Burada, bir yıl aynı dış sıcaklık için, geçen yılın ayarları ile bu yılın ayarları arasındaki eğrilerde gösterilen fark.
2011:
2012:
Sunum: Kazan ayarları Okofen
, bonjour
Konsolun altındaki USB bağlantı noktasını kullanıyorum (erişim sağlamak için ön paneli sökme).
Ardından, erişim kodunu girerek, "genel" menüsünde bir "USB" alt menüsü bulunur. bunda her dakika bir kayıt istiyorum.
Anahtarı birkaç gün bırakıp sonra .csv formatındaki verileri excel formatına çıkartıyorum, bu da istenen eğrileri çizmeme izin veriyor.
Teknisyenim Okofen'e göre, dikkatli olmalısınız çünkü insanlar otomatları çok uzun süre açık bırakarak, en azından 1 ay boyunca anahtarlarını ızgara yapıyorlar. Her hafta çıkarırım, her seferinde biçimlendirdiğim yeni bir tane kullanırım.
Konsolun altındaki USB bağlantı noktasını kullanıyorum (erişim sağlamak için ön paneli sökme).
Ardından, erişim kodunu girerek, "genel" menüsünde bir "USB" alt menüsü bulunur. bunda her dakika bir kayıt istiyorum.
Anahtarı birkaç gün bırakıp sonra .csv formatındaki verileri excel formatına çıkartıyorum, bu da istenen eğrileri çizmeme izin veriyor.
Teknisyenim Okofen'e göre, dikkatli olmalısınız çünkü insanlar otomatları çok uzun süre açık bırakarak, en azından 1 ay boyunca anahtarlarını ızgara yapıyorlar. Her hafta çıkarırım, her seferinde biçimlendirdiğim yeni bir tane kullanırım.
0 x
Re: Sunum: Kazan ayarları Okofen
Bonjour à tous,
Bu eski konuyu gündeme getirdiğim için üzgünüm ama yeşilden güzel kıvrımlar görmekten hoşlanıyorum, ilk önce aynı şeyi yapmaya çalışıyorum.
Bir SmartXS'im var ve cvs dosyasının sütun başlıklarının bazı bölümlerinin anlaşılması / çevrilmesi konusuna rastladım.
Toplamda 50'ten fazla başlık var, temizleyeceğim!
Ben de kesin olarak yorumlamak için bildiklerimi koydum umarım ...
AT [° C] -> Dış ortam sıcaklığı
ATakt [° C] -> Anlık dış sıcaklık
HK1 Durumu ->?
WW1 EinT İst [° C] ->?
WW1 AusT Ist [° C] ->?
WW1 Soll [° C] -> DHW ayar noktası
PE1 KT_SOLL [° C] ->?
PE1 UW Serbest [° C] ->?
PE1 FRT Ist [° C] -> Ölçülen alev sıcaklığı
PE1 FRT Soll [° C] -> Hedef alev sıcaklığı
PE1 Res1 Sıc. [° C] ->?
PE1 Res2 Sıc. [° C] ->
PE1 Saug-Int [min] -> Emme aralığı
Ayrıca kazan sıcaklık kolonlarını ve talimatlarını da arıyorum.
Bir cvs dosyası ve verilerle çevirmek daha kolay olursa, onu kullanıma sunacağım.
Bu eski konuyu gündeme getirdiğim için üzgünüm ama yeşilden güzel kıvrımlar görmekten hoşlanıyorum, ilk önce aynı şeyi yapmaya çalışıyorum.
Bir SmartXS'im var ve cvs dosyasının sütun başlıklarının bazı bölümlerinin anlaşılması / çevrilmesi konusuna rastladım.
Toplamda 50'ten fazla başlık var, temizleyeceğim!
Ben de kesin olarak yorumlamak için bildiklerimi koydum umarım ...
AT [° C] -> Dış ortam sıcaklığı
ATakt [° C] -> Anlık dış sıcaklık
HK1 Durumu ->?
WW1 EinT İst [° C] ->?
WW1 AusT Ist [° C] ->?
WW1 Soll [° C] -> DHW ayar noktası
PE1 KT_SOLL [° C] ->?
PE1 UW Serbest [° C] ->?
PE1 FRT Ist [° C] -> Ölçülen alev sıcaklığı
PE1 FRT Soll [° C] -> Hedef alev sıcaklığı
PE1 Res1 Sıc. [° C] ->?
PE1 Res2 Sıc. [° C] ->
PE1 Saug-Int [min] -> Emme aralığı
Ayrıca kazan sıcaklık kolonlarını ve talimatlarını da arıyorum.
Bir cvs dosyası ve verilerle çevirmek daha kolay olursa, onu kullanıma sunacağım.
0 x
Re: Sunum: Kazan ayarları Okofen
muhtemelen:
T [° C] -> Dış ortam sıcaklığı
ATakt [° C] -> Anlık dış sıcaklık
HK1 Durumu ->? Kazan durumu (şu anlamda: kapalı / bekleme / açık ...)
