Kazan sirkülasyonu sorunu

Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
beran
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 30
yazıtı: 28/11/22, 00:02
x 3

Kazan sirkülasyonu sorunu




yılından beri beran » 28/11/22, 00:27

Bonjour.

Mutlaka birkaç kez tartışılan ancak sorunuma tatmin edici bir cevap bulamadığım bir konuyu gündeme getiriyorum.

9Kw kazan ile donatılmış bir odun sobası kurdum.
Güvenlik önlemi olarak, kazanın yanında bir termik emniyet valfim ve tesisatın tepesinde 3 çıkışlı/girişli açık bir termador genleşme tankım var.

Kazan, 200L'lik bir sıcak su deposunu ısıtmak için kullanılmalıdır.
Kazan ile balon arasında 2,50m (balon üst kattadır) ve vazo balonun hemen üzerindedir.

Vazo şu şekilde kablolanmıştır:

Sıcak devrenin giriş tarafında, soğuk devrenin girişinin altında (soğuk su dönüşüne bağlı) ve diğer tarafta tahliye ve havalandırma. Bu bağlantıyı takip ettim çünkü bu türden bir diyagram gördüm.
Bir de üreticinin, teknenin 2 çıkışına sadece sıcak su devresinin bağlı olduğu devre vardır.

Genleşme kabı bağlantısı, ısı eşanjörü girişinde ve dönüş çıkışında bulunur.
Kullanılan borular devre boyunca 20mm çapında solar paslanmaz çeliktir.

Bir sirkülatör kurmadım.

Operasyonda işini mükemmel bir şekilde yapar.
Ancak ısıtma gününde ocaktan 50m uzakta kazan çıkışındaki sıcaklık 1°C'yi geçmez.
Borularda kabarcıklar veya hava duyuyorum ama gerçekten dolaştığından şüpheliyim.
Vazodaki su ısınır ama aşırı ısınmaz ve haznedeki su değişmez.
Ateşi söndürdüğümde borulardan ses geliyor! Yuttu!

Sorun benim bağlantımdan mı, sirkülatörün olmamasından mı, vazodaki su seviyesinden mi kaynaklanıyor?

Bu vazo ile 1. ısıtma sırasında fazla doldurmuştum ve bu sefer eşanjör seviyesinde sıcaklık 60-70°C'ye çıkmıştı. Tekrar tamamen doldurmadım çünkü ısıtırken şimdi 3/4 dolu.
1 x
phil59
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2316
yazıtı: 09/02/20, 10:42
x 550

Re: Kazan sirkülasyonu sorunu




yılından beri phil59 » 28/11/22, 11:04

Kullanım suyunu ısıtmak için serpantinli ve radyatörlerin depoya bağlı olduğu bir tampon tankı mı?

Depo kazanın üstündeyse kendi kendine yükselmesi gerekir, benim için tam tersi, tampon deposu sobanın altında ve sirkülatör çalışmıyorsa sıcaklıkta ve basınçta yükseliyor. sobanın seviyesine gelir ve emniyet valfi birkaç litreyi boşaltır ve soğuğu içeri soğur...

Sadece kısmen 7.5 kWh suyum var ve depo 500 L.

Balonu ve radyatörleri aynı anda ısıtmak imkansız.

Gaz kazanı bunu yapmayı başarır ve soba korur.

Küçük 100L balon (ikinci bir balonum var), evet, ısınır, ancak kazan yoksa nadiren 50°'nin üzerine çıkar.
0 x
hmmmmmm, hmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmm, ha, hmmmmmmmmmmmm.

: Hata: : Cry: :( :şok:
beran
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 30
yazıtı: 28/11/22, 00:02
x 3

Re: Kazan sirkülasyonu sorunu




yılından beri beran » 28/11/22, 11:54

Bonjour.

Evet, iyi, 2 eşanjörlü bir tampon tankı çünkü daha sonra bir güneş enerjili su ısıtıcı kurmayı planlıyorum.
Öte yandan radyatör sağlamaz, sadece kullanım sıcak suyu içindir.

Aslında yukarı çıkması umurumda değil ama daha çok aşağı inmiyor gibi görünüyor, sanki aniden genleşme kabı suyu tekrar aşağı inmesi için çok fazla basınç emiyor.

Dün gece ocağı kapattıktan sonra vazoyu ağzına kadar doldurmak için biraz su koydum.
Ve aniden kazanda kalan suyu itti ve termometre 10 saniyede 30°C'yi gösterdi.
0 x
sicetaitsimple
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 10576
yazıtı: 31/10/16, 18:51
Yer: Aşağı Normandiya
x 3160

Re: Kazan sirkülasyonu sorunu




yılından beri sicetaitsimple » 28/11/22, 14:03

Bonjour

İlk gönderinizdeki devrenizin açıklaması en azından benim için çok net değil.
Termosifonda istenen bir işlemi hesaba katarak çeşitli bağlantıların altimetrisine saygı duyarak veya mümkünse belirterek, ana döngüyü ve aynı zamanda genleşme tankı, kazan ve tank bağlantılarını temsil eden bir diyagram çizmeniz mümkün müdür?
Işığın bununla yayıldığından emin değilim ama en azından "hayal ederek" yanlış yollara gitmekten kaçınırdı.
0 x
Makro
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6981
yazıtı: 04/12/08, 14:34
x 2008

Re: Kazan sirkülasyonu sorunu




yılından beri Makro » 28/11/22, 14:25

Termosifon AC ile sirkülasyon, verici nokta ile alıcı arasında belirli bir T° deltası ile yalnızca 60°'den itibaren gerçekten iyi çalışır... Ve devrede hava veya gaz kabarcıklarının olmaması.. ..

