Bonjour
Elektrik panomla ilgili sorunlar yaşıyorum.
Devre kesicimde 18A ile 30KW aboneliğim var.
20 yıl öncesinden bir kurulum ve bir marangoz ahşap makinesi ile eski sahibi ... dolayısıyla bu üç fazlı
Fazları dengeledim ve tesisatta eksik olan kaçak akım devre kesicileri ekledim.
Elektrikli balonu veya yeni fırınımı kullanır kullanmaz (eskisi ile çalıştı), ana 500mA devre kesici 30A'da atlar ... atlar.
Top yerde değildi, ben koydum.
Fazlardaki amperajı test ettim ve sıçradığında 16A'nın biraz üzerindeyim. Ayrıca şu anda boşta 16A'm var.
Sorun nerede ? Artık nereye bakacağımı bilmiyorum.
Yardımınız için teşekkürler ... bir elektrikçiyi aramadan önceki son umudum.
Üç fazlı elektrik panosu sorunu - atlama
- fil
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 6646
- yazıtı: 28/07/06, 21:25
- Yer: Charleroi, dünyanın merkezi ....
- x 7
Görünüşe göre, tüm ligleri düşürme deneyimini zaten yaşadınız, sonra 1'e 1'e yükselttiniz, ancak bazı ilk sonuçlara vardınız.
İyileştirmeniz gerekiyor: cihazları fişten çekin ve ardından tekrar devreye koyun. Muhtemelen, bir uzatma ile akımı başka bir devreden alın.
Bu şartlar altında devam ederse resim yoktur: cihazlarınızda izolasyon hatası vardır.
İyileştirmeniz gerekiyor: cihazları fişten çekin ve ardından tekrar devreye koyun. Muhtemelen, bir uzatma ile akımı başka bir devreden alın.
Bu şartlar altında devam ederse resim yoktur: cihazlarınızda izolasyon hatası vardır.
0 x
fil Yüce Onursal éconologue PCQ ..... Ben de temkinli yeterince zengin ve gerçekten CO2 kurtarmak için tembel değilim! http://www.caroloo.be
Kurulum eskiyse nötrlerin farklılaşmasının yapıldığı kesin değildir.
Geçmişte tarafsız ne korunmuş ne de kesilmişti.
İyi yapılmış kurulumlar için, panonun altında, tüm nötr kabloların gittiği nötr bir şerit vardı.
Daha az iyi yapılan kurulumlarda, genellikle birkaç devre için nötr bir tel kullanılmıştır.
Böyle bir kurulumu modernize etmeye çalıştığımızda bazen sorun yaşıyoruz ...
Şimdi tuhaf olan şey, sadece tetiklenen ana kırıcının olmasıdır.
Bir cihazda yalıtım sorunu olabilir, etkilenen devrenin 30mA'i tepki vermelidir.
Bu% 100 garantili değil çünkü esas olanın seçici tipte olmadığını varsayıyorum, ancak sistematik olarak zıplayan kişi değil, normalde çok daha hassas olan 30mA gerçekten kötü şans .
Geçmişte tarafsız ne korunmuş ne de kesilmişti.
İyi yapılmış kurulumlar için, panonun altında, tüm nötr kabloların gittiği nötr bir şerit vardı.
Daha az iyi yapılan kurulumlarda, genellikle birkaç devre için nötr bir tel kullanılmıştır.
Böyle bir kurulumu modernize etmeye çalıştığımızda bazen sorun yaşıyoruz ...
Şimdi tuhaf olan şey, sadece tetiklenen ana kırıcının olmasıdır.
Bir cihazda yalıtım sorunu olabilir, etkilenen devrenin 30mA'i tepki vermelidir.
Bu% 100 garantili değil çünkü esas olanın seçici tipte olmadığını varsayıyorum, ancak sistematik olarak zıplayan kişi değil, normalde çok daha hassas olan 30mA gerçekten kötü şans .
0 x
- Grelinette
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 2007
- yazıtı: 27/08/08, 15:42
- Yer: Provence
- x 272
Evde ayrıca çok eski bir üç fazlı kurulum var (40 yıl! Bir fotoğraf göndereceğim).
4 konut genişledikçe dengesizleşen evrelerin dışında, tespit edilmesi zor olan iki başarısızlık yaşadım:
1) harici bir soket suyu aldı ve genel geziyi rastgele yaptı
2) bulmam biraz zaman aldığım daha muhteşem, başarısızlık: 2 fare masaya girmiş ve birkaç temas arasında yanmıştı! ...
Hala bunların evde aynı arızalar olması pek olası değil ...
