Re: Easypell kazan ayarı

okunmamış Mesaj yılından beri philippe Schutt » 26/12/18, 15:49

Phil31 yazdı:Merhaba millet,

Easypel kazanımın sıcaklığını ayarlamakta zorluk çekiyorum. Birisi açıklayabilir:
Gecikme, elektronik kutudaki tazminat ve iç ünitenin termostatındaki tazminat.
Merci.

Histerez, kuru bir temasın açılması ve kapanması arasındaki T ° farkıdır. Bir kazan üzerinde, ısıtma gövdesinin T ° farkı. Genellikle yağ kazanlarında 10 °. Böylece 60 ° 'de kesmeye ayarlanmış bir kazan ancak 50 °' ye düştüğünde tekrar açılır.
Bir sondaya sahip olduğunuzdan, harita program tarafından bir histerez oluşturacaktır.

Tazminat
Probların özelliklerinin bir dağılımı vardır, gerçek T ° 'yi ölçmezler, bir hata vardır. Örneğin, ortam probu 19 ° iken 20 °; veya başlangıç ​​probu 40 ° yerine 38 ° ölçer. Bu hata sabittir. Telafi bu hatayı düzeltir.

Ondan sonra, su yasasının ortam termostatı tarafından telafi edildiğini, ancak bunun hakkında olduğunu sanmıyorum.
0 x

Thomas80
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 13
yazıtı: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell kazan ayarı

okunmamış Mesaj yılından beri Thomas80 » 26/12/18, 20:04

@Philippe Schutt: Ben 30 ° C'deki eğimin dibinde ve 1.2'in eğimindeyim.
Konsolosum için kış sonunda göreceğiz ...
0 x
Thomas80
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 13
yazıtı: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell kazan ayarı

okunmamış Mesaj yılından beri Thomas80 » 09/01/19, 14:21

Merhaba tüm

Hala iki sorum var:
- Bugün dışarısı 4 ° C'dir. 30 ° C'de ısıtma eğrisi için bir ayağı ve 1,3'ta bir eğimi var. Birisi bana teorik kalkış sıcaklığını hesaplamak için formül verebilir mi (sanırım 30 + 1.3 * gibi bir şey (T ° istedi - T ° ext) ama sıcaklıkla uyuşmuyor 43.9 ° C kazan tarafından gösterilen teorik). Oturma odasında istenen 19.5 sıcaklığına sahip olduğumu belirtiyorum.
- İkinci soru: 42,9 ° C'nin halindeyken ve 39 ° C'nin dönüşünde bir sıcaklık var (3 kanal grubunun gösterdiği). Fark normal mi yoksa çok mu küçük? (Radyatör yazı tipleri ve çelikler ile montaj)

şimdiden teşekkür ederim
Thomas
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 13601
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 4626

Re: Easypell kazan ayarı

okunmamış Mesaj yılından beri Did67 » 09/01/19, 14:45

V3V ile karıştırdıktan sonra, devrede başlama zamanını dikkate almalısınız. Burası "temp start" ın (devrede) olduğu yer. Kazan sıcaklığı tekrar karıştırıldığı için bir anlamı yoktur. Kazanım 60 ve 75 ° arasında, ancak 25'imde başlıyor ne kadar bilmiyorum ...

Dolayısıyla iki şey:

- Kazan sıcaklığı ise, endişe vericidir: yoğuşma riski altında, 60 ° 'nin altına düşmeleri arzu edilmez.

- ve aslında, "küçük yüzeylere" sahip radyatörler için fark küçüktür ...
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 13601
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 4626

Re: Easypell kazan ayarı

okunmamış Mesaj yılından beri Did67 » 09/01/19, 14:49

Hatırlamıyorum: aktif bir oda sensörünüz var mı ???

Başlangıç ​​zamanı, tür formülüne göre hesaplanır (yazılıma göre bazı küçük değişiklikler):

TDep = TPied + eğim (ayar noktası sıcaklığı - harici sıcaklık) - k. (Ölçülen iç sıcaklık - ayarlanan iç sıcaklık)

k oda sensörünün faktörüdür (0 ile 10 arasında)
0 x

Thomas80
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 13
yazıtı: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell kazan ayarı

okunmamış Mesaj yılından beri Thomas80 » 09/01/19, 16:04

Did67 teşekkür ederim

42,9 ° C, devrede çalıştırma için suyun sıcaklığına karşılık gelir (68 ° C civarında olan kazan değil).

3 telafisine sahip bir oda sensörüne sahibim ancak bugün güneş olmadığı için prob akış sıcaklığını düşürmemelidir.

