yılından beri manet42 » 05/10/11, 14:47

Benim mütevazi görüşüme göre, 1 kişilik DHW için 5T./:an veya 000 kWh büyük ölçüde sayılır:
Bizim için iki kişi, yoğun olmayan saatlerde yaklaşık 2 kWh kullandık, su ısıtıcısı elek oldu. Aslında sadece DHW için 000, ama bir "pota" hesaplaması yapalım.
Yani kışın 1000 kWh (6 ay), peletlerde aynı şey 200kg'a (sıcak kazan, iyi verimlilik) karşılık gelir.
Ya da yazın (1000 ay) 6 kWh, ancak tahmini verim 0,5 (?, Görmek için) veya 400 kg.
Toplam 0,6 T.
Biz ekonomikiz: duşlar.

JC
0 x
Sürekli çalışıyor, biz nihayet başarılı. başarısız Yani daha, daha büyük olasılıkla o çalışır.
aurelwine
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 11
yazıtı: 03/10/11, 22:09




yılından beri aurelwine » 05/10/11, 18:13

peki benim için sıcak su için elektrikle küçük 120l'mi her zaman kazanla birlikte korurken, ısıtma aralıklarını ve hak etmeyenleri yönetebileceğimi düşünüyorum.

Teknik soru: yalnızca bir programlamaya sahip olmak nasıl yapılır? çünkü şimdilik sabah bir yük koysam bile, kombi öğleden sonra en az bir kez tekrar çalışmaya başlayacak çünkü sıcaklık 30'un altında ise otomatik olarak başlıyor ... yapılacak bir şey mi?

Mersi !
0 x
roy1361
x 17




yılından beri roy1361 » 05/10/11, 20:04

aurelwine şunu yazdı:Teknik soru: yalnızca bir programlamaya sahip olmak nasıl yapılır? çünkü şimdilik sabah bir yük koysam bile, kombi öğleden sonra en az bir kez tekrar çalışmaya başlayacak çünkü sıcaklık 30'un altında ise otomatik olarak başlıyor ... yapılacak bir şey mi?


Merhaba,

Bunu okuyabilirsiniz: http://forums.futura-sciences.com/habit ... esioe.html

Ve yakın zamanda ayarlarımı tekrar geliştirdim.

Bilginize, ailem artı bir kiracı olarak 5'imiz için ECS için yılda bir tondan biraz daha az pelet tüketiyorum (yani 6 kişi)

A+

Not: 120 litreyi gülünç derecede küçük buluyorum ...
0 x
dedeleco
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 9211
yazıtı: 16/01/10, 01:19
x 11




yılından beri dedeleco » 05/10/11, 20:43

DHW, ... Veya yazın 1000 kWh (6 ay) ancak tahmini çıktı 0,5 (?, Görmek için) veya 400 kg.

Bunu okurken, istemeden, bu yaz ve bu sıcak Ekim boyunca, tek bir sıcak duş almadığımı ve bu nedenle yaz aylarında eşimle de kendimi yıkamak için sıcak suya ihtiyacım olmadığını anlıyorum !!

Gerçekten de 83'te, güneşin altında, mükemmel hoş musluktan aldığım soğuk suyla, yıkandığım deniz suyundan daha soğuk değil, dışarıda durulayıp yıkarım !!
16 ila 17 ° C'ye kadar dayanıyorum, deniz suyunda yüzüyorum, Nisan ya da Azizler Günü, Ekim sonunda oğlum ve karısıyla !!!
Karım için, ona denizin bir kargaşanın ardından Temmuz ortasında 16 ila 17 ° C olduğunu söylememelisiniz, bu yüzden diğer birçok yüzücü gibi suyun daha sıcak olduğuna inanarak banyo yapıyor. Daha soğuk sularda Azizler Günü'nü reddeden !!!

20 ° C'ye yakın su mükemmel derecede hoş ve canlandırıcıdır ve bu nedenle sıcak kullanım suyunu yazın 50 ila 60 ° C'ye ısıtmak benim için işe yaramaz !!!
Ekolojik ekonomi yukarıda ölçüldü !!!

Başka yerlerde, 91, güneşte suyun basit bir borudan geçirilmesiyle, aynı sonuç yazın 20 ° C su ile elde edilir !!

Ve böylece, kazanın yaz çalışması sorunu maksimum basitlikle çözüldü!
0 x
aurelwine
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 11
yazıtı: 03/10/11, 22:09




yılından beri aurelwine » 05/10/11, 21:47

Bağlantı için teşekkürler Roy1361. Bu gönderiyi birkaç gün önce görmüştüm.

Belki bir şeyi kaçırdım, çünkü balonu 65 ° 'de monte etmek için akşam bir saatlik tek bir şarj programlayarak bile (çok küçük, evet biliyorum - ısıtma mühendisinin tavsiyesine uyma hatası), kazan bana bir öğleden sonra erken ısınma çünkü balon 30 ° 'nin altına düşüyor ...

