, su enjeksiyonu ile alev daha kalorili olacak mı?
Kişisel olarak ben öyle düşünmüyorum.
Daha az koku olur mu?
Evet, kesinlikle
Daha az mı kirleteceğiz?
Evet bencede
0 x
Manoria 68, kızarmış araştırmacı, petrol değirmen teknisyen
bidouille23
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 1155
yazıtı: 21/06/09, 01:02
Yer: İngiltere BZH powaaa
x 3




yılından beri bidouille23 » 13/03/11, 13:55

Merhaba,

Lejustemilieu bunu kabul ediyor;) Testlerinize inanıyorum :) .

Ayrıca bu su ilavesiyle oluşan gazlar da geri dönüştürüldü, sizce bu nasıl olurdu???


Kendi adıma, bir diyagramı tartışırken ve görürken bir eğiklik yaşadım, size prensibi açıklıyorum:

1) Yüksek frekansta titreştirdiğimiz bir "tambur derisini" (bu bir örnektir) alırsak, "deri" üzerinde bulunan herhangi bir sıvı, mikroskobik görüntüler de dahil olmak üzere farklı boyutlardaki damlacıklar halinde püskürtülecektir.

2) Alev tutucu çıkışında esnek bir düzeneğe bir nozul monte edilirse ve nozul yüksek frekanslı titreşime tabi tutulursa ne olur???

Ürenin kalorifik gücü 2Kcal/H veya g'dir (birimler konusunda yanılıyorum, inandırıcı değil hahaha ;)), kısacası aynı birim dizelin değeri 10 falan, ahlak yanık için yağınıza işiyor , Sağ? Kokusu güzel ne verebilir bilmiyorum :) .

Yoksa yarık ya da deliğe gelince, henüz kimse gözün şeklini denemedi???

Tamam sonra görüşürüz
0 x
dedeleco
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 9211
yazıtı: 16/01/10, 01:19
x 11




yılından beri dedeleco » 13/03/11, 14:15

Bilgi:
http://www.google.fr/patents?hl=fr&lr=& ... &q&f=false

ve gresi temizlemek ve tıkanıklıkları açmak için mi? :
http://www.ace-fuelsystems.com/digitalasnu.html
0 x
lejustemilieu
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 4075
yazıtı: 12/01/07, 08:18
x 4




yılından beri lejustemilieu » 13/03/11, 15:00

Başka bir şey de, su enjeksiyonu ile alev daha kalorili olacak mı?
Kişisel olarak ben öyle düşünmüyorum.

Aslında kalorifik açıdan bakıldığında görünürde bir değişiklik yok.
Ama beni ilgilendiren kirlilik.
Ancak homojen tarafta, dişli pompayla değil sirkülatörle çalıştığım için hiçbir sorunum yok. Her şey sürekli karışıyor.
0 x
Adam doğası gereği politik bir hayvandır (Aristo)
kullanıcı avatarı
manoria68
Éconologue iyi!
Éconologue iyi!
mesajlar: 301
yazıtı: 07/10/08, 12:34
Yer: ATLANTIS
x 2




yılından beri manoria68 » 17/03/11, 15:12

evet, pompanın dönüş hızı yağdaki suyu emmelidir.

Benim için enjekte edilen yağda bir su damlaması oluşmalıdır.

Yeni brülörümdeki modifikasyonlar iyi bir şekilde ilerliyor, ancak yine de alüminyumdan bir parça döküp onu torna tezgahında işlemem gerekiyor.
Yani... sabır, gelir...

Aksi takdirde bazı testler yaptım ve her şey yolunda gidiyor (planıma göre pico bello üretimi). Her şeyi doğru yapmak için zaman ayırıyorum. Yağın tamamını soda ile nötrleştirdiğim için ve yağdan çürüyüp bitmediği sürece ellerimi kirlenmeden içine soktum. : Mrgreen:
Daha sonra oraya sadece kirli olduğunda "cımbızla" giderim : Sevimsiz:

Aksi takdirde, başka bir gelişme, yanmaya oksijen sağlamak ve memeyi soğutmak için memeye ve brülörün tabanına hava üflenmesidir.
Yakıtın iyi yanmasını sağlamak için hava enjeksiyonu şarttır. Havası olmayınca kokar, boğazı yakar, kazanı tıkar ve bu arada daha az ısınır.

