Asenkron motor için hız güç varyatörü

Hi-tech elektronik ve bilgisayar donanımları ve internet. elektrik daha iyi kullanılması, iş ve teknik, ekipman seçimi ile yardımcı olur. Sunumlar fikstür ve planlar. Dalgalar ve elektromanyetik kirlilik.
Makro
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6935
yazıtı: 04/12/08, 14:34
x 1973




yılından beri Makro » 22/09/11, 14:20

dirk pitt yazdı:küçük bir pompada, motor asenkron değil, kömürlü evrensel bir motor olabilir. bu durumda voltaj değişimi hızı düşürür. bu, tüm taşınabilir matkaplarda bulunan şeydir.

Isıtıcı sirkülatörlerde bunlar gerçekten asenkron motorlardır ... Ama güçleri saçma ve çoğu zaman neredeyse işe yaramazlar ... Basit santrifüj sirkülasyon hızlandırıcılarıdır ...
Onları çıkışta sıkıştırmanın basit gerçeği (eski ısıtma düzenleme yöntemi) tam olarak aynı sonucu verir. Kapalı muslukta çalışan bir santrifüj pompa neredeyse hiç elektrik tüketmez; sirkülasyon akışı ile tüketim artar.
0 x
Başarınızın intikamını alın. senin yokluğunla cezalandırıldı. Sessizliğinle öldür. Yaşama sevincinizle kazanın
Makro
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6935
yazıtı: 04/12/08, 14:34
x 1973

Re: Asenkron motor için hız güç varyatörü




yılından beri Makro » 22/09/11, 14:25

Christophe yazdı:Sistemin çalışmasını optimize etmek için güneş pompamızın dönüş hızını değiştirmek istiyorum.

Pompa, 650W tek fazlı bir guinard pompasıdır.

Böyle bir motorun gücünü değiştirecek bir cihaz nedir ve ne pahasına (yaklaşık olarak?) teşekkür ederim


Santrifüj ise tüketimi istediğiniz akışla orantılıdır. Çıkışı kısıtlayın ve tüketim düşecektir ...
0 x
Başarınızın intikamını alın. senin yokluğunla cezalandırıldı. Sessizliğinle öldür. Yaşama sevincinizle kazanın
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 80056
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11397




yılından beri Christophe » 22/09/11, 15:01

Evet, André'nin önerdiği kıskaçlama artık hangi konuda bilmiyorum ... Öte yandan oldukça küçük bir fark olduğunu söyledi (-% 20 ...). Bu yüzden hiç denemedim.

Sıvıyı sıkıştırmak, basınç düşüşlerini artırmaya benzer: sürtünme arttığında çok daha az elektrik enerjisi tüketilmez ...

Çıkışı tamamen kapalı olan bir santrifüjlü pompanın (sirkülatör değil) çalıştırılması pek tavsiye edilmez ... bana öyle geliyor ki ...

Bu aşırı durumda: güç sıfır değil ama verimlilik ...
0 x
Makro
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6935
yazıtı: 04/12/08, 14:34
x 1973




yılından beri Makro » 22/09/11, 15:20

Üzerinde çalıştığım endüstriyel kurulumlarda, pompalar birkaç çıkış noktasında minimum bir basınca sahip olacaklarını hesapladılar ve aslında pompalar, boşaltmada basınç minimumda olduğumuzda yaklaşık% 20 artacak şekilde hesaplandı. Ancak 250 m3 / saat'lik bir pompada, tüm gün 15 ile 240 arasında bir çıkış akışı ile salınırız.

Buraya gidip akımları ölçeceğim ve size sonuçları vereceğim ...
0 x
Başarınızın intikamını alın. senin yokluğunla cezalandırıldı. Sessizliğinle öldür. Yaşama sevincinizle kazanın
Makro
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6935
yazıtı: 04/12/08, 14:34
x 1973




yılından beri Makro » 22/09/11, 15:41

Asenkron motor 400V tri 55KW ile santrifüj pompa üzerinde
Maksimum akış 250m3 / h Hmt 63m

Bir Açık
Başlangıçta 200 (altistar starter ile sınırlı)
0 amperlik bir fazda 46 tüketim akışına sahiptir
15m3 / sa 51A'da
bir 120 66A
bir 240 97A
0 x
Başarınızın intikamını alın. senin yokluğunla cezalandırıldı. Sessizliğinle öldür. Yaşama sevincinizle kazanın
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 80056
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11397




yılından beri Christophe » 22/09/11, 17:15

Ölçümler için harika!

