Kazan ayarlaması Okofen Easypell

Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
Sianure
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 5
yazıtı: 03/11/19, 14:29

Kazan ayarlaması Okofen Easypell




yılından beri Sianure » 03/11/19, 14:38

Bonjour à tous,

Sorunumu açığa vuruyorum ...
Bu yüzden bir Okofen Easypell pelet kazanım var. Evin odalarında istenilen sıcaklığa sahip olmak için radyatörlerin termostatik vanalarına dokunmadan 20 ° olmasını sağlamaya çalıştım.
Ne yazık ki, değiştirdiğim ayar ne olursa olsun, her bir değişiklikten sonra 24h'i beklerken, her zaman aynı rapor var ... evde çok sıcak (altta açık termostatik vanalarla 24 ° ile 26 ° arasında).

Bilgi için, şu anda konuştuğum probların değerleri:

    Dış sıcaklık: 13.8 °
    Kazan sıcaklığı: 71.8 °
    DHW sıcaklığı: 58.2 °
    Radyatörler sıcaklığı: 63.8 °

Mevcut ayarlarım:

    Konforlu ortam sıcaklığı: 20 °
    Azaltılmış ortam sıcaklığı: 15 °
    Eğim: 0.1
    Eğri ayak: 20 °


Bu değerlerle radyatörlere gönderilen sıcak su, 64 ° üflemeden çok uzak değildir, evdeki fırındır ... Sıcaklık ortamını 10 ° 'nin konforunu düşürsem bile.
Ayarlarımın dikkate alınmadığını hissediyorum .. İşe yarayan tek şey, dışarıdaki sıcaklık sınırı.
Sıcaklığı düşürmek için termostatik vanalar kullansam bile ayarlarım olmasına rağmen neden sıcak su gönderdiğini anlamıyorum.

Herhangi birinizin bir çözümü varsa ...
0 x
sicetaitsimple
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 9839
yazıtı: 31/10/16, 18:51
Yer: Aşağı Normandiya
x 2677

Re: Kazan ayarı Okofen Easypell




yılından beri sicetaitsimple » 03/11/19, 15:05

Benim bir çözümüm yok, ama burada sizinkine benzeyen bir sorun için ipuçlarınız var:

Isıtma yalıtım / ayarlama eğrisi-için-ısıtıcı kazanlar ÖkoFEN-t14236.html
0 x
kullanıcı avatarı
GuyGadebois
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6532
yazıtı: 24/07/19, 17:58
Yer: 04
x 982

Re: Kazan ayarı Okofen Easypell




yılından beri GuyGadebois » 03/11/19, 16:05

Sianure şunu yazdı:Bonjour à tous,

Sorunumu açığa vuruyorum ...

Önceki evimde yağ kazanına yeni bir brülör taktıktan sonra da aynı sorunu yaşadım. "Isıtma mühendisleri", sonda seviyesinde iki kabloyu tersine çevirdi. Kablolarınızı kontrol edin.
0 x
“Zekanızı saçmalık üzerinde seferber etmek, zekayı akıllı şeylerde seferber etmekten daha iyidir. (J.Rouxel)
"Tanım gereği neden, etkinin ürünüdür". (Tryphion)
"360 / 000 / 0,5 100 milyondur, 72 milyon değil" (AVC)
Sianure
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 5
yazıtı: 03/11/19, 14:29

Re: Kazan ayarı Okofen Easypell




yılından beri Sianure » 03/11/19, 17:34

Ayrıca kablolamada bir sorun olduğunu düşünüyorum ... ve daha özel olarak v3v.

V3v ile ilgili olarak, kadranın imleci "-" üzerinde, ortada ve "+" üzerinde olduğunda tam olarak ne olur?

Benim durumumda:
Ayar noktam 20 ° (minimum) ise, hiçbir şey hareket etmez ... ve "-" üzerinde kalır. Sıcaklık yaklaşık 64 ° C'ye yükselir.
Ayar noktam 45 ° (maksimum) ise, sıcaklığa ulaşıldığında imleç "-" noktasına dönmek için neredeyse ortaya hareket eder. Ancak, "-" üzerinde bile sıcaklık 64 ° C civarına yükselmeye devam ediyor.

