Buzdolabı - başlangıçta zirveyi azaltın
Buzdolabı - başlangıçta zirveyi azaltın
Bonjour
Sorularım, 24V'ye 220V'ye dönüştürülmüş bir güneş kurulumunun evi besleyen bir dönüştürücü ile ilgilidir:
Sonunda çok (220W) tüketmez bir 75V buzdolabı, sadece burada öyle, zirve beni başlatmak bulmak için önce uzun bir zaman aldı bip dönüştürücü 24 / 220V (4800W) Bunu okumuştum 'anda buzdolabı 10W hakkında benim durumumda 750 katı kadar nominal değerini, tüketmek olabilir, ben piller çok fazla almaya saniyenin uzayda düşünmek gerekir (piller 4V 12Ah 130 2 seri / paralel 2 nedenle bağlanmış 24V / 260Ah) çünkü bu adımdan sonra, her şey iyi çalışıyor, piller dolu ...
Hakkında okudum forum Başlatma sırasındaki yoğunluğu sınırlandırmak için buzdolabımla seri olarak büyük bir elektrik ampulü bağlayabildim;
Bugün bir şey hakkında düşündüğümde kendimi bu küçük işlere atacaktım:
Önyükleme sırasında seri olarak bir ampul, fiş varsa, buzdolabı yoğunluğu ampul (seri, en düşük yoğunluk tutar beri) eşit olmalı, ama benim buzdolabı kompresörü başlattı kez ampul 100 ve 150W (150 / 220 = 0.68A) arasında daha sonra şu anda benim güç kaynağı mantıksal olarak yoğunluk 75W (75 / 220 = 0.35A) o olması gereken benim buzdolabı daha tüketecektir benim buzdolabı zayıf olduğunu ama benim ampul o zaman bir tüketici fazlası olarak neden korkuyorum.
İşte benim sorularım:
Bu ampul veya direnç serisini buzdolabına bağlamayı kim denedi?
Bu ampulü ekleyerek buzdolabımın Wh tüketimini artıramaz mıyım?
Başka bir şey:
6mm² kabloları olmadığından panellerimi MPPT'me ve pillerimi dönüştürücüme 3G / 2.5 ile bağladım her seferinde 3 kabloyu bir araya getirerek her terminalde kesiti arttırmak için bunu biliyorum "standartlara uygun" değil ama bunu yapmanın herhangi bir dezavantajı var mı?
Sorularım, 24V'ye 220V'ye dönüştürülmüş bir güneş kurulumunun evi besleyen bir dönüştürücü ile ilgilidir:
Sonunda çok (220W) tüketmez bir 75V buzdolabı, sadece burada öyle, zirve beni başlatmak bulmak için önce uzun bir zaman aldı bip dönüştürücü 24 / 220V (4800W) Bunu okumuştum 'anda buzdolabı 10W hakkında benim durumumda 750 katı kadar nominal değerini, tüketmek olabilir, ben piller çok fazla almaya saniyenin uzayda düşünmek gerekir (piller 4V 12Ah 130 2 seri / paralel 2 nedenle bağlanmış 24V / 260Ah) çünkü bu adımdan sonra, her şey iyi çalışıyor, piller dolu ...
Hakkında okudum forum Başlatma sırasındaki yoğunluğu sınırlandırmak için buzdolabımla seri olarak büyük bir elektrik ampulü bağlayabildim;
Bugün bir şey hakkında düşündüğümde kendimi bu küçük işlere atacaktım:
Önyükleme sırasında seri olarak bir ampul, fiş varsa, buzdolabı yoğunluğu ampul (seri, en düşük yoğunluk tutar beri) eşit olmalı, ama benim buzdolabı kompresörü başlattı kez ampul 100 ve 150W (150 / 220 = 0.68A) arasında daha sonra şu anda benim güç kaynağı mantıksal olarak yoğunluk 75W (75 / 220 = 0.35A) o olması gereken benim buzdolabı daha tüketecektir benim buzdolabı zayıf olduğunu ama benim ampul o zaman bir tüketici fazlası olarak neden korkuyorum.
İşte benim sorularım:
Bu ampul veya direnç serisini buzdolabına bağlamayı kim denedi?
Bu ampulü ekleyerek buzdolabımın Wh tüketimini artıramaz mıyım?
Başka bir şey:
6mm² kabloları olmadığından panellerimi MPPT'me ve pillerimi dönüştürücüme 3G / 2.5 ile bağladım her seferinde 3 kabloyu bir araya getirerek her terminalde kesiti arttırmak için bunu biliyorum "standartlara uygun" değil ama bunu yapmanın herhangi bir dezavantajı var mı?
