yılından beri Patrick83 » 21/11/21, 14:12

Bonjour
Yaklaşık 180m2'lik bir ev satın aldım, Okofen PES 15 pelet kazanı ile donatılmış, harici silolu ve bağlantısız güneş enerjisi sistemi olan kullanım sıcak suyu üretimi yok. Var sahilinde yaşıyorum ve ısıtmaya iki hafta önce başladım, dış sıcaklıklar geceleri 5 °C ile gündüzleri güneşte 18 ° ve gri veya yağmurlu günlerde 14 ° arasında değişiyor. Evde çok aşırı sıcaklık var, iç sensör yok (oda termostatı) ve termostatsız birkaç radyatör çok sıcak. Girilen talimatların (T konforu, azaltılmış vb.) etkisi yoktur. Dış sıcaklık sensörü, sıcaklığı doğru bir şekilde gösterir ve Kuzey vitesinde doğru bir şekilde bulunur. Su eğrisini ayarlamaya çalıştım ama sonuçlar pek inandırıcı değil, kazan hala 70°'de su üretiyor ve ısıtma devresinden sıcak su üretimini durdurmanın tek yolu kazanı duraklatmak... Okofen'i aradım. bölge müdürü çünkü tesisatçı ısıtma uzmanı gelmeye tenezzül etmedi ve onun teşhisi, üç yollu vananın olmadığı ve bu nedenle kazanın suyu her zaman maksimumda ısıttığı yönünde.
Talimatlarımıza göre sıcaklığı yönetmek için bu valfi ve bir iç sensör sistemini kurmayı planlıyor, maliyeti yaklaşık 500 €.
Bu çözüm ilgili ve verimli mi? Bana göre hiç uzman değil, üç yollu vana ısıyı ısıtma ve kullanım sıcak suyu arasında dağıtmak için kullanılıyor ancak doğru anladıysam kalan kanal ısıtma devresinin sonundaki suyu devrede kullanmak için kullanılıyor. su çıkışı montajı suyun aşırı ısınmasını önlemek için sıcak ısıtma, bu nedenle ısı üretimi talebini modüle mi ediyor?
Ona göre sadece bir iç mekan sensörü takılırsa kazan her zaman maksimumda su üretecek, sıcaklık set değerlerinin hiçbir etkisi olmayacaktır.

tavsiye ve görüşleriniz için şimdiden teşekkürler
Cordialement
0 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Ynt: Okofen PES 1 kombi ayarı




yılından beri Pilpoill » 21/11/21, 16:54

Bonjour

Bölge müdürü kesinlikle haklı, bu iki temel unsuru dahil etmemek ne büyük bir sapkınlık!
Tek başına oda termostatı, ısıtma sirkülatörünüzü ON / OFF konumunda çalıştırmaktan başka bir işe yaramaz.


Uzun uzadıya konuşmak yerine, burada bir V3V ve oda termostatı kurmadan önce ve sonra bir Okofen kurulumu var.

1 / Kazan sadece dış sıcaklığı ve sahibinin istediği sıcaklığı bilir.
Su kanununa göre çalışır, ANCAK ısıtma devresine daha az sıcak su gönderme olasılığı YOKTUR VE evde ulaşılan gerçek sıcaklığın HİÇBİR göstergesi OLMADAN.
Kazan sürekli çalıştı, sahibinin rahatı yoktu, iç sıcaklık regüle edilemeden dalgalandı,
Her şey nasıl hissettiğin

1.png
1.png (94.58 KIO) 10205 kere erişildi


Bir oda termostatı VE bir V3V kurduktan sonra, eğriler kendileri için konuşur.
Oda sıcaklığı ayar noktasına ve ölçülen oda sıcaklığı eğrilerine bakarsanız, Okofen tarafından sunulan setin kapasiteleri konusunda içiniz rahat olacaktır.
Tıpkı bu çizelgelerde örnek teşkil eden Okofen'in sahibi gibi.

2.png
2.png (144.88 KIO) 10205 kere erişildi
0 x
Patrick83
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 2
yazıtı: 21/11/21, 13:43

Ynt: Okofen PES 1 kombi ayarı




yılından beri Patrick83 » 21/11/21, 18:16

[quote = "Pilpoill"] Merhaba,

Bölge müdürü kesinlikle haklı, bu iki temel unsuru dahil etmemek ne büyük bir sapkınlık!
Tek başına oda termostatı, ısıtma sirkülatörünüzü ON / OFF konumunda çalıştırmaktan başka bir işe yaramaz.


Uzun uzadıya konuşmak yerine, burada bir V3V ve oda termostatı kurmadan önce ve sonra bir Okofen kurulumu var.

1 / Kazan sadece dış sıcaklığı ve sahibinin istediği sıcaklığı bilir.
Su kanununa göre çalışır, ANCAK ısıtma devresine daha az sıcak su gönderme olasılığı YOKTUR VE evde ulaşılan gerçek sıcaklığın HİÇBİR göstergesi OLMADAN.
Kazan sürekli çalıştı, sahibinin rahatı yoktu, iç sıcaklık regüle edilemeden dalgalandı,
Her şey nasıl hissettiğin

1.png


Bir oda termostatı VE bir V3V kurduktan sonra, eğriler kendileri için konuşur.
Oda sıcaklığı ayar noktasına ve ölçülen oda sıcaklığı eğrilerine bakarsanız, Okofen tarafından sunulan setin kapasiteleri konusunda içiniz rahat olacaktır.
Tıpkı bu çizelgelerde örnek teşkil eden Okofen'in sahibi gibi.

