Rotex GCU 524 kazan

Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
bisiklet68
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 5
yazıtı: 02/01/21, 17:24

Rotex GCU 524 kazan




yılından beri bisiklet68 » 02/01/21, 17:42

iyi geceler
Rotex GCU kompakt 524 kazanımla ilgili büyük bir sorunum var.Bir süredir kazanım atıyor, moduna giriyor
ısıtma ve 3 yollu vananın motoru DHW modunda kalır. Sorun şu ki 2 veya 3 gün boyunca iyi çalışıyor
bana neden diye sorma, yine yapıyor. Sonuç, kazan için bana zemindeki ısıtmayı göndermek istiyor
ancak 3 yollu vana açılmıyor Bu sabah yine ısıtma modunda 3V vanam kapanıyor ve DHW'ye giriyor. Aniden sıcaklık
çünkü ısıtma çok hızlı artıyor (yerden ısıtma) ve brülörü kesiyor. Çözümü yeni buldum, motoru çıkardım
3V vananın takılması ve eksene basmadan değiştirin ve vana açılır ve tıkanan tüm su zemine gider ve kısa bir süre sonra
tekrar ısınmaya başladı ve her şey yolunda ... Tıkananın bu valf olduğunu düşündüm, değiştirdim ama bu sabah aynıydı.
Problem hakkında herhangi bir fikri olan var mı?
Teşekkürler
bisiklet68
0 x
kullanıcı avatarı
philippe Schutt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 1611
yazıtı: 25/12/05, 18:03
Yer: Alsas
x 33

Re: Rotex GCU 524 kazan




yılından beri philippe Schutt » 02/01/21, 21:04

merhaba
3V valf nedir? Kaç tane motor kontrol kablosu var? bir fotoğraf ?
Bununla, motorun doğru komutu alıp almadığını görebileceksiniz.
0 x
bisiklet68
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 5
yazıtı: 02/01/21, 17:24

Re: Rotex GCU 524 kazan




yılından beri bisiklet68 » 03/01/21, 09:48

Merhaba Philippe
Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim, 3v vananın ve Honeywell VC6983-42 kutusunun fotoğrafını ekliyorum.
Asıl sorun, bu kutunun doğru bilgiyi alması, ancak haftada 2 veya 3 kez karıştırılmasıdır.
fırçalar Bir DHW döngüsünden sonra kazan ısıtma moduna geçer ancak ünite DHW'de kalır
veya sadece ısıtma modunda, DHW'de kendi kendine gider ama her zaman değil, sorun bu !!
Yani kutu veya düzenleyici?
Cordialement
ekleri
IMG_0647.JPG
Konut
IMG_0647.JPG (80.08 KB) kere görüntülendi 9240
IMG_0645.JPG
3V valf
IMG_0645.JPG (78.67 KB) kere görüntülendi 9240
0 x
kullanıcı avatarı
philippe Schutt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 1611
yazıtı: 25/12/05, 18:03
Yer: Alsas
x 33

Re: Rotex GCU 524 kazan




yılından beri philippe Schutt » 03/01/21, 21:34

Ya sağda ya da solda kapanan ve motor sadece tek yönde dönen, dönüşü yayla olan topla bu pislik mi?
Je nefret bu cılız oda ve ben bakıcımla saçma geçit çapı konusunda tartışmaya girdim.
Bu iyi hissettiriyor! : Sevimsiz:
Bu motor, daha sonra suyu balona geçiren kart tarafından çalıştırılır. Menü onu kestiğinde, ilkbahar vanayı ısıtma konumuna döndürür.
Motor DHW konumuna giderse, bunun nedeni çalışıp meyve suyu almasıdır. ancak askıda kalabilir ve bu nedenle doğru şekilde geri gelmeyebilir
Valf, zaten değiştirmişsin
Düzenleme ... bilmediğim ama genel olarak elektronik güçlü.