Başlangıç ​​sıcaklığının hesaplanması için, kazanın nasıl hesapladığını anlamıyorum, çünkü formülünüzde 49 ° C'ye daha yakın olması gerekir. Fakat 42,9 ° C'de olduğu gibi, istenen sıcaklığa sahibim ...

Akış ve dönüş sıcaklıkları arasındaki küçük fark için, örneğin, su sirkülasyonunun hızını düşürerek ve bunun etkisi ne olacak?
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 13601
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 4626

Re: Easypell kazan ayarı

okunmamış Mesaj yılından beri Did67 » 09/01/19, 16:34

İstenilen sıcaklığa sahipseniz, o zaman sorun değil.

Termo başlangıcınız ile yönetmeliğin dikkate aldığı “sayı” arasında bir tutarsızlık olabilir. Ayarlama yöntemi sayesinde, sadece yanlış olan sayılarla ayarlama yapabilirsiniz!

Bu kadar düşük deltalarla doğru sıcaklığa sahipseniz ...

Prensip olarak, bir odaya veya mahfazaya getirilen ısı miktarı x akış değerinin sonucudur (sıcaklık farkı).

Akışı arttırırsanız delta azalır ... Su daha sıcak gelecektir! Çok fazla ilgi yok. Elektrik tasarrufları nedeniyle (sirkülatörünüz son jenerasyon değilse, büyük bir elektrik tüketicisidir, çünkü yalnızca 50 veya 70 W kullansa bile, saat saat!). Yeni jenerasyon daha az açgözlüdür, yerine yenisinin “karlı” olduğu noktaya gelir (birkaç yıl içinde kazancınızı geri alırsınız!).
0 x
Thomas80
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 13
yazıtı: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell kazan ayarı

okunmamış Mesaj yılından beri Thomas80 » 09/01/19, 16:47

Sirkülatörüm yepyeni bu yüzden az tüketmeli.
İstenilen sıcaklığa ulaştığımda deltayı değiştirmeye gerek yok mu? Artış daha büyük bir konsola götürecek çünkü dönüş suyu daha soğuk ve bu nedenle ısınması daha zor olacak: her şeyi anladım : Sevimsiz: ?
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 13601
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 4626

Re: Easypell kazan ayarı

okunmamış Mesaj yılından beri Did67 » 10/01/19, 14:00

Thomas80 yazdı:Sirkülatörüm yepyeni bu yüzden az tüketmeli.
İstenilen sıcaklığa ulaştığımda deltayı değiştirmeye gerek yok mu? Artış daha büyük bir konsola götürecek çünkü dönüş suyu daha soğuk ve bu nedenle ısınması daha zor olacak: her şeyi anladım : Sevimsiz: ?


1) Mükemmel. Bu nedenle düşük tüketimdir (birkaç yıldır zorunludur).

2) Hayır, argüman iyi değil. Conso bir tarafta "kaçan", diğer tarafta üretilmesi gereken (kazanda, tüketim ürettiği) bir kalori sorunudur.

Aktarılan enerji miktarının, sıcaklıktaki sıcaklık farkının akış hızının ürünü olduğunu hatırlatırım.

Sıcaklığı çok fazla yükseltmemek ve sirkülatörleri yavaşlatmama nedenleri, bu da daha yüksek deltalara yol açacaktır (su, radyatörde "daha az hızlı" geçer), bu kayıplardır (mahfazanın dışında - borularınız, sirkülatörler, V3V sıcaktır ve kazan dairesinde ısı yayılır ve ısı kaybederler).

Sıcaklığı çok düşürün ve hızı artırın (aynı miktarda enerji getirmek için) boşluğu azaltmaktır, kayıpları azaltır, ancak pompanızın tüketimini artırır! % 0,5 verimini çizebilirsiniz. Ancak elektrik konsolunuzu 2 veya 3 ile çarpın !!!

Normalde, etiket üzerinde görüntülenen güç için bir radyatör 10 ° 'yi kaybeder. Boşluk daha küçükse, gücü daha düşük olacaktır.

Bu nedenle, sık sık, bir yaşam aramak için gereklidir. taviz !
0 x
Thomas80
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 13
yazıtı: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell kazan ayarı

okunmamış Mesaj yılından beri Thomas80 » 10/01/19, 18:13

Tamam, biraz daha ileri gideceğim.
Ancak, sirkülatörün debisi de düzenlenebilir mi veya düzenleme tarafından yönetiliyor mu?

Ve başka bir sorum var. Bazen çiğlenme noktasını duyuyorum. Kazanım 40 C civarında bir dönüş sıcaklığına sahip olduğundan, çiğ noktası çıkıntısı yok mu?
0 x