2.png [/ alıntı

İyi akşamlar,

İyi belgelenmiş geri bildiriminiz için çok teşekkür ederiz.
Aslında, dahili bir termostat tek başına yalnızca sirkülatörü kesmeye hizmet eder, ancak kazan, sabit sınır T'ye (70 ° hafıza) ulaşana kadar sıcak su üretimini sürdürür.
Ekli iki grafiğin varlığı, 3V'suz bir kurulum yapan tek kişi olmadığımı gösteriyor. 2014 yılında ilk kurulum sırasında bunun nasıl tavsiye edilmediğini anlamıyorum? Ama şimdi eski sahiplerinin neden zemin katta bir odun sobası olduğunu ve kazanı sadece çok soğuk havalarda kullandıklarını, çünkü Cote d'Azur'da bile çok az olan yılda 1,4 Ton pelet tükettiklerini anlıyorum.

Bu nedenle önerilen çözümü doğrulayacağım. Okofen hakkında üzüldüğüm şey, kurulum kılavuzuna bakarken bile çok açık olmayan belgeler. Pelet ısıtma ve su kanununda küçük bir teorik kısım eksik ve ardından ayarlamalar hakkında bir tavsiye veya en azından farklı şekil durumlarına göre ilk yaklaşımın tanımı (termostatlı, radyatörlü kurulum, yerden ısıtmalı vb.. .). Bu yardımcı olurdu.

Eski bir gaz yoğuşmalı kazan kullanıcısı olarak, en soğuk odaya veya bulunduğumuz yere taşınmasına izin veren mobil bir iç mekan sensörüm vardı. Okofen bu tür bir kullanılabilirlik konusunda geç mi kaldı yoksa bir uyumsuzluk mu var?

Cordialement
0 x
Pilpoill
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 164
yazıtı: 12/11/17, 09:55
x 37

Ynt: Okofen PES 1 kombi ayarı




yılından beri Pilpoill » 21/11/21, 18:51

Patrick83 şunu yazdı:

İyi akşamlar,

İyi belgelenmiş geri bildiriminiz için çok teşekkür ederiz.
Aslında, dahili bir termostat tek başına yalnızca sirkülatörü kesmeye hizmet eder, ancak kazan, sabit sınır T'ye (70 ° hafıza) ulaşana kadar sıcak su üretimini sürdürür.
Ekli iki grafiğin varlığı, 3V'suz bir kurulum yapan tek kişi olmadığımı gösteriyor. 2014 yılında ilk kurulum sırasında bunun nasıl tavsiye edilmediğini anlamıyorum? Ama şimdi eski sahiplerinin neden zemin katta bir odun sobası olduğunu ve kazanı sadece çok soğuk havalarda kullandıklarını, çünkü Cote d'Azur'da bile çok az olan yılda 1,4 Ton pelet tükettiklerini anlıyorum.

Bu nedenle önerilen çözümü doğrulayacağım. Okofen hakkında üzüldüğüm şey, kurulum kılavuzuna bakarken bile çok açık olmayan belgeler. Pelet ısıtma ve su kanununda küçük bir teorik kısım eksik ve ardından ayarlamalar hakkında bir tavsiye veya en azından farklı şekil durumlarına göre ilk yaklaşımın tanımı (termostatlı, radyatörlü kurulum, yerden ısıtmalı vb.. .). Bu yardımcı olurdu.

Eski bir gaz yoğuşmalı kazan kullanıcısı olarak, en soğuk odaya veya bulunduğumuz yere taşınmasına izin veren mobil bir iç mekan sensörüm vardı. Okofen bu tür bir kullanılabilirlik konusunda geç mi kaldı yoksa bir uyumsuzluk mu var?

Cordialement


Yeniden,

Ne yazık ki, bazı profesyonellerin eğitim eksikliğinin bildiğiniz sonucu verdiğine inanıyorum.
Bir teklifte 500 € daha az olmadığı sürece, adına yakışır bir düzenlemenin aleyhine piyasayı kazanacak ...
Geçen yüzyılda (yani dün veya neredeyse), AÇIK / KAPALI olan bir sirkülatör kimseyi rahatsız etmedi. Bugün hepimiz az çok kalıcı ve ekonomik konfor talep ediyoruz.

Okofen oda termostatına gelince, bildiğim kadarıyla tüm sensörleri sadece kablolu.
Niye ya ? Sana söyleyemem ama Okofen's sadece sıcaklığı aktarmıyor.
Her şeyden önce, örneğin güneş ışığı alan bir odada veya radyatörle ısıtılan bir koridorda değil, gelecekteki konumunu dikkatlice inceleyin.

Okofen böyle görünüyor
kablolu-uzaktan-kontrol.jpg
Command-distance-filaire.jpg (34.12 KiB) 10171 defa görüntülendi