Re: OKOFEN kazan süresi izleme




yılından beri Did67 » 09/01/22, 14:05

Tehlikeli, bu yüzden kenarda duruyorsunuz: Büyük ve içi boş bir kaba dolduruyorsunuz (graten tabağı gibi) ve gözünüzü ayırarak kısa süreler için mikrodalga fırına atıyorsunuz... Her ısıtma arasında, nemi boşaltmak için havalandırıyorsunuz ve bronzlaşmadığı sürece tekrar başlarsınız. Burada durursunuz (aksi takdirde, kazanda olduğu gibi, kendiliğinden tutuşma nedeniyle yangın çıkma riski vardır).

Hassas bir teraziniz varsa, önce tartarsınız, sonra her kuruturken. Sonunda, farkınız olacak, nem oranınız ...

Bu "taze kavrulmuş" topaklar, ateşleyiciye değene kadar onları diskin üzerine koyarsınız. Ve ateşleme döngüsünü başlatırsınız. Bu sefer yanarsa, partinizde aşırı nem olduğu varsayılır (kuruduğunda yanar). Aksi halde kombinizde bir bug vardır...
0 x
Lolo23
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 10
yazıtı: 08/01/22, 21:37

Re: OKOFEN kazan süresi izleme




yılından beri Lolo23 » 09/01/22, 15:47

Son teslimat Mayıs ayındaydı, biraz nem almış olabilir.
0 x
Lolo23
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 10
yazıtı: 08/01/22, 21:37

Re: OKOFEN kazan süresi izleme




yılından beri Lolo23 » 10/01/22, 19:27

Mikrodalgada nem testi yaptım. %10'dan daha düşük bir nem seviyesi alıyorum, bu normal görünüyor.
Isıtma mühendisi bu sabah geldi, onun için ateşleyici tarafında ısı yok. Geçen gece gördüğüm sıcaklığın kazanın hala sıcak olmasından kaynaklanabileceğini söyledi, bu yüzden ateşleyici de öyleydi. Onun için bu, ateşleyici ömrünün sonuna gelmişse, son zamanlarda sahip olduğum yanmamışlığı da açıklayabilir.
Bu modellerde henüz hiç değişmedi ama benimki 2007'den... Tıkanmış olan plakanın altındaki pelet giriş kanalı seviyesinde de küçük delik. Fotoğrafı Okofen'e görüşleri için gönderdi.
Döngü tarafında, ortalama olarak 66 dakikaydık (yaklaşık bir yıl önce) 3000 saatin üzerinde çalışma, bu konuda okuduklarıma göre de çok iyi forum.
Küçük bir garip nokta, geçenlerde 75 ° 'ye ulaşmakta zorluk çektiğini fark ettim ve bu yüzden hiç durmadığı ve sürekli döndüğü izlenimini edindim. Bununla birlikte, konfor tarafında hiçbir etkisi yoktur.
0 x
Lolo23
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 10
yazıtı: 08/01/22, 21:37

Re: OKOFEN kazan süresi izleme




yılından beri Lolo23 » 10/01/22, 20:44

Rakamlarda bir hata yaptım: Yaklaşık 77 ateşleme ve 10000 saatlik çalışma için 13000dk ortalama döngü
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685

Re: OKOFEN kazan süresi izleme




yılından beri Did67 » 11/01/22, 10:17

TAMAM. Yani her şey yolunda.

Bu ateşleyicidir - normaldir, aşınan bir parçadır. Benimki de birkaç yıl önce değiştirildi (ayrıca 2007 sonundan itibaren kazan).

%10'dan az olması iyidir.

Evet, yanmamış partiküller kuşkusuz "iptal edilen" başlatmaların bir sonucudur: kazan plakayı doldurur, ardından ateşleyici, havalandırma tamamen akarak belirli bir süre çalışır. Normalde yanar. Bu olmazsa, kazan tekrar çevrimi başlatır: tepsiyi yeniden doldurur (yeterli yoksa; ama varsa, taşar!), Yeniden tutuşur, vb. ... Artık bir veya daha fazla tekrar edip etmediğini bilin ... Sonra ısınmadığını ve arızaya geçtiğini fark eder - kırmızı ışık.

Ortalama süreleriniz çok doğru.

Yani söyleyecek bir şey yok. Değiştirmek için bir ateşleyici. Ve muhtemelen disk (hava kötü dağılmışsa, "deliğin" diğer tarafında, yeterli hava yoktur, bu nedenle eksik yanma).
0 x
Lolo23
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 10
yazıtı: 08/01/22, 21:37

Re: OKOFEN kazan süresi izleme




yılından beri Lolo23 » 11/01/22, 11:30

Cevabınız için teşekkür ederim. Çakmağın fiyatını hatırlıyor musunuz?

Beni ilgilendiren şey, 75 ° 'ye ulaşamaması. Bu sabah saat 7'den beri hala aynı döngüde ve 73 ° 'de. Bu sabah çalıştığından ve ateşleyici hs olduğu için tüm gece (hafta sonu kaybedilen dereceleri geri almak için) durmadan döndü..
0 x
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 20362
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 8685

Re: OKOFEN kazan süresi izleme




yılından beri Did67 » 11/01/22, 12:13

Hayır, hatırlamıyorum. Ama aşırı değil. 70 € 'luk bir hikaye olduğu izlenimini edindim (ama yanılıyor olabilirim) ...

Sen mutlu bir adamsın ve bunu bilmiyorsun!