Takip etmek ....
0 x
Manoria 68, kızarmış araştırmacı, petrol değirmen teknisyen
bidouille23
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 1155
yazıtı: 21/06/09, 01:02
Yer: İngiltere BZH powaaa
x 3




yılından beri bidouille23 » 17/03/11, 21:15

tekrar, yanmış gazın bir kısmını delin ve zorla besleme sisteminize yeniden enjekte edin ve yeni havaya eklenen gazın miktarıyla oynayın ;), alevin değiştiğini göreceksiniz ;).

daha
0 x
kullanıcı avatarı
manoria68
Éconologue iyi!
Éconologue iyi!
mesajlar: 301
yazıtı: 07/10/08, 12:34
Yer: ATLANTIS
x 2




yılından beri manoria68 » 18/03/11, 10:02

tamam deneyeceğim
0 x
Manoria 68, kızarmış araştırmacı, petrol değirmen teknisyen
kullanıcı avatarı
manoria68
Éconologue iyi!
Éconologue iyi!
mesajlar: 301
yazıtı: 07/10/08, 12:34
Yer: ATLANTIS
x 2




yılından beri manoria68 » 22/03/11, 09:59

Merhaba,
Son zamanlarda (birkaç hafta) ocağımın daha az ısındığını fark ettim.
Yıllık bakımını yaptırmaya karar verdim.

Yağ karteri durumu:
Çürümüş, duvarları bitkisel katranla dolu. Ayrıldım,
Neyse, bazen suyum olduğunda altını boşaltırdım. Yani alt kısım nispeten "temiz" olmalı, hiçbir şeyi temizlemedim : Mrgreen:
Pompa:
Şaşırtıcı ama bu bitkisel katran alüminyuma yapışmıyor gibi görünüyor.
Durumu çok iyi, yapacak bir şey yok.
Enjeksiyon memesi:
temizlik gereklidir:
Resim
Sezon başında 2 barda, temizlik öncesinde ise 5 barda çekim yapıyordum. Bu, deliği bir saatçinin matkap ucuyla temizlememle açıklanıyor.
Ve orada, yeniden birleştirildikten sonra, 5 barda, ilk günkü gibi boşaltılıyor. Böylece delik ilerledikçe biraz tıkanıyor, ama ben bunu hava basıncıyla telafi ettim.
Brülör gövdesi:
Alevle temas eden ve kırmızıya dönen tüm parçalar ısıyla parçalanır. Sürebilir
2 yıl. Lansmanına yaklaşan yeni sürüm için bu sorunun çözülmesi gerekiyor.
Hala yapmam gereken kazan temizliğim var. :| .
Kış başlangıcından bu yana tüketim 600 ila 800 litre civarında
0 x
Manoria 68, kızarmış araştırmacı, petrol değirmen teknisyen
kullanıcı avatarı
manoria68
Éconologue iyi!
Éconologue iyi!
mesajlar: 301
yazıtı: 07/10/08, 12:34
Yer: ATLANTIS
x 2




yılından beri manoria68 » 20/04/11, 15:28

Bonjour
işte brülörümün ilerlemesi:

Venturi yapmak:
Resim
Yağ haznesindeki buharları emmek için yanma memesinden gelen havanın üflenmesinden faydalanmamı sağlıyor.
Tasarım açısından, birilerinin ilgisini çekmediği sürece detaylandırmayacağım bir hikaye.

Testler sırasında emişte 10 cm yüksekliğindeki suyu emer.

Başlangıç ​​tankının oluşturulması:
Resim
Küçük ama en az bir aylık aydınlatma için yeterli.
Bu, uygun olan 2 borunun bulunduğu borudur.
Kapak fotoğrafta görünmüyor

Yanma odasının kapatılması.
Resim
Artık onu açık bırakmanın bir anlamı olmadığını anladım. Tam tersine ateş çıksa borularımı yakar


Ve canavara genel bakış 8)
Resim

Şu anda kazana bağlı değil. Bir kere tamamen bitmiş olacak.

Borular ayrıca venturiye monte edilmemiştir.
0 x
Manoria 68, kızarmış araştırmacı, petrol değirmen teknisyen

 


  • Benzer konular
    Cevaplar
    İzlenme
    Son Mesaj

Geri "Isıtma, yalıtım, havalandırma, VMC, soğutma ..."

Kimler?

Bunu gezen kullanıcılar forum : Google Adsense [Bot] ve 466 misafir