Okofen Pellematic 32 ile çok can sıkıcı bir problem

Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
patrice42440
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 62
yazıtı: 24/09/14, 16:27

Okofen Pellematic 32 ile çok can sıkıcı bir problem




yılından beri patrice42440 » 16/10/15, 19:19

iyi geceler
Kısaca yapacağım (aksi halde akşam oradayız!): Düzenlemem kesinlikle oda sıcaklığına ve kalkış talimatlarına uymuyor.
Devre 1 (PC) üzerinde iki devre (PC ve diğer radyatörler), dış mekan sensörü ve oda sensörü var.
Dün yapılan ihracatın grafiğini ekliyorum. Okunabilirlik için sadece PC için rakamları bıraktım.
Anlayışınız için teşekkürler, çünkü Okofen teknisyeni (adı şimdilik sessiz kalacağım) bana bunun "normal" olduğunu söylüyor.
Resim
0 x
dede2002
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 1111
yazıtı: 10/10/13, 16:30
Yer: Cenevre kırsal
x 189




yılından beri dede2002 » 17/10/15, 08:29

Bonjour

Her kazan durağında akış sıcaklığında ani düşüş görmek için, sirkülatör kazanla aynı anda durur mu?
Ya da birkaç dakika sonra.
0 x
patrice42440
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 62
yazıtı: 24/09/14, 16:27




yılından beri patrice42440 » 17/10/15, 11:18

karşılama
a priori, hayır! "Pompa dep ch1" parametresi gerçekte okumalarda "1" de (eğrime koymadığım ch2 için aynı).
0 x
dede2002
Büyük Econologue
Büyük Econologue
mesajlar: 1111
yazıtı: 10/10/13, 16:30
Yer: Cenevre kırsal
x 189




yılından beri dede2002 » 17/10/15, 11:51

Gerçekten dönüyor mu?

Kazan sıcaklık eğrisinde, akış sıcaklığı çöktüğünde sıcaklığın biraz yükseldiğini görebiliriz.

Kazanın neden 70 ° 'ye çıktığını, tekrar düştüğünü ve 75 °' ye çıktığını anlamıyorum?

Ne kazan ayar noktası neden 7 ° 'ye düşüyor?
0 x
patrice42440
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 62
yazıtı: 24/09/14, 16:27




yılından beri patrice42440 » 17/10/15, 12:19

8 ° 'ye kadar inen kazan ayar noktası, artık ısıtmaya gerek olmadığı, kazanın durduğu anlamına gelir.
Ve evet, sirkülatörler çalışıyor, kulağıma taktım)
0 x
patrice42440
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 62
yazıtı: 24/09/14, 16:27




yılından beri patrice42440 » 21/10/15, 18:09

Benim açımdan iyi, bu durum ... kazanın grafikler ve dosyalar göndermeye rağmen düzgün çalışmadığını itiraf etmelerini sağlamak için ... bir yıl yetişmiş gibi görünüyor.
Kısacası, kazanın nihayet çalışması için düzenlemenin güncellenmesi yeterliydi.
Bilginize, kazan üzerinde 2.03d ve ateşlemeye hazır bir anahtarda 2.05a var!
Hepinize teşekkürler
0 x
kullanıcı avatarı
tomgey
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 163
yazıtı: 13/10/10, 23:06
Yer: Nord
x 2




yılından beri tomgey » 24/10/15, 16:08

Merhaba Patrice,
Ayrıca şu anda 32. ısıtma sezonuma saldırdığım bir PE6 var.
Maalesef, eğrilerinizi ayrıntılı olarak analiz edemiyorum çünkü renk körüyüm ve efsaneye sadık kalamam.
İç hava sıcaklığınız ayar noktasına yapışıyor, değil mi?
Gördüğüm kadarıyla sisteminiz Okofen ile sık sık salınıyor gibi görünüyor.
Döngüleri kimin etkileyebileceğini ilk gören şey, sisteminiz çok büyük mü?
Takma adınıza inanırsam, Loire'deki kış iklimi sert olabilen küçük bir kasabada yaşıyorsunuz.
Yüzeyi ve tavan altındaki ortalama yüksekliği, yeni veya eski, yalıtım seviyesini (çatı, pencereler, duvarlar ...), yönlendirmeyi ...
Daha önce neye ısınıyordun? Ne tüketimi?
Kombiniz ne zaman kuruldu?
Maalesef, birçok soru var, ancak size yardımcı olması için kurulumunuzu anlamalısınız ...
0 x
Eğer işe yaramazsa, büyük bir çekiç al ...
patrice42440
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 62
yazıtı: 24/09/14, 16:27




yılından beri patrice42440 » 24/10/15, 16:15

Merhaba, teşekkürler Tomgey
Kazan bir yıllığına monte edildi.
Bir yedek yağ ile birlikte oldukça verimli bir günlük kazan vardı.
Yılda 25/30 metreküp odun (kuru parke) ve 500l yakıt yaktım.