4 konut genişledikçe dengesizleşen evrelerin dışında, tespit edilmesi zor olan iki başarısızlık yaşadım:
1) harici bir soket suyu aldı ve genel geziyi rastgele yaptı
2) bulmam biraz zaman aldığım daha muhteşem, başarısızlık: 2 fare masaya girmiş ve birkaç temas arasında yanmıştı! ...
Hala bunların evde aynı arızalar olması pek olası değil ...
0 x
ErDF ve ana devre kesicisi için 18KW üç fazın, her fazda maksimum 6KW olması gerektiği anlamına geldiğini düşünmemiş olabilirsiniz! ...
Diyagramınıza göre, 2 aşamadan 3'sinin maksimum yüklerinin toplamı tam olarak 6KW'ı aşabilir:
1. Aşama: 7,5 + 1,5 + 2 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 0,3 = 11,7 KW
2. Aşama: 1,6 + 1 + 0,1 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 1 = 4,1 KW
3. Aşama: 3,6 + 0,5 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 2,4 = 6,8 KW
Bu nedenle, ya yükleri fazlara daha iyi dağıtmalı ya da tek faza geçmeyi istemelisiniz (ücretsiz olmaktan çok uzaktır!)
Diyagramınıza göre, 2 aşamadan 3'sinin maksimum yüklerinin toplamı tam olarak 6KW'ı aşabilir:
1. Aşama: 7,5 + 1,5 + 2 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 0,3 = 11,7 KW
2. Aşama: 1,6 + 1 + 0,1 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 1 = 4,1 KW
3. Aşama: 3,6 + 0,5 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 2,4 = 6,8 KW
Bu nedenle, ya yükleri fazlara daha iyi dağıtmalı ya da tek faza geçmeyi istemelisiniz (ücretsiz olmaktan çok uzaktır!)
0 x
Corrigendum / Eklenti mektubu 25/01 00:02:
ErDF ve ana devre kesicisi için üç fazlı 18KW, her bir fazda maksimum ve aynı anda 6KW'a hak kazandığınız anlamına gelmez! ...
... yani günün hangi saati olursa olsun her birinde maksimum 30 Amper (2 veya 3 Amper dahilinde!).
Örneğin 1. aşama için, tam güçte sadece indüksiyon ocağınız, tek başına, söz konusu aşamayı doyurabilir! ...
Neler olup bittiğini gerçekten görmek için, kullanılacak alet, başa ve incelenecek fazın etrafına yerleştirilen bir Kelepçe Ampermetresidir.
Son olarak, sonunda ağaç işleme makinenizin üç fazlı motorunu tek bir fazla çalıştırmanın oldukça mümkün olduğunu bilin ... Hey evet! ... ama çok fazla sormamanız şartıyla ... Ve bu tamamen farklı bir hikaye! ... ortaya koyduğunuz problemin dışında ...
ErDF ve ana devre kesicisi için üç fazlı 18KW, her bir fazda maksimum ve aynı anda 6KW'a hak kazandığınız anlamına gelmez! ...
... yani günün hangi saati olursa olsun her birinde maksimum 30 Amper (2 veya 3 Amper dahilinde!).
Örneğin 1. aşama için, tam güçte sadece indüksiyon ocağınız, tek başına, söz konusu aşamayı doyurabilir! ...
Neler olup bittiğini gerçekten görmek için, kullanılacak alet, başa ve incelenecek fazın etrafına yerleştirilen bir Kelepçe Ampermetresidir.
Son olarak, sonunda ağaç işleme makinenizin üç fazlı motorunu tek bir fazla çalıştırmanın oldukça mümkün olduğunu bilin ... Hey evet! ... ama çok fazla sormamanız şartıyla ... Ve bu tamamen farklı bir hikaye! ... ortaya koyduğunuz problemin dışında ...
0 x
-
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
-
- 13 Cevaplar
- 4266 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri gfgh64
Son mesajı görüntüle
18/01/24, 01:56Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 2 Cevaplar
- 5136 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri büyük boynuz
Son mesajı görüntüle
15/12/23, 21:55Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 0 Cevaplar
- 3259 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Bedevi
Son mesajı görüntüle
28/10/23, 22:10Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 83 Cevaplar
- 27406 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Pilpoill
Son mesajı görüntüle
05/10/23, 17:01Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
-
- 5 Cevaplar
- 7547 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Flytox
Son mesajı görüntüle
27/01/23, 19:39Yayınlanan bir konu forum : Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...
Geri "Isıtma, yalıtım, havalandırma, VMC, soğutma ..."
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 519 misafir yok