sicetaitsimple yazdı:ENERC yazdı:Birkaç yıl önce, Fransız ağını stabilize etmek için gereken pil kapasitesinin bir simülasyonunu gerçekleştirdim. Ekte, 2014 dakikalık aralıklarla 30 RTE verilerinin simülasyonu yer almaktadır.
Simülasyon, RTE verilerini alır ve nükleer ve termik sıfıra ayarlar.
200 GWh pil ile zaten çok kararlı olduğumuzu görüyoruz. 200 GWh kişi başına yaklaşık 3 kWh'dir ki bu çok azdır. Büyük bir depolama kapasitesine ihtiyacınız yok.
Tablonuzdan her şeyi anladığımdan emin değilim.
Her sektör için kurulu güçlerin değerleri nelerdir (örneğin 2014'e kıyasla simülasyon durumunda)?
F'den J'ye sütunlar için, RTE verilerini 2012, 2013 veya 2014 sekmelerinden alıyoruz ve B5 veya B6'daki çarpma katsayısı ile çarpıyoruz. Misal:
1 Ocak 2014 gece yarısı ile 0:0 arasında, ortalama rüzgar gücü 30 MW idi (3470 sekmesinin J2 sütunu).
2014'te X GW rüzgar gücünün bağlanması yerine 16 kat daha fazla (B6 katsayısı) alıyorum.
2014'te 16 kat daha fazla rüzgar gücümüz olsaydı
aynı yerlerdeelektrik 55 MW olurdu.
Önyargı, özellikle 2012-2014'te çoğunlukla güneyde olan güneş için geçerlidir (ve bu nedenle bu, modellenmemiş Güney -> Kuzey kostal kabloları anlamına gelir).
L sütunları, Fransız ağında 30 dakika boyunca tüketilen ortalama güçtür.
N sütununda 10'e şarj edilmiş bir B100 GWh pil ile başlıyorum. Yeterli akımım yoksa, F10'da verilen pilin maksimum gücü ile pili deşarj ediyorum.
Yeterli meyve suyum yoksa (F10, güç eksikliğini kapsamaz veya boş pil) Q ve U sütunlarında belirtilen bir ek talep ederim (ithalat için Q ve gaz / biyogaz türbini için U).
Çok fazla çıkışım varsa, pili maksimum F10 güce kadar şarj ediyorum.
R sütunu, teorik olarak gaz2power için ihraç edebileceğim veya kullanabileceğim şey.
Sütun S, değer veremediğim şeydir (B20 kutusundaki simülasyona 12 GW koyuyorum). Bu, pratikte yenilenebilir üretim sınırına karşılık gelir
Sütun U, ağı desteklemek için bir gaz / biyogaz tesisinin başlatılmasına karşılık gelir. 20 GW'da (kutu B14), U30 kutusunda toplam 13 TWh ürün.
Eski - umarım her şeyim iyidir