Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ...Easypell kazan ayarı

Isıtma, izolasyon, havalandırma, VMC, soğutma ... kısa ısıl konfor. Yalıtım, ahşap, enerji, ısı pompaları aynı zamanda elektrik, gaz ya da petrol, VMC ... seçiminde yardım ve uygulama, problem çözme, optimizasyon, ipuçları ve püf noktaları ...
kullanıcı avatarı
Did67
arabulucu
arabulucu
mesajlar: 13588
yazıtı: 20/01/08, 16:34
Yer: Alsas
x 4617

Re: Easypell kazan ayarı

okunmamış Mesaj yılından beri Did67 » 10/01/19, 18:19

1) Non. Il doit y avoir un "variateur" ou une molette 3 vitesses ? Le pilotage par la régulation, c'est marche/arrêt (en l'absence de demande de chauffage, pour limiter la conso électrique)

2) Non. La chaudière se maintient à 60° minimum. Normalement, si elles est bien paramétrée, c'est 65 à 75 ou 78°C.

Il y a un système intégré de "relève de température" au niveau du retour : l'eau froide arrive par le coté extérieur, se mélange avec l'eau chaude à disons 65°... Les surfaces en contrat avec les gaz de combustion devraient rester au-dessus de 60°. Avec les pellets, cela condense au pire à 55°, donc il y a même de la marge.
0 x

Thomas80
Ben econologic öğrenmek
Ben econologic öğrenmek
mesajlar: 13
yazıtı: 04/12/18, 08:13

Re: Easypell kazan ayarı

okunmamış Mesaj yılından beri Thomas80 » 10/01/19, 22:35

Parfait. Mersi.