Akışlar nasıl düzenlenir? Yukarıda söylediğin gibi sadece aşağı akış basınç düşüşünde mi? Mano yüksekliği tüm akışlar için sabit mi?

0 akışta (vana kapalı?) Bu nedenle, nominal gücün yaklaşık% 50'sini tüketiyoruz ... hiçbir şey için ... sıfır verimlilik. İyi ısınmalı :)

Ancak bu sıkma yönteminin performansının da çok iyi olmadığını görüyoruz: 15'ten 240 m3 / sa'e, yani 16 kat daha fazla akışkan gücüne giderken, sadece iki kat fazla elektrik tüketiyoruz, yani 2!

240 m3 / h, nominal güçte verimin muhtemelen% 60 ila% 70 arasında olduğunu bilerek, bu sıkma yöntemiyle 15 m3'te verimi hesaplamanıza izin vereceğim!

Pompa gövdesini, sıvıyı, boruları, valfleri, motoru ısıtmalıdır ...

Ancak benim durumumda, bu kesinlikle verimi optimize etme amacına yöneliktir, bu yüzden bu yöntemden çıkın! Daha az tüketebiliriz ama daha çok israf ederiz!

Aksi takdirde, güneş pompamda da ölçümler yaptım! Beklediğimden daha iyi çalışıyor. Raporu yazıyorum.

Daha önce test etmediğim için kendimi aptal gibi hissediyorum ... ve özellikle de bilmediğimi anlamıyorum ... (asla öğrenmedim)!
0 x
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 80056
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11397




yılından beri Christophe » 22/09/11, 18:22

İşte benim!

Güneş pompasında aşağıdaki koşullarda yapılan ölçümler:

- 4000W Guinard Kietis 650 kendinden emişli pompa

- stabilize edilmiş hidrolik yük altında (yani su yükselip düştüğünde = hidrolik devre beslendi, pompanın doldurulmasıyla karıştırılmamalıdır). Astarlamak için en az 1.2 bar gereklidir.

- her besleme gerilimi için pompanın çıkışında mBar ölçümü yaptım (yaklaşık çünkü mano zaten yaşadı ve çok kesin değil, ancak bir fikir veriyor)

Şuna sahibiz:

Resim

Tutarlı görünüyor!

Performans açısından:

- Hız değişimi çok belirgindir (bu sabah test edilen boş motorun aksine, bakınız: https://www.econologie.com/forums/abaisser-l ... 11126.html )

- Devre kendinden emişlidir (yani 1.2 bara yükselmesi gerekir) 140 V AC'ye kadar, bunun altında artık gerçekleşmez, ancak pompa her zaman kendi kendine emiş yapmayı başarır ( 100V'a ve hatta 90V'a kadar).

- 140V'de yükselen su kolonundaki tüketim 560W'tır ve bu yaklaşık olarak (ölçmek için) 2V / 230 W'ın iki katı kadar uzun sürer, bu yüzden bu aşamada 650V'de kalmanın ilginç olup olmadığını bilmiyorum! Ölçümü daha sonra alırdım. Pompalama verimliliği, 140V'de bu pompalama aşamasında 140V'den daha kötü görünüyor!

- Pompa, 100V'den "gıcırdama" yapmaya başlar, 80V'de pompa çalışmaya devam ederken bile devre devre dışı kalır (sıvıya sağlanan güç yetersiz, pompanın tüketimi 210W, hidrolik verimlilik sıfır).

- 70V'de pompa durur.

- Basınç olmadan, 80 ile 90V arasında yavaşça yeniden başlar (Uzun süre düşük kalmadım: Dönmeyen bir şeye watt, dolayısıyla kalori koymayı sevmiyorum!)

