Üç fazlı elektrik panosu sorunu - atlama




yılından beri jepeto91 » 24/01/14, 14:06

Bonjour

Elektrik panomla ilgili sorunlar yaşıyorum.
Devre kesicimde 18A ile 30KW aboneliğim var.

20 yıl öncesinden bir kurulum ve bir marangoz ahşap makinesi ile eski sahibi ... dolayısıyla bu üç fazlı

Fazları dengeledim ve tesisatta eksik olan kaçak akım devre kesicileri ekledim.
Elektrikli balonu veya yeni fırınımı kullanır kullanmaz (eskisi ile çalıştı), ana 500mA devre kesici 30A'da atlar ... atlar.
Top yerde değildi, ben koydum.

Fazlardaki amperajı test ettim ve sıçradığında 16A'nın biraz üzerindeyim. Ayrıca şu anda boşta 16A'm var.

Resim

Sorun nerede ? Artık nereye bakacağımı bilmiyorum.
Yardımınız için teşekkürler ... bir elektrikçiyi aramadan önceki son umudum.
0 x
hilekâr
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 28
yazıtı: 24/06/13, 13:59
Yer: 82




yılından beri hilekâr » 24/01/14, 16:45

Bu elektrik şebekesinde bir Bölge ve yük atma enerji yöneticisi var mı?
0 x
kullanıcı avatarı
fil
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6646
yazıtı: 28/07/06, 21:25
Yer: Charleroi, dünyanın merkezi ....
x 7




yılından beri fil » 24/01/14, 18:36

Görünüşe göre, tüm ligleri düşürme deneyimini zaten yaşadınız, sonra 1'e 1'e yükselttiniz, ancak bazı ilk sonuçlara vardınız.

İyileştirmeniz gerekiyor: cihazları fişten çekin ve ardından tekrar devreye koyun. Muhtemelen, bir uzatma ile akımı başka bir devreden alın.

Bu şartlar altında devam ederse resim yoktur: cihazlarınızda izolasyon hatası vardır.
0 x
fil Yüce Onursal éconologue PCQ ..... Ben de temkinli yeterince zengin ve gerçekten CO2 kurtarmak için tembel değilim! http://www.caroloo.be
kullanıcı avatarı
Forhorse
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2513
yazıtı: 27/10/09, 08:19
Yer: perche Ornais
x 377




yılından beri Forhorse » 24/01/14, 18:53

Kurulum eskiyse nötrlerin farklılaşmasının yapıldığı kesin değildir.
Geçmişte tarafsız ne korunmuş ne de kesilmişti.
İyi yapılmış kurulumlar için, panonun altında, tüm nötr kabloların gittiği nötr bir şerit vardı.
Daha az iyi yapılan kurulumlarda, genellikle birkaç devre için nötr bir tel kullanılmıştır.
Böyle bir kurulumu modernize etmeye çalıştığımızda bazen sorun yaşıyoruz ...

Şimdi tuhaf olan şey, sadece tetiklenen ana kırıcının olmasıdır.
Bir cihazda yalıtım sorunu olabilir, etkilenen devrenin 30mA'i tepki vermelidir.
Bu% 100 garantili değil çünkü esas olanın seçici tipte olmadığını varsayıyorum, ancak sistematik olarak zıplayan kişi değil, normalde çok daha hassas olan 30mA gerçekten kötü şans .
0 x
kullanıcı avatarı
Grelinette
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 2007
yazıtı: 27/08/08, 15:42
Yer: Provence
x 272




yılından beri Grelinette » 24/01/14, 21:09

Evde ayrıca çok eski bir üç fazlı kurulum var (40 yıl! Bir fotoğraf göndereceğim).

4 konut genişledikçe dengesizleşen evrelerin dışında, tespit edilmesi zor olan iki başarısızlık yaşadım:

1) harici bir soket suyu aldı ve genel geziyi rastgele yaptı

2) bulmam biraz zaman aldığım daha muhteşem, başarısızlık: 2 fare masaya girmiş ve birkaç temas arasında yanmıştı! ...

Hala bunların evde aynı arızalar olması pek olası değil ...
0 x
atlı-hibrid Projesi - proje econology
"İlerleme arayışı, gelenek sevgisini dışlamaz"
i.dugra
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 2
yazıtı: 24/01/14, 23:20




yılından beri i.dugra » 25/01/14, 00:02

ErDF ve ana devre kesicisi için 18KW üç fazın, her fazda maksimum 6KW olması gerektiği anlamına geldiğini düşünmemiş olabilirsiniz! ...

Diyagramınıza göre, 2 aşamadan 3'sinin maksimum yüklerinin toplamı tam olarak 6KW'ı aşabilir:

1. Aşama: 7,5 + 1,5 + 2 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 0,3 = 11,7 KW

2. Aşama: 1,6 + 1 + 0,1 + 0,2 + 0,1 + 0,1 + 1 = 4,1 KW

3. Aşama: 3,6 + 0,5 + 0,1 + 0,1 + 0,1 + 2,4 = 6,8 KW

Bu nedenle, ya yükleri fazlara daha iyi dağıtmalı ya da tek faza geçmeyi istemelisiniz (ücretsiz olmaktan çok uzaktır!)
0 x
raymon
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 901
yazıtı: 03/12/07, 19:21
Yer: vaucluse
x 9




yılından beri raymon » 25/01/14, 06:04

En basit çözüm, sıralamada hiçbir şeyiniz yoksa tek aşamalı bir abonelik almaktır. bu evde yaptığım şey ve artık sorun değil.
0 x
i.dugra
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 2
yazıtı: 24/01/14, 23:20




yılından beri i.dugra » 27/01/14, 12:26

Corrigendum / Eklenti mektubu 25/01 00:02:

ErDF ve ana devre kesicisi için üç fazlı 18KW, her bir fazda maksimum ve aynı anda 6KW'a hak kazandığınız anlamına gelmez! ...

... yani günün hangi saati olursa olsun her birinde maksimum 30 Amper (2 veya 3 Amper dahilinde!).

Örneğin 1. aşama için, tam güçte sadece indüksiyon ocağınız, tek başına, söz konusu aşamayı doyurabilir! ...

Neler olup bittiğini gerçekten görmek için, kullanılacak alet, başa ve incelenecek fazın etrafına yerleştirilen bir Kelepçe Ampermetresidir.

Son olarak, sonunda ağaç işleme makinenizin üç fazlı motorunu tek bir fazla çalıştırmanın oldukça mümkün olduğunu bilin ... Hey evet! ... ama çok fazla sormamanız şartıyla ... Ve bu tamamen farklı bir hikaye! ... ortaya koyduğunuz problemin dışında ...