freaks karşı

yayınlanan: 07/01/11, 09:43
yılından beri moby25
Bonjour a tous

2 gün boyunca eve geldiğimde veya dünden önceki gün gece atlayan ana devre kesicim var.

Benim tahtamda, devre kesicilerden hiçbiri atmadı.
Ama hey, masamın yeniden yapılması gerekiyor. DIY.

Hangi devrenin dahil olduğunu belirlemek için bir devreyi veya başka bir şeyi nasıl test ederim.

sağol

Re: Metre gezileri

yayınlanan: 07/01/11, 09:59
yılından beri Gaston
moby25 yazdı:2 gün boyunca eve geldiğimde veya dünden önceki gün gece atlayan ana devre kesicim var.
Ana devre kesiciyi açmak için iki olasılık vardır:

1) Yetkili güç aşıldı (45A aboneliğiniz varsa, 5A'ya 10 devre koyarsınız: devrelerin hiçbiri arızalı değil ancak toplam aşıyor). Elektronik bir EDF ölçüm cihazınız varsa, geçtiğini gördüğü maksimum değeri ezberlemesi gerekir.

2) "Diferansiyel devre kesici" işlevi açılır. Panonuzda bir veya daha fazla RCD (genellikle 30 mA) bulunmuyorsa, toprağa bir akım kaçağı yalnızca ana devre kesicinin RCD'si tarafından tespit edilir. Bu rastgele bir problem olduğu için sebebini bulmak kolay değil ...
Her devrenin toprağa direncini ölçebilirsiniz (akım kesilir), ancak sızıntıya neden olan bir ekipmansa, yalnızca açıldığında olabilir ...

yayınlanan: 07/01/11, 11:12
yılından beri Did67
Aslında, sıkıcı düzensiz bir şey olabilir!

Aynı şekilde, generalin attığını bulduğunuzda, tüm hatlarınızın devre kesicilerini indirirsiniz.

Generali geri koydunuz.

Ve her satırda birer birer yukarı çıkarsınız. Umarım bu, hatalı "dalı" kırdığınız anda dışarı fırlar.

Biraz şansla...

Ve işe yararsa, ilgili tüm cihazları çıkarıp kırılıncaya kadar tek tek takarak aynısını tekrar yaparsınız. Ve senin hatan var.

Ama evet, eğer sadece tolere edilen sızıntı sınırındaysa, daha sonra test edip zıpladığınızda zıplamayabilir.

Unutmuşum: a priori, sadece toprak bağlantısı olan şüpheli cihazlar (bu nedenle ortasında metalik "titonniot" bulunan bir fiş). Diğerleri (iki konektörlü basit fiş) topraklanmamıştır ve kaçak akıma neden olmaz ...

yayınlanan: 07/01/11, 11:16
yılından beri Did67
İki cihaz kategorisi önceden şüphelidir: korozyona maruz kalanlar (çamaşır makinesi vb.) Ve neme maruz kalanlar (eski moda bir elektrikli ocak gözüyle bu tür bir sorun yaşadım. , düğmeler dönerken: kaynar su taşıyor, düğmenin altından akıyor, conta sıkı değil, akım sızıntısı, tetikleme sonra - nüfuz etmesi zaman aldı; "sıkıcı" olabileceğini söylemek!)

yayınlanan: 07/01/11, 11:18
yılından beri moby25
Şu anda, bunun doğrudan bir neden olup olmadığını bilmiyorum, ancak karların erimesiyle her yer çok ıslak.

yayınlanan: 07/01/11, 11:21
yılından beri aerialcastor
Unutmuşum: a priori, sadece toprak bağlantısı olan şüpheli cihazlar (bu nedenle ortasında metalik "titonniot" bulunan bir fiş). Diğerleri (iki konektörlü basit fiş) topraklanmamıştır ve kaçak akıma neden olmaz ...



Toprağa akım kaçağı, prizin dişi tarafından (duvar prizi) gelebilir.
Bu bana zaten iki kez oldu. Yine de kaliteli yakalamalarla (Legrand).

yayınlanan: 07/01/11, 11:27
yılından beri Did67
Bilmiyordum.

Ama gerçekten de cihazlar yalnızca ilk ve en kolay hipotezdir.

Bir fare tarafından kemirilen iletkenler aldım (bu da elektrik çarpmıştı, bu nedenle kendini cezalandırdı).

Yani evet, "cihazlar" testi negatifse, daha geniş görünmelisiniz!

yayınlanan: 07/01/11, 11:31
yılından beri aerialcastor
Önceden Gaston gibi, yetkili gücü aştığınızı düşünüyorum.

Elektrikli ısıtma mı?

yayınlanan: 07/01/11, 11:57
yılından beri chatelot16
İlerlemek istiyorsanız, soruları cevaplayın!

elektronik sayacınız var mı eğer öyleyse, hafızada tüketilen maksimum gücü saklar, atlamayı yapan güç olup olmadığını görürsünüz ... aksi takdirde biraz daha düşünmeniz gerekir

ne tür bir devre kesici? hangi akıma ayarlı? 15A? 30A ...?

farklı mı? ne diferansiyel akım? 500mA?

bağlı cihazların listesi ... elektrikli ısıtıcı, makine

ilk ipucu: kullanmadığınız her şeyin bağlantısını kesin ... yeniden bağladığınızda atlarsa suçlu siz olursunuz!

yayınlanan: 07/01/11, 12:32
yılından beri moby25
Bu bir güç sınırlamasından kaynaklanmıyor çünkü artık elektrikli ısıtma kullanmıyorum. Bu senaryoyu daha önce yapmıştım

Bu bir 300mA diferansiyel devre kesici (kontrol etmem gerekecek)

Sadece bahçede yatan prize takılı bir elektrik prizi olduğunu düşündüm ...