0 x
-
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 2168
- yazıtı: 07/11/06, 13:18
- x 120
Re: Buzdolabı - başlangıçta zirveyi azaltın
Kompresör çalışmaya başladıktan sonra lambayı (otomatik olarak ...!) Çevirebilmeliyiz.
0 x
Re: Buzdolabı - başlangıçta zirveyi azaltın
Salut!
"Otomatik olarak" ne diyorsunuz? Kompresör başladığında kendi kendine kapanacağını mı söylüyorsun?
Buzdolabı günde birkaç kez tetiklendiğinden, her seferinde ampulü saran bir eylem yapamıyorum ...
"Otomatik olarak" ne diyorsunuz? Kompresör başladığında kendi kendine kapanacağını mı söylüyorsun?
Buzdolabı günde birkaç kez tetiklendiğinden, her seferinde ampulü saran bir eylem yapamıyorum ...
0 x
-
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 2168
- yazıtı: 07/11/06, 13:18
- x 120
Re: Buzdolabı - başlangıçta zirveyi azaltın
"Otomatik olarak", bir elektronik röle veya triyak devre ile demek istiyorum. Var olmalı.
"Yumuşak başlangıç" anahtar kelimesi ile bir arama yapmalısınız.
Kişisel olarak, sadece manuel bir "yumuşak başlangıç" ın ne verdiğini görmek için, bir lamba ve lambanın üzerinde paralel bir anahtarla bir test yapardım.
Ve başlatırken buzdolabının elektrik devresini kullanmak mümkün olmalıdır. Lamba, bir zaman rölesi ile çalıştırıldıktan 1 saniye sonra atlanır. Sadece böyle bir fikir ...
Binlerce özür dilemeliyim ...
"Yumuşak başlangıç" anahtar kelimesi ile bir arama yapmalısınız.
Kişisel olarak, sadece manuel bir "yumuşak başlangıç" ın ne verdiğini görmek için, bir lamba ve lambanın üzerinde paralel bir anahtarla bir test yapardım.
Ve başlatırken buzdolabının elektrik devresini kullanmak mümkün olmalıdır. Lamba, bir zaman rölesi ile çalıştırıldıktan 1 saniye sonra atlanır. Sadece böyle bir fikir ...

Binlerce özür dilemeliyim ...
0 x
Re: Buzdolabı - başlangıçta zirveyi azaltın
Tamam, denediğiniz şey eke koyduğum şemaya benziyor mu?
Kablo mesafesini azaltmak ve hala bip sesi duyup duymadığını görmek için önce dönüştürücümü akülerimin yanına bağlamaya çalışacağım, bundan sonra ampulü üflemeye çalışacağım.
Kablo mesafesini azaltmak ve hala bip sesi duyup duymadığını görmek için önce dönüştürücümü akülerimin yanına bağlamaya çalışacağım, bundan sonra ampulü üflemeye çalışacağım.
- ekleri
-
- Seri lamba şeması + anahtarı
- Seri lamba diyagramı + anahtarı 001.jpg (442.93 KiB) 10949 kez danıştı
0 x
-
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 2168
- yazıtı: 07/11/06, 13:18
- x 120
-
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 2168
- yazıtı: 07/11/06, 13:18
- x 120
Re: Buzdolabı - başlangıçta zirveyi azaltın
Bir şey ekliyorum: klasik bir tungsten lambanın filamenti pozitif bir sıcaklık katsayısına sahiptir. Soğukta direnci düşüktür, ancak sıcaklıkla artar. Bir PTC termistörüdür.
Mevcut durumda, bunun tam tersi, yani negatif sıcaklık katsayısına sahip bir termistör, bir CTN (veya NTC) olabilir.
Buzdolabını başlatırken, CTN yüksek bir dirence sahip olacak, ancak ısıtma ile azalacak, yavaş yavaş 0 ohm'a yaklaşacak, ideal. Doğru olanı bulmak için kalır ... soğuk direnci tungsten soğuk lambanınkine eşit olan bir CTN termistörünün öncüsüdür (lamba ile çalıştığı varsayılarak).
RS'ye bakınız: https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/ ... 4294138050
Mevcut durumda, bunun tam tersi, yani negatif sıcaklık katsayısına sahip bir termistör, bir CTN (veya NTC) olabilir.
Buzdolabını başlatırken, CTN yüksek bir dirence sahip olacak, ancak ısıtma ile azalacak, yavaş yavaş 0 ohm'a yaklaşacak, ideal. Doğru olanı bulmak için kalır ... soğuk direnci tungsten soğuk lambanınkine eşit olan bir CTN termistörünün öncüsüdür (lamba ile çalıştığı varsayılarak).
RS'ye bakınız: https://fr.rs-online.com/web/c/passifs/ ... 4294138050
1 x
Re: Buzdolabı - başlangıçta zirveyi azaltın
Bonjour
Endüktif yükleri kontrol etmek için genellikle bir invertörün büyük boyutlu olması gerekir.
