Kazan akış sıcaklığı ayar noktasından düşük




yılından beri PatrickOko1 » 12/01/25, 16:25

Hepinize merhaba, 2025 yılının çok mutlu geçmesini dilemek için bu mesajdan yararlanıyorum.
Bu sitede yeniyim, size ısıtmamızla ilgili biraz bilgi vereceğim, 2022 yılında 12 yapımı, 1992m150 radyatörlü bir eve 2kw Kompakt Okofen kurduk.
Sıcaklığı yükseltmekte biraz zorluk yaşadıktan sonra, doğramalarda değişiklik yaptık ve çatı katımızın yalıtımını yaptık. İlk kış bu değişikliklerin yürürlüğe girmesini beklerken, ısıtma mühendisi Okofen ile anlaşarak kazanı 16kw'a ayarladı.
İlk bakımda kalorifer mühendisi bunu 12kw'a çıkardı.
İlk kış evde rahatlık hissi yaşamanın verdiği sıkıntının yanı sıra, kalorifer mühendislerini de değiştirdik (montajcı bence beceriksizdi ve onun yerine gelen kişi (benim fikrimce çok becerikli) ama ne yazık ki iş değiştirdik, bu yüzden Şu an için taleplerime hafif de olsa cevap vermeyen üçüncü bir ısıtma mühendisini (Okofen tarafından tavsiye edilen) test edeceğiz, onu tanımak için bu yılın Mayıs ayındaki revizyon sırasında onunla tanışmayı bekliyorum.
Bu bağlamda kafamı kurcalayan bir soru hakkında beni aydınlatır mısınız dedim kendi kendime, kazan düzgün çalışıyor gibi görünüyor (?) ama acaba radyatörler için sıcaklık eğrisi şu şekilde mi? çıkış (mor) kombi kalkış ayar noktası eğrisini takip etmiyor (yeşil renkte eğri özetine bakın), ancak konfor ayar noktasına ulaşıyoruz (20.5°C + 1 histerezis yani. 21.5°C) istendiğinde, bu aşamada oda termostatı kazanı durdurur, sıcaklık 21°C’ye düştüğünde yeniden 21,5°C’ye ulaşır vs... Brülörün ortalama çalışma süresi 80 dakikadır,
Sizi ayrıntılara boğmadan biraz bilgi vermeye çalıştım! Başka bilgi istiyorsanız endişelenmeyin.
Bana yardımcı olabilirseniz veya beni aydınlatabilirseniz çok minnettar olurum.
ekleri
Grafik_20250112 (14).PNG
Graph_20250112 (14).PNG (273.23 KiB) 490 kez görüntülendi
0 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 192
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 48

Yanıt: Kazan gidiş sıcaklığı ayar noktasından düşük




yılından beri Pilpoill » 12/01/25, 20:58

İyi akşamlar,

PE1 TC Ölçümünü grafiğe eklediğinizde kazanın 70° ayar noktasını nasıl aldığını zaten görebiliriz.

Daha sonra, eğer uzaktan erişim mümkünse, temel bilgileri gözden geçirip suçluyu zevkle bulmaya çalışın : Wink:
1 x
PatrickOko1
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 4
yazıtı: 05/01/25, 16:40

Yanıt: Kazan gidiş sıcaklığı ayar noktasından düşük




yılından beri PatrickOko1 » 13/01/25, 11:30

Merhaba Pilpoill,

Bu kazanın nasıl çalıştığını anlamama yardımcı olmaya çalıştığınız için teşekkür ederim, işte PE1 TC ölçümünü içeren grafik.
Evet, ayarları kontrol etmek isterseniz size bağlantıya erişim izni vermem mümkün.
Size okumak için, Cdt
ekleri
Ekran görüntüsü 2025-01-13 112330.png
Ekran Görüntüsü 2025-01-13 112330.png (199.83 KiB) 442 kez izlendi
0 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 192
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 48

Yanıt: Kazan gidiş sıcaklığı ayar noktasından düşük




yılından beri Pilpoill » 13/01/25, 12:20

Bonjour

%70 güç vermesine rağmen 100°C olarak ayarlanan nominal ayar noktasına ulaşamayacağı açıktır.
Yanlış yapılandırılmış başka bir parametre olmadığı sürece, onu 12kW'da yapılandırmak muhtemelen yapılacak doğru şey değildi...

Sizinle özel olarak iletişime geçeceğim.
1 x
PatrickOko1
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 4
yazıtı: 05/01/25, 16:40

Yanıt: Kazan gidiş sıcaklığı ayar noktasından düşük




yılından beri PatrickOko1 » 13/01/25, 13:10

Merhaba pilpoill,

Size özel mesajla yanıt vermeye çalışıyorum ancak bağlantıda bir sorun var gibi görünüyor forum tartışma, anlamıyorum!

Cdt
0 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 192
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 48

Yanıt: Kazan gidiş sıcaklığı ayar noktasından düşük




yılından beri Pilpoill » 13/01/25, 13:16

Özel mesajlarınıza tekrar bakın : Wink:
0 x

 