Bu yüzden motoru tercih ediyorum, özellikle de onu sökme işleminiz faydalı olduğu için. Ve sonra bundan hoşlanmıyorum : Twisted:
0 x
bisiklet68
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 5
yazıtı: 02/01/21, 17:24

Re: Rotex GCU 524 kazan




yılından beri bisiklet68 » 05/01/21, 07:09

Valf değiştirildi, evet! Bu motorsa ve düşündükçe daha çok şüphe duyuyorum çünkü Cumartesi ısıtma modunda,
bu motor kendi kendine DHW'ye girdi ve kazan ısınmaya devam ediyor. Bunun yerine bakmamız gerektiğini düşünmüyor musun?
kazanı bilgilendirmeden DHW koymasını ne isteyebilir? Sonda, kart?
Merci ta yanıtı dökmek
0 x
kullanıcı avatarı
philippe Schutt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 1611
yazıtı: 25/12/05, 18:03
Yer: Alsas
x 33

Re: Rotex GCU 524 kazan




yılından beri philippe Schutt » 27/01/21, 17:10

"ısıtma modu" ile neyi kastediyorsunuz? DHW olmadan ısıtma mı?

Her durumda, motor, ısıtma konumuna (yay ile) geri dönmenin dışında, kendi başına hiçbir şey yapmaz.
eğer değişirse, kart tarafından beslendiği anlamına gelir.
bu nedenle kart.
0 x
bisiklet68
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 5
yazıtı: 02/01/21, 17:24

Re: Rotex GCU 524 kazan




yılından beri bisiklet68 » 28/01/21, 07:59

Merhaba Philippe

Noel arifesinde bu 3 yollu vanayı değiştirdim, Cumartesi günü bu başarısızlığı benim için tekrar yaptığı izlenimine kapıldım ama o zamandan beri ahşaba dokunuyorum.
işe yarıyor . Yeter ki bu kadar !! Ama durum buysa, benimle müdahale eden tüm bu şirketler için utanç verici.
Bu başarısızlığın kaynağını bulan bendim.
Tekrar teşekkürler .
0 x
ADIM68
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 2
yazıtı: 30/11/21, 20:08

Re: Rotex GCU 524 kazan




yılından beri ADIM68 » 30/11/21, 20:13

Bonjour

Aynı kazandaki VC6983 valfiyle de bir sorunum var.
Motorun çalışıp çalışmadığını nasıl anlarım?
Motoru veya valfi değiştirdiniz mi?

şimdiden teşekkür ederim
0 x
kullanıcı avatarı
philippe Schutt
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 1611
yazıtı: 25/12/05, 18:03
Yer: Alsas
x 33

Re: Rotex GCU 524 kazan




yılından beri philippe Schutt » 30/11/21, 20:27

Bonjour

- Motoru besleyen 2 kabloyu bulmak için plastik kapağı çıkarın. (Limit anahtarlarına bağlı başkaları da olabilir)
- 220v'ye bağlayın. Motor çalışıyor olmalıdır.
-Akımı keser ve motor yayın etkisi altında dinlenme konumuna dönmelidir.
0 x
ADIM68
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 2
yazıtı: 30/11/21, 20:08

Re: Rotex GCU 524 kazan




yılından beri ADIM68 » 30/11/21, 20:51

İyi akşamlar Philippe Schutt,

Merci votre réponse dökün!
Alsace'de olduğunu gördüm, tıpkı benim gibi, Colmar sektörüne müdahale edemez misin? Bu kazanda çalışan birini bulmak çok karmaşık ... ve ısıtmayla ilgili büyük bir sorunum var (16 dereceden fazla)
0 x

 


  • Benzer konular
    Cevaplar
    İzlenme
    Son Mesaj

Geri "Isıtma, yalıtım, havalandırma, VMC, soğutma ..."

Kimler?

Bunu gezen kullanıcılar forum : Bing [Bot] ve 419 misafir