Tamam, yine kazara radyatöre biraz hava verdikten sonra bu sefer 80 ° kanama problemi

.
Sonuç olarak, bazı şüphelerim olan "yeni-eski" otomatik tuzaklarımı söktüm. Birkaç sonucum var:
- Çok eski tuzakların (BD markası olmayan İtalyan tuzaklarla değiştirdiğim orijinal tuzaklar) iğneleri oksitlendi ve bu nedenle artık etkili değiller, bu kesin çünkü iğne artık serbestçe hareket etmiyor, gerçekten kurtarılamaz ama bir şamandıra indirildiğinde iğneyi etkinleştiren bir kepçe kolu ile sağlam tasarım.
- BD'nin markasız "yeni" İtalyanları tasarım açısından çok kırılgandır: bir iğneyi harekete geçiren "denge" çubuğu yoktur, ancak bir eksene sabitlenmiş çok yumuşak bir çubuk çok kolay çıkarılabilir. İğne bir BTR anahtarıyla çıkarılabilir, ancak bu da bütünü ayırır. Öyleyse neden çıkarılabilir yaptınız?
- Kazanın tahliyesini yöneten BD'nin yenisi zaten bozuk görünüyor: belki de sirke ile temizlemiştim: iğnenin ağzında sirke birikintisi. Her halükarda, artık içinde çözünmüş havanın bulunduğu kurulumumu etkili bir şekilde temizlemek için yeterince "hassas" görünmüyor.
- Değiştiriyorum ve orada 70 ° 'ye gittiğimizde tuzağın çalıştığını duyuyorum
- Bu "makinelerin" tasarımını gördükten sonra iki sonuç çıkarıyorum:
- 10 yerine 7 Euro harcamak ve paslanmaz çelik iğneli bir marka kapana ve korozyona karşı daha iyi korumaya sahip olmak daha iyidir
- Hiç dokunmasa iyi olur
- Bunları temizlemek için sirke illa ki iyi bir fikir değil: eskisi onarılamazdı, kireçtaşı tarafından bloke edilmemişti, tam anlamıyla korozyonla tıkanmıştı.
- Tuzakların kalitesiyle oynamayın, kazanı korumak için vazgeçilmez unsurlardır.