Okofen smart xs'de istenen ayar noktası, regülatör tarafından dikkate alınmaz




yılından beri adrien0063 » 19/01/21, 20:20

Bonjour
Sana geliyorum çünkü çözemediğim bir sorunum var.
Kazanım gece veya gündüz azaltılmış moda geçtiğinde, kendisine atanan Tambiant ayar noktasına uymuyor.
Programlanan azaltılmış Sıcaklık 18 ° ve konfor 20 ° 'dir, rahatlık içinde Tambiante ayar noktasının gerçekten 20 ° olması endişesi yoktur; ancak bu düşürüldüğünde Tambiante ayar noktası 8 ° yerine 18 ° olarak ayarlanır. Böylece geceleri ev neredeyse 16 ° 'nin altına düşer.
Sorunun nereden geldiğini anlamıyorum.

İşte ayarlarım:

Eğim 1,2

30 ° eğri ayağı

Lim T ext konfor 15 °

Lim T ext 5 ° azaltılmış

Beklenti süresi 180 dak

Ortam T korna 4

Pürüzsüzleştirme 10 dak

T ortam histerezis kapatma 1.5K

0.5K'da T ortam histerezisi

Birisi zaten bu sorunu yaşayıp düzelttiyse, beni aydınlatmasını istiyorum .. Teşekkürler
0 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Okofen smart xs üzerinde regülatör tarafından uyulmayan istenen ayar noktası




yılından beri Pilpoill » 21/01/21, 16:26

Bonjour

8 ° 'yi gösteren ortam T ayar noktası normaldir, Okofen'de bu şekilde çalışır ve ısıtma talebi olmadığı sürece 8 ° gösterecektir ve ortam T 17 + histerezis durdurmaya düşmemiştir - histerezis 18 °' de çalışır.
Mevcut ayarlarınızla, iç mekan T değeri kesinlikle 18,5'e eşit olduğunda, ısıtma sirkülatörü tekrar çalışmaya başlayacaktır.

Ama sadece 5 ° 'den fazlaysa dış sensöre, çünkü: "Azaltılmış dahili T sınırı 5"
Bu 5 ° sınırı, gözlenen ortam T'ye göre önceliklidir.
0 x
adrien0063
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 4
yazıtı: 19/01/21, 20:06

Re: Okofen smart xs üzerinde regülatör tarafından uyulmayan istenen ayar noktası




yılından beri adrien0063 » 21/01/21, 18:32

Bonjour
Bana cevap vermeye zaman ayırdığınız için teşekkür etmek istiyorum.

Anlamadığım şey, sirkülatör veya pabuç tetiklemesi olmadan ortam T'de 16 ° 'ye düştüğüm, bu, Metin sınırını değiştirmem gerektiği anlamına mı geliyor?
0 x
adrien0063
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 4
yazıtı: 19/01/21, 20:06

Re: Okofen smart xs üzerinde regülatör tarafından uyulmayan istenen ayar noktası




yılından beri adrien0063 » 21/01/21, 18:41

Pilpoill şunu yazdı:Ama sadece 5 ° 'den fazlaysa dış sensöre, çünkü: "Azaltılmış dahili T sınırı 5"
Bu 5 ° sınırı, gözlenen ortam T'ye göre önceliklidir.


Kullanım kılavuzunda bunun tersi belirtilmiştir. 5 ° 'nin ötesinde sirkülatör durdurulur. Bunu aşağıda anladım, ortam ayar noktam yoksa döndürülmelidir.
0 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Okofen smart xs üzerinde regülatör tarafından uyulmayan istenen ayar noktası




yılından beri Pilpoill » 21/01/21, 19:20

adrien0063 şunu yazdı:Bonjour
Bana cevap vermeye zaman ayırdığınız için teşekkür etmek istiyorum.

Anlamadığım şey, sirkülatör veya pabuç tetiklemesi olmadan ortam T'de 16 ° 'ye düştüğüm, bu, Metin sınırını değiştirmem gerektiği anlamına mı geliyor?




adrien0063 şunu yazdı:
Pilpoill şunu yazdı:Ama sadece 5 ° 'den fazlaysa dış sensöre, çünkü: "Azaltılmış dahili T sınırı 5"
Bu 5 ° sınırı, gözlenen ortam T'ye göre önceliklidir.


Kullanım kılavuzunda bunun tersi belirtilmiştir. 5 ° 'nin ötesinde sirkülatör durdurulur. Bunu aşağıda anladım, ortam ayar noktam yoksa döndürülmelidir.


Dış sensörün gözlemlenen T ortamındaki ÖNCELİK olduğunu belirleme zahmetine girdim : Hata:
Bu nedenle, geceleri 5 ° 'nin üzerine ısıtmak için harici azaltma sınırını yükseltmek gerekir.
Dışarının 5 ° üzerinde, sirkülatör, evinizde 10, 12 veya 16 ° de olsa kapalı kalacaktır. : Wink:


Yardım istersen, sana getireceğim ve kendimden eminim. Test edersen tekrar konuşuruz :)
0 x
adrien0063
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 4
yazıtı: 19/01/21, 20:06

Re: Okofen smart xs üzerinde regülatör tarafından uyulmayan istenen ayar noktası




yılından beri adrien0063 » 25/01/21, 12:59

Pilpoill şunu yazdı:Yardım istersen, sana getireceğim ve kendimden eminim. Test edersen tekrar konuşuruz :)


Düşürülmenin dış sınırını yükselttim ve gerçekten işe yarıyor ...

Değerli yardımınız için çok teşekkür ederim, bu akıllı XS'yi ayarlamak kolay değil ..
0 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Re: Okofen smart xs üzerinde regülatör tarafından uyulmayan istenen ayar noktası




yılından beri Pilpoill » 25/01/21, 14:38

adrien0063 şunu yazdı:
Pilpoill şunu yazdı:Yardım istersen, sana getireceğim ve kendimden eminim. Test edersen tekrar konuşuruz :)


Düşürülmenin dış sınırını yükselttim ve gerçekten işe yarıyor ...

Değerli yardımınız için çok teşekkür ederim, bu akıllı XS'yi ayarlamak kolay değil ..


Başka sorularınız varsa tereddüt etmeyin.
0 x

 