- Şu an için 110V en iyi uzlaşma gibi görünüyor: gürültü çok düşük (pompa odası seviyesinde çok etkileyici! Daha fazla duyuyoruz! Bir ses seviyesi ölçer ile ölçmek ilginç olurdu), devre etkisiz hale gelmez, basınç hala 300 mBars'ta ... pompalama verimi görülmeye devam ediyor ... ve dolayısıyla akışın yeterli olup olmadığı! (T ° 'yi ölçerek görmek ve bir COP tahmin etmek ... oraya varırsam)

Sonuç?

- Orada reostayı 140V'a ayarladım: devrenin kendinden emişli olması için minimum voltaj. Stabilize modda tüketim 440W'dır (650V altında 230W'a karşı). Nasıl ısındığını görmek için bunu birkaç günlüğüne bırakacağım (bu serseri güzel olacak)!

- Geri kalanı için 2 çözümüm var:

1) 140V'da bırakın ve montajı reostatla veya bir AC bölücü köprüsü ile tamamlayın (var mı?)
2) enerjisel ve termal olarak 110 V'ta sorun yoksa, o zaman bir zaman geciktirme rölesi ile başlangıç ​​için daha yüksek hız (gerilim tanımlanacak) için primed modda 110V'a geçin.

- Yani "termal" performansı görmeye devam ediyor ancak drenajda m3 güneş paneli başına 5 ila 65W'lık bir pompalama gücü önerildiği ve 200 m² yüzeye sahip olduğum için (dolayısıyla güç 330 ila XNUMX W arasında) ... pompanın hız altındaki performansının bilinmeyenleri (kesinlikle çok iyi değil) ...

- Yardımcı soru: RPM'deki düşüş göz önüne alındığında motorun hava soğutması yetersiz olmayacak mı (RPM, dolayısıyla hava akışı ve dolayısıyla soğutma gücü, tüketilen elektrik gücünden daha hızlı düşüyor mu? dolayısıyla soğutulacak güç ...)?

Bir berbat bağış!

ps: Asenkron motorun gücünü bu şekilde değiştirebileceğimiz için hala maviyim :şok: ... yöntemde kesinlikle gizli bir kusur vardır : Lol:
0 x
Makro
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6935
yazıtı: 04/12/08, 14:34
x 1973




yılından beri Makro » 23/09/11, 08:15

Autotransfo girişinde tüketiminizi ölçüyor musunuz ???
0 x
Başarınızın intikamını alın. senin yokluğunla cezalandırıldı. Sessizliğinle öldür. Yaşama sevincinizle kazanın
Christophe
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 80056
yazıtı: 10/02/03, 14:06
Yer: gezegen Serre
x 11397




yılından beri Christophe » 23/09/11, 11:03

Evet, sadece 230-220V AC'de çalışan soket üzerinde bir ekonometre (EM230) ile açıkçası, transformatörde bazı kayıplar olduğundan şüpheleniyorum. Boş olduğunda yaklaşık 10W alır.

Motora giden amperajı ölçebiliyordum.

Sanırım düşük RPM'lerde hidrolik verimlilik kaybı sorunu daha önemli.
0 x
Makro
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6935
yazıtı: 04/12/08, 14:34
x 1973




yılından beri Makro » 23/09/11, 11:24

Emin değilim ... 1250 rpm'de veya 2450'de monte edilmiş pompalarım var ...

Bu teknik çözümün basit bir maliyet meselesi için kullanılmadığını düşünüyorum ...

Bana öyle geliyor ki, electrotec yan taraftaki atölyede ben lisedeyken çok büyüktü ...

Bizim tarafımızda bir CI (hafızadan bir TCA şeyi) ve triyaklarla aynı şeyi yaptık ... İlkel bir maliyet ve saçma bir boyut için ...

Ancak en iyisi, gerekli kullanıma uygun bir pompaya sahip olmaktır. Uygulanacak gerçekten çok farklı iki akış oranınız varsa, büyük bir tanesi tesisatınızı doldurmak için, küçük bir tane dolaşıma sokmak için ...
0 x
Başarınızın intikamını alın. senin yokluğunla cezalandırıldı. Sessizliğinle öldür. Yaşama sevincinizle kazanın

 


  • Benzer konular
    Cevaplar
    İzlenme
    Son Mesaj

Geri "Elektrik, elektronik ve bilişim Hi-Tech, İnternet, DIY, aydınlatma, malzemeler ve yeni"

Kimler?

Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 147 misafir yok