Sorunun oradan gelebileceğini düşünüyor musunuz?
0 x
kullanıcı avatarı
GuyGadebois
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 6532
yazıtı: 24/07/19, 17:58
Yer: 04
x 982

Re: Kazan ayarı Okofen Easypell




yılından beri GuyGadebois » 03/11/19, 17:35

Sianure şunu yazdı:Sorunun oradan gelebileceğini düşünüyor musunuz?

Hiç bir fikrim yok, sadece size bir parça vermeye çalışıyordum.
0 x
“Zekanızı saçmalık üzerinde seferber etmek, zekayı akıllı şeylerde seferber etmekten daha iyidir. (J.Rouxel)
"Tanım gereği neden, etkinin ürünüdür". (Tryphion)
"360 / 000 / 0,5 100 milyondur, 72 milyon değil" (AVC)
Sianure
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 5
yazıtı: 03/11/19, 14:29

Re: Kazan ayarı Okofen Easypell




yılından beri Sianure » 03/11/19, 18:10

Endişeye gerek yok ama başka birinin bir fikri varsa ...
0 x
sicetaitsimple
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 9839
yazıtı: 31/10/16, 18:51
Yer: Aşağı Normandiya
x 2677

Re: Kazan ayarı Okofen Easypell




yılından beri sicetaitsimple » 03/11/19, 19:09

Sianure şunu yazdı:Endişeye gerek yok ama başka birinin bir fikri varsa ...


İlk yazıma geri dönüyorum çünkü biraz hızlı okumuştum ... Benim için 0,1'lik bir "eğim" tamamen uygun görünmüyor, en azından genel olarak bir eğrinin eğimi olarak tanımlanan şey buysa su sıcaklığı ayar noktası. Olağan değerler, en azından büyüklük sırasına göre 1'dir, elbette "iyi" değer, uyumun özelliklerine bağlıdır.

Bu diğer konuya bakınız:
Isıtma yalıtım / gerek-görünümü-Ne-kümeler-bir kazanlı-a-granül-t15579-30.html

Bu sadece bir parça .... hiçbir garanti olmadan. Ekoloji konusunda bazı gerçek uzmanlar var, ancak henüz ortalıkta görünmüyorlar.

Ama belki "0,1" sadece bir yazım hatası mı?
0 x
Sianure
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 5
yazıtı: 03/11/19, 14:29

Re: Kazan ayarı Okofen Easypell




yılından beri Sianure » 03/11/19, 19:39

Gerçekten, benim açımdan hata, eğim olarak 1 var ...
0 x
sicetaitsimple
Econologue uzmanı
Econologue uzmanı
mesajlar: 9839
yazıtı: 31/10/16, 18:51
Yer: Aşağı Normandiya
x 2677

Re: Kazan ayarı Okofen Easypell




yılından beri sicetaitsimple » 03/11/19, 20:35

Sianure şunu yazdı:Gerçekten, benim açımdan hata, eğim olarak 1 var ...


Eğer bir konuda yardım arıyorsak forum Kötü tarif edilmiş bir teknik problem için, biz bunun yerine cevap veriyoruz:

Gerçekten, benim açımdan hata, eğim olarak 1 var ...désolé
ou
Gerçekten, benim açımdan hata, eğim olarak 1 var ...Düzelttiğin için teşekkür ederim

Sadece sorunu ilerletmeye çalışanlara kibarlık ...
0 x
Sianure
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 5
yazıtı: 03/11/19, 14:29

Re: Kazan ayarı Okofen Easypell




yılından beri Sianure » 03/11/19, 21:09

Hatamı düzelttiğin için teşekkür ederim!
Kaba davrandığım için üzgünüm ve yardımın için minnettarım.

Senin sayende çözümü gönderdiğiniz ilk linkte buldum. "Did67" pisti doğru olanıydı. Onun sayesinde de.
Benim durumumda, baş aşağı çalıştığı için sorun olan v3v idi.
Çözüm, düzgün çalışması için 2 tellerini tersine çevirmektir.

Öte yandan, beni baş aşağı koyan ısıtma mühendisim harika değil!