WW1 EinT İst [° C] ->? Sıcaklık ölçülen kullanım sıcak suyu girişi
WW1 AusT Ist [° C] ->? Kullanım sıcak suyu çıkış sıcaklığı
WW1 Soll [° C] -> DHW ayar noktası
PE1 KT_SOLL [° C] ->? Ayar noktası kazan sıcaklığı
PE1 UW Serbest [° C] ->? Devreye girme sıcaklığını tamponlamak için sirkülatör
PE1 FRT Ist [° C] -> Ölçülen alev sıcaklığı
PE1 FRT Soll [° C] -> Hedef alev sıcaklığı
PE1 Res1 Sıc. [° C] ->?
PE1 Res2 Sıc. [° C] ->?
PE1 Saug-Int [min] -> Emme aralığı
T [° C] -> Dış ortam sıcaklığı
ATakt [° C] -> Anlık dış sıcaklık
HK1 Durumu ->? Kazan durumu (şu anlamda: kapalı / bekleme / açık ...)
WW1 EinT İst [° C] ->? Sıcaklık ölçülen kullanım sıcak suyu girişi
WW1 AusT Ist [° C] ->? Kullanım sıcak suyu çıkış sıcaklığı
WW1 Soll [° C] -> DHW ayar noktası
PE1 KT_SOLL [° C] ->? Ayar noktası kazan sıcaklığı
PE1 UW Serbest [° C] ->? Devreye girme sıcaklığını tamponlamak için sirkülatör
PE1 FRT Ist [° C] -> Ölçülen alev sıcaklığı
PE1 FRT Soll [° C] -> Hedef alev sıcaklığı
PE1 Res1 Sıc. [° C] ->?
PE1 Res2 Sıc. [° C] ->?
PE1 Saug-Int [min] -> Emme aralığı
0 x
Re: Sunum: Kazan ayarları Okofen
Teşekkür ederim Didier
Her şey, 1 veya 32 değerine sahip olan HK1056 Durumu dışında kalıyor gibi görünüyor.
Daha fazla çalışmadan sonra, dış hava sıcaklığı ısıtma sınırından yüksek olduğunda değer 1056'tir (benim durumumda 17 ° C).
Bu arada HK1 Pompa bu durumda 100'ten 0'e gider.
Sonuç olarak, değer, hata olmadığı sürece sirkülatörle ilgili olacak bu HK1 Durumu için önemli değildir.
Eğrilerimi yapmak için engelleyici bir şey yok, beynimi Excel'de sizinki gibi okunaklı bir hale getirmek için kazmaya devam ediyorum
Her şey, 1 veya 32 değerine sahip olan HK1056 Durumu dışında kalıyor gibi görünüyor.
Daha fazla çalışmadan sonra, dış hava sıcaklığı ısıtma sınırından yüksek olduğunda değer 1056'tir (benim durumumda 17 ° C).
Bu arada HK1 Pompa bu durumda 100'ten 0'e gider.
Sonuç olarak, değer, hata olmadığı sürece sirkülatörle ilgili olacak bu HK1 Durumu için önemli değildir.
Eğrilerimi yapmak için engelleyici bir şey yok, beynimi Excel'de sizinki gibi okunaklı bir hale getirmek için kazmaya devam ediyorum
0 x
Re: Sunum: Kazan ayarları Okofen
Pilpoill şunu yazdı:Teşekkür ederim Didier
Her şey, 1 veya 32 değerine sahip olan HK1056 Durumu dışında kalıyor gibi görünüyor.
Daha fazla çalışmadan sonra, dış hava sıcaklığı ısıtma sınırından yüksek olduğunda değer 1056'tir (benim durumumda 17 ° C).
Bu arada HK1 Pompa bu durumda 100'ten 0'e gider.
Sonuç olarak, değer, hata olmadığı sürece sirkülatörle ilgili olacak bu HK1 Durumu için önemli değildir.
Eğrilerimi yapmak için engelleyici bir şey yok, beynimi Excel'de sizinki gibi okunaklı bir hale getirmek için kazmaya devam ediyorum
100 veya 0,% 'dir. Regülasyonun sirkülatörün gücünü "değiştirip değiştiremeyeceğini" bilmiyorum.
"Durum" dediğim gibi olmalı ama "kodlanmış". Neden bilmiyorum.
Isıtma sınırı aşıldığında, ancak ayar noktasına ulaşıldığında, kazan kapandığında vb. Rakamlara bakabilirsiniz. Bir dizi "durum" olmalıdır: durdurulmuş, talepte, chuaffe sınırı ulaşıldı, beklemede vb.> ...
0 x
Re: Sunum: Kazan ayarları Okofen
Heykeller sadece rakamlar şeklinde ama ben kendimi orada buluyorum.
En uzunu bir grafik çıkarmaktır, beni ilgilendiren her gün için manipülasyonu yeniden yapmalıyım, hepiniz "elle" mi yapıyorsunuz?
En uzunu bir grafik çıkarmaktır, beni ilgilendiren her gün için manipülasyonu yeniden yapmalıyım, hepiniz "elle" mi yapıyorsunuz?