Zamanlanmış bir röle. exemple
Aksi takdirde, denenecek bir şey, motoru ölü olan bir elektrikli süpürgeden geri kazanılan bir hız varyasyonlu vakum regülatör modülüdür.
Maksimum değere ayarlandığında bile, kademeli bir başlatmaya neden olurlar. Bunu büyük Hoover veya Electrolux modelinde fark ettim.
Hiç denemedim, bu yüzden küçük bir motorda çalışacağını garanti etmeden.
Endüktif yükleri kontrol etmek için genellikle bir invertörün büyük boyutlu olması gerekir.
Zamanlanmış bir röle. exemple
Aksi takdirde, denenecek bir şey, motoru ölü olan bir elektrikli süpürgeden geri kazanılan bir hız varyasyonlu vakum regülatör modülüdür.
Maksimum değere ayarlandığında bile, kademeli bir başlatmaya neden olurlar. Bunu büyük Hoover veya Electrolux modelinde fark ettim.
Hiç denemedim, bu yüzden küçük bir motorda çalışacağını garanti etmeden.

0 x
Re: Buzdolabı - başlangıçta zirveyi azaltın
Bonjour
Yukarıda yazılmış her şeyi kabul ediyorum, ama yine de başka bir buzdolabı (veya başka bir invertör) ile denemek istiyorum. Çalıştırma sırasında kompresörde çok fazla basınç olabilir. Ve bu yüzden seri olarak bir direnç koyarsak, daha az voltajla daha da zorlaşacaktır ...
Buzdolabı motorunun gücü, aralıklı olarak çalıştığı için çok önemli bir faktör değildir.
Aksi takdirde, kablolar için sorun yok 3 x 2.5 = 7.5 mm2.
Yukarıda yazılmış her şeyi kabul ediyorum, ama yine de başka bir buzdolabı (veya başka bir invertör) ile denemek istiyorum. Çalıştırma sırasında kompresörde çok fazla basınç olabilir. Ve bu yüzden seri olarak bir direnç koyarsak, daha az voltajla daha da zorlaşacaktır ...
Buzdolabı motorunun gücü, aralıklı olarak çalıştığı için çok önemli bir faktör değildir.
Aksi takdirde, kablolar için sorun yok 3 x 2.5 = 7.5 mm2.
0 x
-
- Econologue uzmanı
- mesajlar: 2168
- yazıtı: 07/11/06, 13:18
- x 120
Re: Buzdolabı - başlangıçta zirveyi azaltın
Bu yüzden PTC termistörü olan bir lamba yerine bir CTN termistörü önerdim.
Yeterli bir NTC ile, direnç 230 ohm'a düşeceğinden kısa bir süre sonra 0V'a sahip olacağız.
Lamba ile, başlangıç voltajı çökecektir çünkü buzdolabı başladığında 2 sargı vardır: başlangıç sargısı ve çalışma sargısı ve hatta başlamaması riskleri vardır.
Her durumda, dönüştürücü (çıkış sinyali) ve / veya pillerle (dahili direnç) bir sorun olmalıdır.
Yeterli bir NTC ile, direnç 230 ohm'a düşeceğinden kısa bir süre sonra 0V'a sahip olacağız.
Lamba ile, başlangıç voltajı çökecektir çünkü buzdolabı başladığında 2 sargı vardır: başlangıç sargısı ve çalışma sargısı ve hatta başlamaması riskleri vardır.
Her durumda, dönüştürücü (çıkış sinyali) ve / veya pillerle (dahili direnç) bir sorun olmalıdır.
0 x
-
- Benzer konular
- Cevaplar
- İzlenme
- Son Mesaj
-
- 2 Cevaplar
- 204 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri Christophe
Son mesajı görüntüle
08/03/23, 10:07Yayınlanan bir konu forum : Elektrik, elektronik ve bilişim Hi-Tech, İnternet, DIY, aydınlatma, malzemeler ve yeni
-
- 4 Cevaplar
- 10478 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri NicoleSainte
Son mesajı görüntüle
26/02/15, 03:42Yayınlanan bir konu forum : Elektrik, elektronik ve bilişim Hi-Tech, İnternet, DIY, aydınlatma, malzemeler ve yeni
-
- 15 Cevaplar
- 30070 İzlenme
-
Son Mesaj yılından beri chatelot16
Son mesajı görüntüle
06/02/10, 23:03Yayınlanan bir konu forum : Elektrik, elektronik ve bilişim Hi-Tech, İnternet, DIY, aydınlatma, malzemeler ve yeni
Geri "Elektrik, elektronik ve bilişim Hi-Tech, İnternet, DIY, aydınlatma, malzemeler ve yeni"
Kimler?
Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 68 misafir yok