Pellematik Kondens 32 kw: PE1 depresyonu 5042

Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
Xylos71
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 1
yazıtı: 25/03/23, 05:06
x 1

Pellematik Kondens 32 kw: PE1 depresyonu 5042




yılından beri Xylos71 » 25/03/23, 05:41

Merhaba benim kombi alçalmada yükselmiyor ve set değeri 90 iken 125 PE civarında kalıyor. Tesisat 1 yılı biraz geçmiş. Temizliği montajından 10 ay sonra yapılmıştır. Yükleyici, sorunu çözmek için birkaç kez gitti, ancak sonuç alamadı.
İkinci bir temizlik yapıldı, duman fanı ve basınç şalteri değiştirildi. Basınç şalteri borularının bağlantıları da temizlendi.
Basınç şalterinin emiş borusu yerinden çıkarıldığında basınç sorunsuz bir şekilde 140 PE'ye çıkar.
Yanma fanı %100 ve yanma kapısı açıkken test yapıldı ve 140 PE'ye kadar çıkıyoruz.
Hava giriş borusu söküldü ama yine aynı.
Bir fikrin var mı?
Ana ve ikincil hava girişlerinde tapa olmadığını kontrol etmek için yanma plakasını çıkarmayı düşünüyordum. : Roll:
sağol
1 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 173
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 39

Re: Pellematic Condens 32 kw: PE1 depresyonu 5042




yılından beri Pilpoill » 01/04/23, 15:04

Bonjour

Halihazırda doğrulanmış olan bu tür yeni bir kurulumda, doğrudan bölgesel Okofen acentenizi arayın.
Ve her şeyden önce kendinizi kandırmayın...
0 x
Guy41
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 1
yazıtı: 26/10/23, 05:37

Re: Pellematic Condens 32 kw: PE1 depresyonu 5042




yılından beri Guy41 » 26/10/23, 06:45

Bonjour

Hava girişlerini kontrol etmek için yanma plakasını çıkarma fikri, takip edilmesi gereken mantıklı bir adımdır.
0 x
Gwen J
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 1
yazıtı: 23/03/24, 14:35

Re: Pellematic Condens 32 kw: PE1 depresyonu 5042




yılından beri Gwen J » 23/03/24, 14:40

Bonjour

Bu sorunu bir yıldan daha eski bir tesisatta yaşadım ve bunun nedeni, yoğuşma suyu tahliyesinin yanlış takılmasından (tahliye şebekesine bağlantı noktasından daha düşük bir nokta), bunun sonucunda suyun bir kısmının kazanda kalması ve fanın tıkanmasından kaynaklanıyordu. duman tahliyesinin hemen öncesinde bulunan ve külleri toplaması beklenen yer. Kazan vakum arızasına geçmeden önce akışkan sesi geliyordu. Bir tür küllü çamurla tıkanmış olan bu bölmeydi...
Bakım ve tesisatçının drenaj seviyesini düzeltmek için yaptığı müdahaleden sonra, iyi çalıştı.

İyi şanslar!
0 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 173
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 39

Re: Pellematic Condens 32 kw: PE1 depresyonu 5042




yılından beri Pilpoill » 31/05/24, 21:48

GwenJ şunu yazdı:Bonjour

Bu sorunu bir yıldan daha eski bir tesisatta yaşadım ve bunun nedeni, yoğuşma suyu tahliyesinin yanlış takılmasından (tahliye şebekesine bağlantı noktasından daha düşük bir nokta), bunun sonucunda suyun bir kısmının kazanda kalması ve fanın tıkanmasından kaynaklanıyordu. duman tahliyesinin hemen öncesinde bulunan ve külleri toplaması beklenen yer. Kazan vakum arızasına geçmeden önce akışkan sesi geliyordu. Bir tür küllü çamurla tıkanmış olan bu bölmeydi...
Bakım ve tesisatçının drenaj seviyesini düzeltmek için yaptığı müdahaleden sonra, iyi çalıştı.

İyi şanslar!


Merhaba GwenJ,

Bir tavsiye; henüz yapılmadıysa, tesisatçınızdan kaynaklanabilecek bir tahliye sorunu nedeniyle yapılan müdahalenin kaydını tutun.