İstenen değer / ölçülen sıcaklık salınımları sorunu, kazan yazılımının değiştirilmesi ile kısmen çözülmüştür, ancak biraz kalır.
Satış sonrası servis, kazanda bir sorun olup olmadığını görmek için okumaları gözlemlemeye devam eder (veri işleme ile bir benzetme yaparsak, "yumuşak" yerine "sert" problemi).

Ve evet, Loire'de sık sık soğuk olan (Noirétable) iyi yaşıyorum ...
0 x
kullanıcı avatarı
tomgey
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 163
yazıtı: 13/10/10, 23:06
Yer: Nord
x 2




yılından beri tomgey » 24/10/15, 17:11

Tamam, temelde yılda 4000-4500L yağ eşdeğeri tüketdiniz, bu da yılda 8-9 ton pelet vermelidir.
300m3,3'ü ısıya dönüştüren büyük tavan yüksekliği (ortalama 4,8m ila 2,5m arasında ortalama 1000m) ile orta derecede yalıtılmış 3m²'lik eski bir ev için tüketiyorum ...
İlk sezondan sonra kazanımın 25kW'a flanşlı olduğunu ve elektronik olarak 22kW'a düşürdüğümü bilerek.
Bu, salınımların en azından kısmi olarak kırpılmasına ve daha düzenli çalışmasına izin verdi.
Geri kalanı seviye 2 düzenleme ayarlarında gerçekleşir.
Benimkine kıyasla oldukça dikkate değer değişiklikler getiren Pelletronic Touch düzenlemesine sahipsiniz.
Fabrika ayarları genellikle çevrimi çok erken durdurur (yaklaşık 70 ° C) ve amaç bu sıcaklığı 77 ° C'ye çıkarmaktır.
Seviye 2 ayarlarını açıklayan kitapçığın var mı?
Okofen teknolojisi bir güncelleme sırasında ne yaptı
Temel olarak, çalışmasını evinize uyarlamak için makinenin bir tür "ince ayarını" yapmanız gerekir ve bu, üzerinde biraz zaman harcamayı gerektirir. Bir kez bittiğinde, 20 yıl sessizsin. Yaklaşık 3 yıl oldu, burnumu gerçekten ayarlara sokmadım ve kazan sorunsuz çalışıyor.
Ve benimle karşılaştırıldığında büyük bir avantajınız var: Bunları kanepenizden yapabilirsiniz, kullanıcı kuşakım ise mahzende birkaç akşam bıraktı ... : Sevimsiz:
0 x
Eğer işe yaramazsa, büyük bir çekiç al ...
kullanıcı avatarı
tomgey
Ben econologic anlıyorum
Ben econologic anlıyorum
mesajlar: 163
yazıtı: 13/10/10, 23:06
Yer: Nord
x 2




yılından beri tomgey » 24/10/15, 17:19

Isıtma eğrilerinizin temel ayarını yaptınız mı:
- oda sensörünün devre dışı bırakılması (0'da telafi)
- deaktivasyon konforu / azaltılmış ve konforunuzda
- tamamen açık radyatörler
- eğri ayağının çok serin olmayan havalarda (5-12 ° C) günde birden fazla değişiklik olmadan, özellikle de bir PC'de uyarlanması
- oldukça serin havalarda eğimin adaptasyonu, 24 saatte her zaman birden fazla değişiklik yok.

Evinizin depozito çevresinde çok kararlı olduğunu gördüğünüzde, iyi ve orada bazı muslukları (kullanılmayan odalar, yatak odaları ... vb.) Kapatmaya başlayabilirsiniz, azaltılmış aralıkları tanıtın ve oda sensörü.
İkincisi ile ilgili olarak, ilgisi oldukça tartışmalıdır, çünkü düzenlemeye kolayca karışıklık getirebilir. Ben de dahil olmak üzere çoğumuz, onu kalıcı olarak devre dışı bıraktık.
0 x
Eğer işe yaramazsa, büyük bir çekiç al ...

 


  • Benzer konular
    Cevaplar
    İzlenme
    Son Mesaj

Geri "Isıtma, yalıtım, havalandırma, VMC, soğutma ..."

Kimler?

Bunu gezen kullanıcılar forum : Kayıtlı kullanıcı ve 230 misafir yok