Kazanınız mükemmel bir şekilde regüle eder. Kazanın amacı "maksimum" a ulaşmak değil - ve kapatmak. Amaç, yangını durdurmak ve yeniden başlatmak zorunda kalmayacak şekilde düzenlemektir. Bu nedenle yazılım gücü "modüle eder" ve maksimum sıcaklık olmayan, ancak nominal bir sıcaklığa (70 ° C civarındadır - bu ayarlanabilir) doğru olan bir sıcaklığa yönelir.

Böylece 70 °C'nin altında "hızlanır": 70 °C'ye doğru eğilim gösterecek şekilde pelet ve havalandırma tedarikini artırır.

Yukarıda, kazan aşağı modülasyon yapar.

Maksimum sıcaklık aşılmaması gereken yüksek bir sınırdır: ısıtma yeterince tüketmezse (çok sıcaksa), o zaman mümkün olan en düşük modülasyonda hala çok fazla üretir. Sıcaklık artıyor. Ve maksimum sıcaklık döngüyü bitirir.

Bu nedenle gözlemlediğiniz şey, modülasyonun mükemmel bir şekilde yönettiği ve adımlardan/durmalardan kaçındığı oldukça ideal bir durumdur.

Ne yazık ki, bu nadirdir, çünkü kazanlarımız zamanın 3/4'ü kadar büyüktür. - 20 ° C ile başa çıkacak şekilde hesaplanmıştır. Öyle olsaydı - zamanımı çok güçlü kazanları kuran ısıtma mühendislerine karşı Okofen kablolarıyla savaşarak geçirdim; benimki, üzerine 15 kW yükledim, o zamandan beri 12'ye yeniden yapılandırdık ve hala çok güçlü; 25'i kurmamı istedi! Ek olarak, ısıtma mühendisi bir marj alırsa, aşağı doğru yeterince modüle edemezler (minimum, nominal güçlerinin %30'udur - bunun altında, yanma artık iyi değildir, kirlilik artar, verimlilik düşer - nedeni budur. kazan daha sonra yeniden başlatmak için kapanır).
1 x
Lolo23
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 10
yazıtı: 08/01/22, 21:37

Re: OKOFEN kazan süresi izleme




yılından beri Lolo23 » 11/01/22, 12:28

Evet fiyat olarak doğru.
Döngülerin uzun olması gerektiğinin çok iyi farkındaydım ve bu yüzden parametre 114'ü kontrol etmiştim. Ancak geçen yıl bu kadar uzun olduklarına dair bir izlenimim yoktu!
Bende de 15kw var, ısıtmak için 250m2 ve uygun şekilde atalet ile yalıtıldı. Evi bir buçuk yıl önce aldık, bu yüzden geçmişim yok ama gerçekten de iyi büyüklükte görünüyor. Bildiğim şey şu ki, okofen teknisyeninin köşelerde ilk kez hizmete soktuğu bir ürün bu, belki de doğru ölçüyü açıklıyor!
Yakma potasını geçen yıl değiştirdik. Bunun dışında RAS.
Cevaplarınız için teşekkürler!
0 x
Bedevi
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 124
yazıtı: 21/10/09, 22:38
Yer: Yüksek Savoie
x 2

Re: OKOFEN kazan süresi izleme




yılından beri Bedevi » 29/10/23, 06:41

Bonjour

Bilgi için:

Okofen yoğuşmalı kombimin (bu tipin ilki) 17 yıllık kullanımından sonra:

- Ortalama çevrim süresi 50m
- başlangıç ​​sayısı 33232
- çalışma süresi 28240 saat

Çok güvenilir !

Açma/kapama düğmesini bir kez değiştirdim, hepsi bu!
Orada yanma plakasını değiştirmem gerekecek.

Öte yandan bakımı yapacak iyi bir ısıtma mühendisi bulmak hâlâ zordur.
0 x
Karavan geçer ...
AdrienAnnadu49
I econologic keşfettik
I econologic keşfettik
mesajlar: 2
yazıtı: 12/11/23, 18:51

Re: OKOFEN kazan süresi izleme




yılından beri AdrienAnnadu49 » 01/12/23, 21:05

Bonjour à tous,

Ekim ayının sonunda yeni taşındığımız evimize 2009 yılında Okofen kombi takılmıştır.

Var

1) alt katta ısıtmalı zemin (oturma odası ve mutfak) ısıtmada 1

2) ısıtma için radyatör ısıtması 2

Oturma odasında kadranlı bir kutu var.

Önceki sahibi ve bir ısıtma mühendisi bana ana noktaları açıklamak için geldiler ve ben de bunun üzerinde çok zaman harcadım. forum ama düşündüğüm her şeyi anlamıyorum ^^

Bu işin uzmanlarının tavsiye ettiği önlemleri aldım. forum, ısıtma eğrisini hesaplamak ve izlemek için Excel dosyasını indirdim

Kasım başı:
PE 112: 21470
PE 113: 9593
Beden Eğitimi 114: 26 dakika

Su yasasını 0,6'dan 0,4'e ve sıcaklığı 20'den 25'e geçirerek zemindeki ısıtma eğrisini değiştirmek için testler yaptım.

1 ay sonra (daha düşük sıcaklıklardaki (maksimum 5 ila 10 derece) iki hafta dahil) şunu elde ederim:

PE 112: 21938
PE113:9757
dolayısıyla P114: 21 dakika

üşümüyoruz ama ısıtmalı zemin 18, 18,5 civarında duruyor, ayar noktası 20 ve döngüler azaldı ve daha fazla pelet tükettiği izlenimini edindim.

Bir uzmanın desteğini almak için denize şişe atıyorum!

Thank you very much!

Adrien