Balonu daha yüksek sıcaklıkta yükseltmeli miyim? 30 ° 'den daha düşük bir minimum sıcaklığı gösterir mi?

İyi akşamlar!
0 x
dedeleco
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 9211
yazıtı: 16/01/10, 01:19
x 11




yılından beri dedeleco » 06/10/11, 00:33

Bundan kaçınmak için :
öğleden sonra, balon 30 ° 'nin altına düştüğü için ...

en basit çözüm benim gibi yaparak, yazın sıcak su kullanmadan musluktan 20 ° C'ye yakın soğuk su ile duş alarak sıcak su kullanmamaktır !!

Benim yöntemimle bu cilt;
120 litrenin gülünç derecede küçük olduğunu düşünüyorum ...

120 litre çok büyük, çünkü hiçbir şey kullanmıyorum !!

Aksi takdirde, bir batarya, bir anahtar ve batarya gerilimini bölen dirençli bir köprü ile tank sondasının gerilimine küçük bir gerilim ekleyerek kazanı yanlış bir sıcak termometre sinyali göndererek kandırmak yeterlidir !!!
Bu şekilde, kazanı yeniden başlatmadan 30 ° C'nin altındaki suyla duş alabilirsiniz !!
0 x
dirk pitt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2081
yazıtı: 10/01/08, 14:16
Yer: isere
x 68




yılından beri dirk pitt » 06/10/11, 09:57

aurelwine şunu yazdı:peki benim için sıcak su için elektrikle küçük 120l'mi her zaman kazanla birlikte korurken, ısıtma aralıklarını ve hak etmeyenleri yönetebileceğimi düşünüyorum.


Enerji açısından bakıldığında neredeyse aynı şeydir çünkü balona verilmesi gereken (herhangi bir şeye ısıtılır) enerji 2 kısımdan oluşur:

en önemli kısım, tüketilen sıcak su nedeniyle olmasıdır.
Şebekeden 100 ° 'de gelen 60 °' de 15L su kullanırsanız, 100 * (60-15) * 1.16 = 5220Wh tüketmiş olursunuz.

enerjinin diğer kısmı, su ısıtıcısından kaynaklanan termal sızıntıları telafi etmek için ve orada, bu sızıntıları kalıcı olarak veya günde iki kez telafi etmeniz çok az fark yaratır. sağlanan enerji aynı olacaktır. (gerçekte kayıplar sıcaklığa bağlı olduğu için değil, fark küçüktür)

Enerji açısından konuşursak, bunu kazanla yapmak daha az etkilidir (yaklaşık / 2) çünkü ısıttığınız 120L su değil, aynı zamanda kazanın 120L'si (yaklaşık olarak) + kendi kayıpları vb.
AMA, kwh pelet elektrik kwh'den daha ucuz (yaklaşık / 2), fiyatın sonunda yaklaşık olarak aynı olduğunu tahmin ettim.
0 x
Resim
İmzamı tıklayın
kullanıcı avatarı
manet42
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
Ben 500 mesajlar gönderdiler!
mesajlar: 631
yazıtı: 22/11/08, 17:40
Yer: Lorraine




yılından beri manet42 » 06/10/11, 10:26

Bonjour

Bana öyle geliyor ki minimum DHW sıcaklığı ayarlanabilir, fabrika ayarı 30 °.
DHW menüsünde azaltmak mümkündür:
-T.conig DHW 65 °
-T. mini DHW 30 °, hızlı. 20 ° 'ye gidiyoruz

JC
0 x
Sürekli çalışıyor, biz nihayet başarılı. başarısız Yani daha, daha büyük olasılıkla o çalışır.
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8687




yılından beri Did67 » 08/10/11, 18:08

1) "Tam ihtiyacınız olduğunda hazırlanın" üzerine odaklanmayın. Topunuz süper bir piç olmadığı sürece çok az kaybeder. İhmal edilebilir (tabii ki, bütün gece maksimum sıcaklıkta olmamak için akşam saat 10'da hazırlanmayın - bu "kayıpları optimize etmek" olur!)

2) 65 derecenin üzerine çıkmanız çok zor, kazanın kendisi 75 ° 'de duruyor!

3 ° Evet, yeniden şarjın başladığı minimum sıcaklığı düşürün (bununla birlikte yalnızca programlanan dönemler sırasında).

4) bu nedenle hazırlık dönemlerini "kilitleyin".

Yeni düzenlemede, eskisinde bulunan basit bir zorlama düğmesinin ortadan kalkması çok kötü.

Ben, mümkün olduğu kadar doğru programlıyorum ve eğer eksikseniz, tek yapmanız gereken bir düğmeye basmak! Bu zorlamayı başlatır ...
0 x

 