Yatay boylerli boyler ısıtma devremde kombiden gelen sıcak su girişi boylerin en yüksek noktasında ayrıca bu noktada otomatik hava tahliyesi var boylere geri dönüş 1.5°C'de oluyor. düşük nokta. İki ısıtma çevrimi arasında kazan durdurulduğunda, termosifon durur (borular soğur), kazan uzun süre durabilir (oda termostatının bozulması veya durması), bataryada sıcak suyu soğutacak herhangi bir sirkülasyon olmadan ve kazanı ısıtın... Bu şebekeye sirkülatör taktırdım.... Kullanım suyu muslukta sıcaktı... Sirkülatör olmadan kazanın yüksek ayar noktası T°'ye yükselir ... Öte yandan ben açık havada bir genleşme kabının içindeyim ama bir mesane kabı ve XNUMX bar'da tutulan devre basıncı ile ... kazan yüksek sıcaklıklara ulaştığında kaynamayı önler ...

Tesisatınızın açıklamasını tekrar okuyunca... Genleşme deponuzun sıcak gidiş ve soğuk dönüşe bağlı olduğunu görüyorum... Daha fazla bakmanıza gerek yok sanırım... Eğer daha yüksekse tankınız... Termosifonun tüm sirkülasyonunu alır... Bir genleşme tankı soğuk kalmalıdır (bir sorun olmadıkça)
0 x
Başarınızın intikamını alın. senin yokluğunla cezalandırıldı. Sessizliğinle öldür. Yaşama sevincinizle kazanın
phil59
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2316
yazıtı: 09/02/20, 10:42
x 550

Re: Kazan sirkülasyonu sorunu




yılından beri phil59 » 28/11/22, 15:01

Makro doğru bence.

9 kWh su ile radyatörlerde kullanılmaması çok yazık.

Başlangıçta ocaktan 60°'deyken suyu tahliye eden bir vana da takmıştım ama tesisatımda çok sorun olduğu için biraz geç açtı ya da ilk başta yanlış bağladım. . 3 yollu bir manuel taktım .... ve kullanımda, basit bir valf, benim durumum için yeterli olurdu, çünkü aslında ayarları değiştirmiyorum ....

Benim durumumda oldukça kolay çünkü 2 metre bakırdan sonra PER ....

Tek başımıza, çok fazla şey bilmeden yaptığımızda küçük bir hata yapıyoruz, "her şey bozulmamak için!"

Christophe size haklı olarak çok az tüketen bir elektronik sirkülatör almanızı söyleyecektir ve ben de ona bağlı eski bir bilgisayar invertörüm var, LBC'de bitmiş piller ve eski bir araba aküsü bulacaksınız. , ve işte.

Şimdi, termo sifon iyidir, çünkü enerji gerektirmez.
0 x
hmmmmmm, hmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmm, ha, hmmmmmmmmmmmm.

: Hata: : Cry: :( :şok:
Makro
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6981
yazıtı: 04/12/08, 14:34
x 2008

Re: Kazan sirkülasyonu sorunu




yılından beri Makro » 28/11/22, 15:10

Benim için bu şekilde bağlanması gerekiyor....
DHW kazanı.pdf
(162.52 KB) kez indirildi 715
0 x
Başarınızın intikamını alın. senin yokluğunla cezalandırıldı. Sessizliğinle öldür. Yaşama sevincinizle kazanın
phil59
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2316
yazıtı: 09/02/20, 10:42
x 550

Re: Kazan sirkülasyonu sorunu




yılından beri phil59 » 28/11/22, 18:40

Hızlı, korkunç olmayan bir şema yapmaya çalıştım ve basitleştirmek için arızalı olan ısı pompasını koymadım.

şema1.JPG
schema1.JPG (117.44 KiB) 3831 kez danışıldı
0 x
hmmmmmm, hmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmm, ha, hmmmmmmmmmmmm.

: Hata: : Cry: :( :şok:
sicetaitsimple
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 10576
yazıtı: 31/10/16, 18:51
Yer: Aşağı Normandiya
x 3160

Re: Kazan sirkülasyonu sorunu




yılından beri sicetaitsimple » 28/11/22, 19:46

phil59 yazdı:Hızlı, korkunç olmayan bir şema yapmaya çalıştım ve basitleştirmek için arızalı olan ısı pompasını koymadım.


hmmmmmm, hmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmm, ha, hmmmmmmmmmmmm.

: Hata: : Cry: :( :şok:

Güzel, daha iyisini yapabilir! :D Ve özellikle oğullarından birine sığması için, bunun yapacak pek bir şeyi yok.
0 x
phil59
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2316
yazıtı: 09/02/20, 10:42
x 550

Re: Kazan sirkülasyonu sorunu




yılından beri phil59 » 28/11/22, 20:10

Biraz aynı sorunsa, bunun için yeterince güçlü olmayan bir soğutucu ile küçük bir hacme çok fazla ısı koyun.

Ahşaptan yapmak, pek kolay ayarlanamayan, sadece kullanım sıcak suyu elde etmek, uygulanabilir bir çözüm değildir.

Isı pompası için olan 100L'lik küçük balonu koymayı unuttum.
0 x
hmmmmmm, hmmmmmmmmmmmm, hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhmmmmmmmm, ha, hmmmmmmmmmmmm.

: Hata: : Cry: :( :şok:

 